Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 6ed1052-1md08-0ba0 в качестве контроллера мониторинга, логические модули LOGO!8 6ED1052-1MD08-0BA0 в качестве контроллера
duser
сообщение 6.12.2019, 17:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949



Добрый день !

Уже пару лет мы разрабатываем небольшие системы мониторинга на собственной платформе IOT.
У нас также есть небольшие программные проекты с внедрением SCADA (на основе open source Rapid SCADA).

Теперь к нам обратился клиент из Молдовы, который хочет внедрить систему мониторинга для небольшого фармацевтического склада. Задача в принципе несложная - необходимо осуществить мониторинг шести зон измерений (температура /влажность).

Мы хотели бы применить в качестве контроллера мониторинга и управления логические модули LOGO!8, в частности, 6ED1052-1MD08-0BA0 .
К сожалению, из описания этого логического модуля мы не смогли выяснить, позволяет ли он :
--- в режиме реального времени транслировать, или периодически (по запросу Master-а) получать (только читать накопленные исторические данные), из его памяти через Ethernet по протоколу Modbus TCP на уровень BMS-системы данные измерений, полученные от терминальных устройств по протоколу Modbus RTU (шине RS485) ?
--- периодически (по запросу Master-а) получать из его памяти через Ethernet по протоколу Modbus TCP накопленные исторические данные измерений, полученные от терминальных устройств по протоколу Modbus RTU (шине RS485), например в нашу SCADA-систему ?
--- периодически управлять из нашей SCADA-системы через Ethernet по протоколу Modbus TCP физическими выходами этого логического модуля или терминальными устройствами, подключёнными к нему по протоколу Modbus RTU (шине RS485) ?

Если эти задачи не выполнимы на базе этого логического модуля, просим порекомендовать недорогой альтернативный вариант для выполнения указанных задач по нашему проекту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 6.12.2019, 19:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Вполне LOGO! подходит для вашей цели. Там программный носитель и данных - СД карточка на 8 Гигов. Вам вполне хватит. До 50-и Modbus RTU адресов на внешнее управление. Всего должно хватить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
duser
сообщение 9.12.2019, 13:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949



Цитата(Banned @ 6.12.2019, 19:48) *
Вполне LOGO! подходит для вашей цели. Там программный носитель и данных - СД карточка на 8 Гигов. Вам вполне хватит. До 50-и Modbus RTU адресов на внешнее управление. Всего должно хватить.

а можно по-конкретнее . . . про то, позволяет ли он :
--- в режиме реального времени транслировать, или периодически (по запросу Master-а) получать (только читать накопленные исторические данные), из его памяти через Ethernet по протоколу Modbus TCP на уровень BMS-системы данные измерений, полученные от терминальных устройств по протоколу Modbus RTU (шине RS485) ?
--- периодически (по запросу Master-а) получать из его памяти через Ethernet по протоколу Modbus TCP накопленные исторические данные измерений, полученные от терминальных устройств по протоколу Modbus RTU (шине RS485), например в нашу SCADA-систему ?
--- периодически управлять из нашей SCADA-системы через Ethernet по протоколу Modbus TCP физическими выходами этого логического модуля или терминальными устройствами, подключёнными к нему по протоколу Modbus RTU (шине RS485) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 9.12.2019, 16:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Если совсем конкретно надо, это написано в инструкции по LOGO! Подтверждаю, из его памяти через Ethernet по протоколу Modbus TCP на уровень BMS-системы данные измерений, полученные от терминальных устройств по протоколу Modbus RTU (шине RS485)
Со СКАДА в него все впорядке. Только из Modbus TCP в Modbus RTU уходить не надо. Найдете приключения, потеряете кучу времени.
Можно и без инструкции, в процессе составления программы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
duser
сообщение 9.12.2019, 19:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949



Цитата(Banned @ 9.12.2019, 16:57) *
Только из Modbus TCP в Modbus RTU уходить не надо.

поясните, пожалуйста, возможно-ли такое функционирование:
В нашем случае логический модуль LOGO!8, в частности, 6ED1052-1MD08-0BA0, как Master, собирает по протоколу Modbus RTU (шине RS485) данные измерений, полученные от терминальных устройств.
Одновременно, как у Slave-а, из его памяти через Ethernet по протоколу Modbus TCP на уровень BMS-системы СКАДА периодически (например, раз в 5 мин.) считывает эти данные измерений, полученные от терминальных устройств.
Также, при необходимости, пользователь/диспетчер из СКАДА через Ethernet по протоколу Modbus TCP может менять некоторые параметры этих терминальных устройств (включать/выключать их, менять их уставки и т.д.), и через физические цифровые выходы логического модуля LOGO!8 включать/выключать исполнительные устройства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 9.12.2019, 21:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Вы начните знакомство с LOGO! через Софткомфорт. Отпадут ВСЕ вопросы.
Зачем спрашивать каждый раз одно и тоже. Если не понимаете ответы, лучше вообще не лезть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 10.12.2019, 10:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



duser возьмите лучше ПР200 или 10х который с интерфейсом. У них универсальные аналоговые входы. Рекомендую для датчиков ставить преобразователи в 4-20мА.

Математика этих ПР куда мощнее чем у Лого и ПР других производителей.

Ух ты, у Logo появился архиватор ???? давно с ними дело не имел

Чтобы что-то транслировать, и главное получать нужен Modbus Slave в Scada, который появится только в середине следующего года, если разработчикам работы не привалит..
Или придется как временное решение покупать OPC сервер со слейвом.

1. позволяет ли Logo вести архив ? (сам не знаю, давно ими не пользовался)
2. Какой командой Modbus читается этот архив ? если пользовательскими командами, то драйвер Modbus RapidScada их не поддерживает. Придется допиливать (не бесплатно)

Это если вы хотите вычитывать периодически.

Если читать постоянно просто делаете проброс переменных из RTU в TCP и читаете Logo как слейв постоянно.

Сообщение отредактировал manjey73 - 10.12.2019, 10:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 10.12.2019, 11:18
Сообщение #8





Guest Forum






Для мониторинга можно использовать РЕГУЛ серии R200 выбрав самый дешевый из ЦПУ. На контроллере поднимать слейв 60870-5-104 согласно инструкции на CoDeSys.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 10.12.2019, 11:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



wild с дровишками проблема, в RapidScada пока нет драйвера 60870-5-104, а использование OPC выльется в деньги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
duser
сообщение 12.12.2019, 16:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 22.6.2018
Пользователь №: 343949



Вижу, что обсуждение оживилось, спасибо всем, кто откликнулся.
Цитата(duser @ 9.12.2019, 19:50) *
поясните, пожалуйста, возможно-ли такое функционирование:
В нашем случае логический модуль LOGO!8, в частности, 6ED1052-1MD08-0BA0, как Master, собирает по протоколу Modbus RTU (шине RS485) данные измерений, полученные от терминальных устройств.

Но я не понимаю, почему никто не сказал, что логический модуль LOGO!8, в частности, 6ED1052-1MD08-0BA0, не может, как Master, собирать по протоколу Modbus RTU (шине RS485) данные измерений, полученные от терминальных устройств из-за отсутствия на борту поддержки Modbus RTU (шины RS485) ?
Об этом нам сообщили из московского офиса Siemens и предложили обратить внимание на контроллеры S7-1200.

Сообщение отредактировал duser - 12.12.2019, 16:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 12.12.2019, 16:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



з.ы. а так ли вам нужен Siemens ? Просто модулей ввода/вывода не достаточно и сразу писать в Scada и в том числе управлять ?
Или должно быть еще автоматическое управление при обрыве связи между Scada и устройствами ?

Кстати RapidScada может работать как контроллер при наличии Модуля автоматического управления.

Ну правда логику будет сложновато писать...

Видимо потому не сказали, что мало кто ими пользуется. Я вот только с 6-й версией баловался (автоматика генератора дома на нем работает)

Сообщение отредактировал manjey73 - 12.12.2019, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 17:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных