> Чиллер - работа на 100% Qх большую часть времени. Моторесурс?
Grafik
сообщение 5.12.2019, 9:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 11.12.2004
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 320



Добрый день, форумчане. Попался в работу проект по кондиционированию общественного здания, система ЧФ.
Смущает следующий момент: холодопроизводительность чиллеров покрывает только 70% от расчетного холодопотребления (по расчету теплопоступления 1МВт, холодильные машины в проекте установлены на 0,7МВт). Качество и наполнение проекта опустим.
Волнует вопрос: Как повлияет работа холодилых машин на 100% мощности на их моторесурс?
Ваше мнение? А может у кого-то есть информация по описанному вопросу?
Благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 5.12.2019, 10:48
Сообщение #2





Группа: Модератор_2
Сообщений: 681
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Grafik @ 5.12.2019, 9:37) *
Добрый день, форумчане. Попался в работу проект по кондиционированию общественного здания, система ЧФ.
Смущает следующий момент: холодопроизводительность чиллеров покрывает только 70% от расчетного холодопотребления (по расчету теплопоступления 1МВт, холодильные машины в проекте установлены на 0,7МВт). Качество и наполнение проекта опустим.
Волнует вопрос: Как повлияет работа холодилых машин на 100% мощности на их моторесурс?
Ваше мнение? А может у кого-то есть информация по описанному вопросу?
Благодарю!


Вы модель чиллера можете назвать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 5.12.2019, 11:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2017
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



У ТС, вопрос, так, в никуда...
Ни чиллера, ни слова о неодновременности компенсации теплопоступлений...
Это первое.
Второе.
Какой смысл в получении информации о ресурсе исходя из уже существующего проекта?
Как спроектировали - так и будет работать.
При условии грамотной пусконаладки. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GridMiass
сообщение 6.12.2019, 21:44
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.9.2014
Пользователь №: 244196



чиллер убивает не 100% нагрузка, а низкая нагрузка, т.е. постоянные включения-выключения и то по опыту умирают со временем исполнительные механизмы т.е реле и прочая незначительная механика если исключить брак (компрессоров, нососов и прочее)

Сообщение отредактировал GridMiass - 6.12.2019, 21:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 17:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных