|
  |
6ed1052-1md08-0ba0 в качестве контроллера мониторинга, логические модули LOGO!8 6ED1052-1MD08-0BA0 в качестве контроллера |
|
|
|
6.12.2019, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949

|
Добрый день !
Уже пару лет мы разрабатываем небольшие системы мониторинга на собственной платформе IOT. У нас также есть небольшие программные проекты с внедрением SCADA (на основе open source Rapid SCADA).
Теперь к нам обратился клиент из Молдовы, который хочет внедрить систему мониторинга для небольшого фармацевтического склада. Задача в принципе несложная - необходимо осуществить мониторинг шести зон измерений (температура /влажность).
Мы хотели бы применить в качестве контроллера мониторинга и управления логические модули LOGO!8, в частности, 6ED1052-1MD08-0BA0 . К сожалению, из описания этого логического модуля мы не смогли выяснить, позволяет ли он : --- в режиме реального времени транслировать, или периодически (по запросу Master-а) получать (только читать накопленные исторические данные), из его памяти через Ethernet по протоколу Modbus TCP на уровень BMS-системы данные измерений, полученные от терминальных устройств по протоколу Modbus RTU (шине RS485) ? --- периодически (по запросу Master-а) получать из его памяти через Ethernet по протоколу Modbus TCP накопленные исторические данные измерений, полученные от терминальных устройств по протоколу Modbus RTU (шине RS485), например в нашу SCADA-систему ? --- периодически управлять из нашей SCADA-системы через Ethernet по протоколу Modbus TCP физическими выходами этого логического модуля или терминальными устройствами, подключёнными к нему по протоколу Modbus RTU (шине RS485) ?
Если эти задачи не выполнимы на базе этого логического модуля, просим порекомендовать недорогой альтернативный вариант для выполнения указанных задач по нашему проекту.
|
|
|
|
|
6.12.2019, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539

|
Вполне LOGO! подходит для вашей цели. Там программный носитель и данных - СД карточка на 8 Гигов. Вам вполне хватит. До 50-и Modbus RTU адресов на внешнее управление. Всего должно хватить.
|
|
|
|
|
9.12.2019, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949

|
Цитата(Banned @ 6.12.2019, 19:48)  Вполне LOGO! подходит для вашей цели. Там программный носитель и данных - СД карточка на 8 Гигов. Вам вполне хватит. До 50-и Modbus RTU адресов на внешнее управление. Всего должно хватить. а можно по-конкретнее . . . про то, позволяет ли он : --- в режиме реального времени транслировать, или периодически (по запросу Master-а) получать (только читать накопленные исторические данные), из его памяти через Ethernet по протоколу Modbus TCP на уровень BMS-системы данные измерений, полученные от терминальных устройств по протоколу Modbus RTU (шине RS485) ? --- периодически (по запросу Master-а) получать из его памяти через Ethernet по протоколу Modbus TCP накопленные исторические данные измерений, полученные от терминальных устройств по протоколу Modbus RTU (шине RS485), например в нашу SCADA-систему ? --- периодически управлять из нашей SCADA-системы через Ethernet по протоколу Modbus TCP физическими выходами этого логического модуля или терминальными устройствами, подключёнными к нему по протоколу Modbus RTU (шине RS485) ?
|
|
|
|
|
9.12.2019, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539

|
Если совсем конкретно надо, это написано в инструкции по LOGO! Подтверждаю, из его памяти через Ethernet по протоколу Modbus TCP на уровень BMS-системы данные измерений, полученные от терминальных устройств по протоколу Modbus RTU (шине RS485) Со СКАДА в него все впорядке. Только из Modbus TCP в Modbus RTU уходить не надо. Найдете приключения, потеряете кучу времени. Можно и без инструкции, в процессе составления программы.
|
|
|
|
|
9.12.2019, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949

|
Цитата(Banned @ 9.12.2019, 16:57)  Только из Modbus TCP в Modbus RTU уходить не надо. поясните, пожалуйста, возможно-ли такое функционирование: В нашем случае логический модуль LOGO!8, в частности, 6ED1052-1MD08-0BA0, как Master, собирает по протоколу Modbus RTU (шине RS485) данные измерений, полученные от терминальных устройств. Одновременно, как у Slave-а, из его памяти через Ethernet по протоколу Modbus TCP на уровень BMS-системы СКАДА периодически (например, раз в 5 мин.) считывает эти данные измерений, полученные от терминальных устройств. Также, при необходимости, пользователь/диспетчер из СКАДА через Ethernet по протоколу Modbus TCP может менять некоторые параметры этих терминальных устройств (включать/выключать их, менять их уставки и т.д.), и через физические цифровые выходы логического модуля LOGO!8 включать/выключать исполнительные устройства.
|
|
|
|
|
9.12.2019, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539

|
Вы начните знакомство с LOGO! через Софткомфорт. Отпадут ВСЕ вопросы. Зачем спрашивать каждый раз одно и тоже. Если не понимаете ответы, лучше вообще не лезть.
|
|
|
|
|
10.12.2019, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
duser возьмите лучше ПР200 или 10х который с интерфейсом. У них универсальные аналоговые входы. Рекомендую для датчиков ставить преобразователи в 4-20мА.
Математика этих ПР куда мощнее чем у Лого и ПР других производителей.
Ух ты, у Logo появился архиватор ???? давно с ними дело не имел
Чтобы что-то транслировать, и главное получать нужен Modbus Slave в Scada, который появится только в середине следующего года, если разработчикам работы не привалит.. Или придется как временное решение покупать OPC сервер со слейвом.
1. позволяет ли Logo вести архив ? (сам не знаю, давно ими не пользовался) 2. Какой командой Modbus читается этот архив ? если пользовательскими командами, то драйвер Modbus RapidScada их не поддерживает. Придется допиливать (не бесплатно)
Это если вы хотите вычитывать периодически.
Если читать постоянно просто делаете проброс переменных из RTU в TCP и читаете Logo как слейв постоянно.
Сообщение отредактировал manjey73 - 10.12.2019, 10:37
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
10.12.2019, 11:18
|
Guest Forum

|
Для мониторинга можно использовать РЕГУЛ серии R200 выбрав самый дешевый из ЦПУ. На контроллере поднимать слейв 60870-5-104 согласно инструкции на CoDeSys.
|
|
|
|
|
10.12.2019, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
wild с дровишками проблема, в RapidScada пока нет драйвера 60870-5-104, а использование OPC выльется в деньги.
|
|
|
|
|
12.12.2019, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949

|
Вижу, что обсуждение оживилось, спасибо всем, кто откликнулся. Цитата(duser @ 9.12.2019, 19:50)  поясните, пожалуйста, возможно-ли такое функционирование: В нашем случае логический модуль LOGO!8, в частности, 6ED1052-1MD08-0BA0, как Master, собирает по протоколу Modbus RTU (шине RS485) данные измерений, полученные от терминальных устройств. Но я не понимаю, почему никто не сказал, что логический модуль LOGO!8, в частности, 6ED1052-1MD08-0BA0, не может, как Master, собирать по протоколу Modbus RTU (шине RS485) данные измерений, полученные от терминальных устройств из-за отсутствия на борту поддержки Modbus RTU (шины RS485) ? Об этом нам сообщили из московского офиса Siemens и предложили обратить внимание на контроллеры S7-1200.
Сообщение отредактировал duser - 12.12.2019, 16:35
|
|
|
|
|
12.12.2019, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
з.ы. а так ли вам нужен Siemens ? Просто модулей ввода/вывода не достаточно и сразу писать в Scada и в том числе управлять ? Или должно быть еще автоматическое управление при обрыве связи между Scada и устройствами ?
Кстати RapidScada может работать как контроллер при наличии Модуля автоматического управления.
Ну правда логику будет сложновато писать...
Видимо потому не сказали, что мало кто ими пользуется. Я вот только с 6-й версией баловался (автоматика генератора дома на нем работает)
Сообщение отредактировал manjey73 - 12.12.2019, 16:48
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|