> коды ошибок горелки Gierch Rg-20n и Honeywell Dmg 970
gerry
сообщение 10.12.2019, 13:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.1.2014
Пользователь №: 220818



раз в пять-шесть пусков горелка Gierch RG-20N с топочным автоматом Honeywell DMG 970 дает сбой. мигающий код - шестизначный. ( короткий, длинный, три коротких, последний - длинный)
Не могу нигде найти что он значит
Этот сбой появился после того, как пропало сетевое электричество и горелка какое-то время работала от инвертора и генератора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.12.2019, 19:18
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(gerry @ 10.12.2019, 13:10) *
короткий, длинный, три коротких, последний - длинный

Есть частичное совпадение с кодом модели 01:

Прикрепленный файл  DMG970_01.png ( 35,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15


kazus.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 10.12.2019, 19:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 10.12.2019, 19:18) *
Есть частичное совпадение с кодом модели 01

Был случай на фанерном заводе, послали снабженца за подшипником, 308. Он приезжает и говорит, мол триста восьмого не нашел, купил триста седьмой. newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.12.2019, 20:53
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(gerry @ 10.12.2019, 13:10) *
Этот сбой появился после того, как пропало сетевое электричество и горелка какое-то время работала от инвертора и генератора.

Может быть, между корпусом горелки и нейтралью сейчас есть напряжение, и теперь этот DMG не распознаёт пламя? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 9:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных