Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Время поворота 3-ходового клапана
Vandr
сообщение 15.12.2019, 17:23
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



И есть у меня вопрос к практикам. Как часто и для чего применяли поворотные, то есть шаровые, клапаны?
Про свое. Для ГВС трехходовых не встречал вообще. Да и какая у них будет долговечность в этом применении.
В ИТП жилых домов как-то ставили трехходовые шаровые в СО. Там было, как говорится"обнять и плакать", больно уж у них несерьезная "игрушечная" конструкция. Думаю, нас спасло то, что это была поставка заказчика. Но это было очень давно, после этого встречались только нормальные седельные клапаны.
В узлах обвязки калориферов иногда встречались трехходовые поворотные, но ничего про них не запомнилось.
Относительно времени хода клапанов. Для ГВС обычно 30 сек., меньше не видел. Зато были"приветы" от монтажников с 180-ю секундами.
Для отопления нормально от 90 до 180 сек. Похоже и для вентиляции. Но чем медленнее клапан, тем медленнее он отрабатывает аварийные ситуации, о чем тут говорилось.
Ну и относительно отказа от применения регулирующих клапанов. Это же крамола крамольная. Уже не только всякие там "фоссы", но и наши вовсю вставляют в головы приводов всякие там микроконтроллеры и прочие, понимаешь, загогулины. На святое покушаетесь! Тут не только анафема, но и три года расстрела из рогатки корячится. Вот как!
Разве что Грету Т(не к ночи, тьфу-тьфу, будь помянута) в союзники привлечь.

Сообщение отредактировал Vandr - 15.12.2019, 17:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 15.12.2019, 17:43
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1543
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Привязка к поворотным клапанам в начале темы условная и для примера, т.к там наибольший типоряд по времени открытия закрытия.

Как я представляю себе схему регулирования подачи на ТО в ИТП где вместо регулирующего клапана стоит насос.
Перед ТО ставится перемычка на ней насос+обратный клапан, для регулирования температуры во вторичном контуре насос увеличивает расход для снижения температуры за счёт подмеса обратки, для повышения температуры во вторичном контуре насос понижает расход подмесавплоть до нуля.

Но мне кажется что насос будет постоянно включённым что приведёт к увеличенному расходу электроэнергии по сравнению с регулирующим клапаном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 15.12.2019, 18:47
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Нуу. Эдак Вы всю автоматику к одним только насосам сведете...
Хотя, у современных ПЧ насосов имеется опция ПИД-регулирования и возможность подключения датчиков. Так что, почему бы и нет, особенно для каких-то специфических условий. Только надо внимательно изучить матчасть, а не как всегда это у нас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 15.12.2019, 19:09
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 4287
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(cpt @ 15.12.2019, 17:43) *
Привязка к поворотным клапанам в начале темы условная и для примера, т.к там наибольший типоряд по времени открытия закрытия.

Как я представляю себе схему регулирования подачи на ТО в ИТП где вместо регулирующего клапана стоит насос.
Перед ТО ставится перемычка на ней насос+обратный клапан, для регулирования температуры во вторичном контуре насос увеличивает расход для снижения температуры за счёт подмеса обратки, для повышения температуры во вторичном контуре насос понижает расход подмесавплоть до нуля.

Но мне кажется что насос будет постоянно включённым что приведёт к увеличенному расходу электроэнергии по сравнению с регулирующим клапаном.

В очередной раз повторюсь, что замена клапана на управление ПЧ возможно лишь там, где уже стоит насос теплоносителя. Вами предложенная схема интересна тем, что позволяет снижать температуру теплоносителя со 150 С (где есть такой график), до "нормальных" 70-80 С (но клапан-регулятор обязателен), чисто для защиты ТО от интенсивного накипеобразования, но не более. Зачем ставить насос туда, где есть перепад давления, заданный сетью?
Мы ставим ПЧ вместо клапанов на котельных, где теплоноситель берется от котлового контура своим насосом. Выше, я приложил схему tiptop-а c его сайта, для примера.

Сообщение отредактировал Галиев - 15.12.2019, 19:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 15.12.2019, 19:20
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1543
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



со схемой tiptop всё ясно и понятно, по сути первично вторичное кольцо+ регулировка расхода, есть такие же схемы с 3 циркуляционными контурами что

я про общий принцип замены клапана на насос рассуждаю, что в системах с имеющимся перепадом давления (тепловая сеть) этот способ вроде как не особо и нужен
в котельных да отличная альтернатива
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 15.12.2019, 20:40
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Принцип установки насоса на первичке потребует пересмотрения схем теплоснабжения. Как минимум, в части автоматизации. Все ли готовы к этому???????
И вопрос в "студдию", насколько это корректно в общепринятой концепции.
Т.е. есть градостроительный план с перспективой, но 1 член, желает управляться насосом от ПЧ. Как организовать его подключение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.12.2019, 10:20
Сообщение #37


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(327 @ 15.12.2019, 20:40) *
1 член, желает управляться насосом от ПЧ. Как организовать его подключение?

В техническом отношении это просто: Гидравлическая стрелка на вводе в ИТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 16.12.2019, 11:09
Сообщение #38


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Галиев @ 14.12.2019, 19:19) *
Насос, которым управляет ПЧ подает теплоноситель для нагрева ТО. Алгоритм следующий:
- растет температура ГВС - падают обороты насоса теплоносителя, вплоть до полной остановки;
- падает температура ГВС - растут обороты, теплоносителя перекачивают больше.



Цитата(Галиев @ 15.12.2019, 19:57) *
[attachment=139692:__________.png]


У меня вопрос, как автоматчика.
Несколько лет назад много занимался наладкой гидравлических систем (сейчас - меньше. точнее - реже).
Тогда утверждалось (производителями насосов), что у насосов есть минимально допустимая частота
(как правило 20-25 Гц или 40-50% полной производительности),
ниже которой нельзя использовать насос - будет недостаточное охлаждение, как мокроходов, так и сухих роторов.
Плюс к этому есть минимальная частота "страгивания", ниже которой насос просто не провернется.
Как сейчас с этим вопросом? Есть прорывы в насосостроении ?
При этом клапан регулирует во всем диапазоне от 0 до 100%.

Второй момент.
Седельные клапаны конструктивно имеют линейную характеристику расхода.
Регулирование частотой производительности насоса скорее нелинейно.
Понятно, что современные ПИДы справятся,
но все-равно при наладке не очевидно, да и времени и мозгов больше надо.

Сейчас в наладке одна котельная с регулированием температуры, как на схеме, насосом с ЧП.
При минимальном значении производительности насоса имеем "перетоп".
При клапане бы такого не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 16.12.2019, 12:54
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 4287
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Lex @ 16.12.2019, 11:09) *
Сейчас в наладке одна котельная с регулированием температуры, как на схеме, насосом с ЧП.
При минимальном значении производительности насоса имеем "перетоп".
При клапане бы такого не было.

Еще как было бы, все зависит от "многоопытности" проектировщиков. Как не будет перетопа, если седельный клапан, рассчитанный на перепад давления в 3,6 ати, установлен в ИТП, где перепад 6,6 ати? Он банально не может закрыться, силенок не хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 16.12.2019, 13:22
Сообщение #40


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Галиев @ 16.12.2019, 16:54) *
Еще как было бы, все зависит от "многоопытности" проектировщиков. Как не будет перетопа, если седельный клапан, рассчитанный на перепад давления в 3,6 ати, установлен в ИТП, где перепад 6,6 ати? Он банально не может закрыться, силенок не хватает.

Не, не. Это совсем другой вопрос.
При подборе клапана с приводом всегда задается располагаемый перепад давления,
чтобы проверить, что данный привод закроет клапан.
Сейчас есть достаточно мощные электрогидравлические приводы.
Скорее всего поэтому на воде уже практически не применяются приводы, разгруженные от давления.
P.S. Хотя да, такая проблема иногда встречается.

Сообщение отредактировал Lex - 16.12.2019, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 20.12.2019, 10:19
Сообщение #41


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Коллеги, ответьте уже автоматчику...
Я тоже хочу быть на передовой прогресса
и свет знания принести в дремучую Сибирь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.12.2019, 14:07
Сообщение #42


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10935
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Lex @ 16.12.2019, 17:22) *
Не, не. Это совсем другой вопрос.
При подборе клапана с приводом всегда задается располагаемый перепад давления,
чтобы проверить, что данный привод закроет клапан.
Сейчас есть достаточно мощные электрогидравлические приводы.
Скорее всего поэтому на воде уже практически не применяются приводы, разгруженные от давления.
P.S. Хотя да, такая проблема иногда встречается.

перепад на клапане имеет как минимум три конца
1 Kvs
2 кавитация
3 усилие развиваемое приводом
вас какой из них интересует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 20.12.2019, 14:11
Сообщение #43


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(LordN @ 20.12.2019, 18:07) *
вас какой из них интересует?


Меня не клапаны, а насосы интересуют:

Цитата(Lex @ 16.12.2019, 15:09) *
У меня вопрос, как автоматчика.
Несколько лет назад много занимался наладкой гидравлических систем (сейчас - меньше. точнее - реже).
Тогда утверждалось (производителями насосов), что у насосов есть минимально допустимая частота
(как правило 20-25 Гц или 40-50% полной производительности),
ниже которой нельзя использовать насос - будет недостаточное охлаждение, как мокроходов, так и сухих роторов.
Плюс к этому есть минимальная частота "страгивания", ниже которой насос просто не провернется.
Как сейчас с этим вопросом? Есть прорывы в насосостроении ?
При этом клапан регулирует во всем диапазоне от 0 до 100%.

Второй момент.
Седельные клапаны конструктивно имеют линейную характеристику расхода.
Регулирование частотой производительности насоса скорее нелинейно.
Понятно, что современные ПИДы справятся,
но все-равно при наладке не очевидно, да и времени и мозгов больше надо.

Сейчас в наладке одна котельная с регулированием температуры, как на схеме, насосом с ЧП.
При минимальном значении производительности насоса имеем "перетоп".
При клапане бы такого не было.


Сообщение отредактировал Lex - 20.12.2019, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.12.2019, 14:15
Сообщение #44


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Lex @ 16.12.2019, 11:09) *
утверждалось (производителями насосов), что у насосов есть минимально допустимая частота
(как правило 20-25 Гц или 40-50% полной производительности)

Не знаю, был ли "прорыв в насосостроении", но на глаза часто попадаются такие характеристики, где указан минимально допустимый расход порядка 10% от максимально допустимого.

Прикрепленное изображение


Ещё хочется порекомендовать Вам узнать, что означают термины "располагаемый напор", "седельный клапан", и использовать их осмысленно. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.12.2019, 21:22
Сообщение #45


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10935
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Lex @ 20.12.2019, 18:11) *
Меня не клапаны, а насосы интересуют:

а, вот о чем..
ну что сказать, думаю что проблемы все те же самые, что и у вентиляторов + сальники у насосов с сухим ротором.
т.е. охлаждение движка на малых оборотах и "смазка" сальника перекачиваемой средой
насосы типа альфа/магна от грюндфосса имеют явный минимум оборотов на уровне процентов 10-20, точнее уже не помню, вернее там даже не проценты оборотов, а проценты перепада. т.е. если насос имеет макс настройку 15мвс, то минимум у него в районе 0,5мвс. сейчас почти везде применяют керамические сальники, дешевле и технологичнее уже врядли что-то можно придумать. врядли тут имеет большое значение минимальная скорость вращения, скорее тут всё упрётся в условия охлаждения, чем меньше расход, тем хуже охлаждение. это раз. и два, ограничение кпд движка снизу. на малых оборотах потери почти не зависят от расхода и снять тепло простой конвекции может не хватить.

но это про те насосы, что есть здесь и сейчас. но! для тех применений что тут ратуют и я и коллега Галиев, нужны совсем другие насосы. это насосы выполненные по типу осевых канальных вентов. их задача заменить клапан на участке с нулевым перепадом. грубо говоря - две бочки, меж которыми нужно обеспечить обмен джоулями. нужен довольно приличный расход и минимальный перепад.
если нас читают представители производителей насосов, то вот вам по сути тз на исследовательскую работу по такого рода насосам. если правильно продумать и сделать маркетинговую программу, то успех будет обеспечен.
сейчас такой насос сделать - как два пальца..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 20.12.2019, 22:43
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 4287
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Lex @ 16.12.2019, 11:09) *
ниже которой нельзя использовать насос - будет недостаточное охлаждение, как мокроходов, так и сухих роторов.
Плюс к этому есть минимальная частота "страгивания", ниже которой насос просто не провернется.
Как сейчас с этим вопросом? Есть прорывы в насосостроении ?

На счет "минимальной частоты страгивания" - встречал в ПЧ (зависит от ТЗ при заказе ПЧ) функцию т.н. "рывка", когда для старта регулируемого узла, а это может быть не только насос, а например конвейерная лента груженая высокопрочным щебнем, которого на ней несколько тонн, подаются стартовые токи и соответствующая частота, необходимая для начала работы механизма.
Второй вопрос, об охлаждении торцевых уплотнений. Нагрев торцевого уплотнения прямо зависит от количества оборотов вала насоса, как следствие - минимум оборотов, минимум нагрева, а омывание этой детали водой ни кто не отменял, даже при использовании ПЧ.

Сообщение отредактировал Галиев - 20.12.2019, 22:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 21.12.2019, 15:39
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Ну, все известные производители насосов, а также вентиляторов, указывают минимальные значения для своих изделий. Самые смелые, кажись, Грюндики, оне 25% от номинала выставили, то есть, 12,5 Герц. Но это как-то стремно, 20-25 Герц для меня - меньше не надо. Подтверждение тому - ЕС-вентиляторы с встроенными ПЧ. Короче говоря, перед тем, как применять изделие, надо внимательно изучить матчасть, как нас учили в СА, вот.
И да, физику ведь не обманешь, на кривой козе не обьедешь...

Сообщение отредактировал Vandr - 21.12.2019, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.12.2019, 11:28
Сообщение #48


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10935
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ес-венты крутятся от 10% номинала. насосы типа магна3 примерно также. по оборотам, всмысле, 10%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 22.12.2019, 12:35
Сообщение #49


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(LordN @ 22.12.2019, 15:28) *
ес-венты крутятся от 10% номинала. насосы типа магна3 примерно также. по оборотам, всмысле, 10%.

Т.е. можно ставить минимальное значение 5 Гц % ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.12.2019, 12:43
Сообщение #50


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




ттехник: "снижал нижний предел частоты до 4 Гц <...>. Пока ни один из насосов на низкой частоте не сдох"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 22.12.2019, 12:54
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 3871
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



На неделе запустил узел ГВС с количественным регулированием. ПЛК измеряет температуру подачи и регулирует обороты насосов загрузки теплообменников. Нижнюю частоту ограничил 10 Гц, как раз хватает на компенсацию теплопотерь в контуре при отсутствии водоразбора. Держит уставку хорошо. Котельная встроена в здание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.12.2019, 13:20
Сообщение #52


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Lex @ 22.12.2019, 12:35) *
Т.е. можно ставить минимальное значение 5 Гц % ?

Ещё одна тема такого рода: Частотное управление циркуляционными насосами при переменном расходе в сеть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.12.2019, 18:40
Сообщение #53


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10935
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Lex @ 22.12.2019, 16:35) *
Т.е. можно ставить минимальное значение 5 Гц % ?

честно говоря для насосов-циркулей я вообще не вижу проблем с низкими оборотами. чем меньше обороты, тем меньше нагрузка, значит насос на малых оборотах будет греться не больше чем в нем потеряется на трении и на переключении. в любом все случае зависит от потребляемой мощности, ну пусть даже не совсем линейно, но и расход носителя в этом случае до нуля не свалится и как-то будет уносить джоули с корпуса, а на корпус джоули будут потихоньку течь из насоса..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 17:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных