Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID:2VtzqwZNxcs
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Стандарты АВОК
-«Системы водяного лучистого отопления и охлаждения»
-«МУЗЕИ. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»
АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет теплообменника для дымохода котельной
santexnik1
сообщение 6.12.2019, 20:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2019
Пользователь №: 357475



Интересует такая вещь. Какого типа теплообменник установить в круглом стальном дымоходе, чтобы снимать с него часть тепла для нужд отопления? И самое главное, какие есть стандарты и методики для расчета подобных теплообменников? Котельная на щепе, 300 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 7.12.2019, 15:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(santexnik1 @ 6.12.2019, 21:38) *
Интересует такая вещь. Какого типа теплообменник установить в круглом стальном дымоходе, чтобы снимать с него часть тепла для нужд отопления? И самое главное, какие есть стандарты и методики для расчета подобных теплообменников? Котельная на щепе, 300 кВт

экономайзер

Мочан С.И. Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод)
+ добавится дымосос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvLcDQx


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 18:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных