Цитата(Юрий_Нд @ 15.12.2019, 5:33)  То, что Вы обвели на первой картинке коричневым цветом, изображено на картинке по 15 сообщению. С этим всё понятно. Непонятно только то, что Вы обвели зелёным цветом. Вытяжная вентиляция изображёна по третьей картинке. Там тоже всё предельно ясно. на какие вопросы ответить?0
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2019, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667

|
Цитата(Михаил Red @ 17.12.2019, 18:38)  на какие вопросы ответить? Сообщение 1, картинка 2. 1. Воздуховод 400 x 150 идёт в одну квартиру, две, несколько? 2. Узел 4 поясните. 3. Горизонтальный воздуховод 1500 x 800 и "дальше", какие цели выполняет? -------------------------- 4. Вы в этой ситуации кто. 5. Хоть с "одним конкретно недовольным" Вы разговаривали? Что у него установлено, на каком этаже живёт и какой веткой воздуховода пользуется.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 17.12.2019, 21:44
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2019, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.10.2018
Из: Москва
Пользователь №: 349661

|
Цитата(Юрий_Нд @ 17.12.2019, 21:34)  Сообщение 1, картинка 2. 1. Воздуховод 400 x 150 идёт в одну квартиру, две, несколько? 2. Узел 4 поясните. 3. Горизонтальный воздуховод 1500 x 800 и "дальше", какие цели выполняет? -------------------------- 4. Вы в этой ситуации кто. 5. Хоть с "одним конкретно недовольным" Вы разговаривали? Что у него установлено, на каком этаже живёт и какой веткой воздуховода пользуется. 1. Воздуховод идет на одну квартиру от шахты (последний этаж) картинка №1 2. Узел 4 картинка №2 3. Воздуховод - воздухозоборный от края кровли к шахте подходит 4. Инженер из мкд. устроился недавно, жалобы есть, пытаюсь разобраться, мысли по установки вытяжной вентиляции в шахту тоже рассматривал. 5. Разговаривал. Установлены приточки в основном "бризарт 500" у которой 10 скоростей и отследить кто на какой -не реально. Так же посмотреть кто установил вытяжную установку на приточный канал тоже тяжело. Потолок в межквартирном коридоре реечный разбирать его очень тяжело и посмотреть направление потока проблемотично, хочу трубкой Пито пройти по этажам и посмотреть у кого в какое направление идет воздух.
13___..PNG ( 57,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8
_____4.PNG ( 75,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2019, 12:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22510
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
И как Вы трубкой собираетесь направление проверять, не поделитесь? Смотреть, где динамика покажет "0"? А в точке замера уверенность есть?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2019, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667

|
Уважаемый Михаил, прошу понять меня правильно. Вы постоянно даёте информацию дозированно и ограничено. И постоянно приходится Вас спрашивать о каких-то дополнительных, по Вашему мнению второстепенных или ненужных деталях. У Вас в каком формате все исходники? AutoCAD, Revit, Magic? Может кинете мне на электронку все исходники, чтобы я "не дёргал Вас по каждому пустяку"? И по пятому вопросу Вы практически ничего не ответили. Мы же инженеры, а не маги-телепаты, работаем только с конкретными фактами. С вентиляционным оборудованием Вы сказали что установлено, ... а с подогревом что? ... а у соседей на том же этаже что? ... а этаж какой? И потом, трубка Пито Вам зачем? Чтобы определить направление движения воздуха? Может просто достаточно ограничиться спичкой-свечкой-зажигалкой?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2019, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.10.2018
Из: Москва
Пользователь №: 349661

|
Цитата(Юрий_Нд @ 18.12.2019, 14:00)  Уважаемый Михаил, прошу понять меня правильно. Вы постоянно даёте информацию дозированно и ограничено. И постоянно приходится Вас спрашивать о каких-то дополнительных, по Вашему мнению второстепенных или ненужных деталях. У Вас в каком формате все исходники? AutoCAD, Revit, Magic? Может кинете мне на электронку все исходники, чтобы я "не дёргал Вас по каждому пустяку"? И по пятому вопросу Вы практически ничего не ответили. Мы же инженеры, а не маги-телепаты, работаем только с конкретными фактами. С вентиляционным оборудованием Вы сказали что установлено, ... а с подогревом что? ... а у соседей на том же этаже что? ... а этаж какой? И потом, трубка Пито Вам зачем? Чтобы определить направление движения воздуха? Может просто достаточно ограничиться спичкой-свечкой-зажигалкой? Почту напишите. Ну как ограничиться счикой- свечкой-зажигалкой. Вырезать отверстие большего диаметра, потом его заделывать. на это уйдет очень много времени. Цитата(Skaramush @ 18.12.2019, 12:46)  И как Вы трубкой собираетесь направление проверять, не поделитесь? Смотреть, где динамика покажет "0"? А в точке замера уверенность есть? нет уверенности в точке замера, но попробовать стоит.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2019, 11:04
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22510
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Хотите пробовать, тогда зачем трубка? Одного шланга достаточно. Смотрите статику, где положительная, где отрицательная. Всё. Для "пробовать" хватит. Проверять надо при включённых агрегатах и между агрегатом и шахтой.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2019, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33479
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Автору. Коль вы инженер из этого МКД,то пройдитепо квартирам и перепишите все приточки и вентиляторы вытяжные, заодно проверив кто куда подключен. Когда сложите общую их производительность и поймете, что в канале шибко большая скорость и расход и вытяжке проще уйти в вытяжной союз квартиры на верхних этажах, чем "пробиваться" по основному на кровля. Примерно та же песня с приточками- зачем приточке ждать свежий воздух из основной шахты, когда ей проще в сеседней квартире его взять через союз, пока там выключена приточка. И Т этого воздуха будет другая и нагреватель еще добавит, вот и перегрев. Только вот это не общедомовое имущество все эти вытяжные венты и приточки и для вас достаточно пояснения, что жители наустанавливали кто как счмог приточек желаемой производительности и напора и их совместная работа опрокидывает циркуляцию в приточной и вытяжной шахтах, а далее не ваша забота. Это их самоуправство и вас оно не волнует. Увлекаются жители большими объемами притока и вытяжки и потом это оборудование воюет меж собой(кто сильней) по захвату приоритета по движению в шахте. А предшественник ваш за денежку мог согласовать любой выбор жителя по ВВ и приточкам), а потом уйти, ибо оно работать на такую шахту не сможет.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2019, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.10.2018
Из: Москва
Пользователь №: 349661

|
Цитата(инж323 @ 19.12.2019, 11:25)  Автору. Коль вы инженер из этого МКД,то пройдитепо квартирам и перепишите все приточки и вентиляторы вытяжные, заодно проверив кто куда подключен. Когда сложите общую их производительность и поймете, что в канале шибко большая скорость и расход и вытяжке проще уйти в вытяжной союз квартиры на верхних этажах, чем "пробиваться" по основному на кровля. Примерно та же песня с приточками- зачем приточке ждать свежий воздух из основной шахты, когда ей проще в сеседней квартире его взять через союз, пока там выключена приточка. И Т этого воздуха будет другая и нагреватель еще добавит, вот и перегрев. Только вот это не общедомовое имущество все эти вытяжные венты и приточки и для вас достаточно пояснения, что жители наустанавливали кто как счмог приточек желаемой производительности и напора и их совместная работа опрокидывает циркуляцию в приточной и вытяжной шахтах, а далее не ваша забота. Это их самоуправство и вас оно не волнует. Увлекаются жители большими объемами притока и вытяжки и потом это оборудование воюет меж собой(кто сильней) по захвату приоритета по движению в шахте. А предшественник ваш за денежку мог согласовать любой выбор жителя по ВВ и приточкам), а потом уйти, ибо оно работать на такую шахту не сможет. ........любой выбор жителя по ВВ и приточкам Приточка, скажем бризарт 500 имеет производительность 500м3/ч на 10й скорости. Проектировщик говорит: у меня будет работать согласно проектной мощности, скажем на 3й или 4й скорости. Но по факту этого не будет и запретить я не могу ничего. Некоторые даже квартиры не открывают.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2019, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33479
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Выбор любой, но это оборудование жителя и опрокидывание циркуляции есть некорретный выбор жителями желаемого оборудования( кстати канал маловат общий- косячек проектировщика, но ему могли и не дать желаемой площади). Только вот вам для отмызы хватит слов о срыве циркуляции, а исправление лежит только в варианте заменыф всеми жителями вентустановок по шахте с опрокинутой циркуляцией и вы тут в стороне. Вы лишь эксплуатируете, а не делаете пусконаладку и не можете диктовать жителям как им использовать свою собственность. Увы. Вам хватит пояснений почему у вас в этом доме так, но делать с этим вы ничего не должны, это вне границ ваших обязанностей. А сломать можно любую систему, любую, хоть идеально спроектированную и идеально смонтированную.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2019, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.10.2018
Из: Москва
Пользователь №: 349661

|
Цитата(инж323 @ 19.12.2019, 14:22)  Выбор любой, но это оборудование жителя и опрокидывание циркуляции есть некорретный выбор жителями желаемого оборудования( кстати канал маловат общий- косячек проектировщика, но ему могли и не дать желаемой площади). Только вот вам для отмызы хватит слов о срыве циркуляции, а исправление лежит только в варианте заменыф всеми жителями вентустановок по шахте с опрокинутой циркуляцией и вы тут в стороне. Вы лишь эксплуатируете, а не делаете пусконаладку и не можете диктовать жителям как им использовать свою собственность. Увы. Вам хватит пояснений почему у вас в этом доме так, но делать с этим вы ничего не должны, это вне границ ваших обязанностей. А сломать можно любую систему, любую, хоть идеально спроектированную и идеально смонтированную. Это верно. Некторые просто шлют очень далеко. Но жильцы требуют перерасчет за отопления комментируя тем, что мы закрыли систему отопления и включаем кондиционер. Еще рассматриваю вариант с закрытием ОЗК в квартирах где нет приточной установки. Как думаете.....
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2019, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33479
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
а это счетчик в ИТП считает и лишнее тут не взять. Хоть и можно разок смухлевать за ОС и в конце пересчитать обратно.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2019, 3:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667

|
Михаил, интересно узнать, чем вся Ваша история закончилась. Если она конечно закончилась. Если даже ничем не закончилась, тоже интересно знать. Остались ли у Вас ещё какие-то вопросы к Вашим коллегам?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2019, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Цитата(Юрий_Нд @ 23.12.2019, 7:06)  Михаил, интересно узнать, чем вся Ваша история закончилась. Если она конечно закончилась. Если даже ничем не закончилась, тоже интересно знать. Остались ли у Вас ещё какие-то вопросы к Вашим коллегам? Вы обещали поделиться со мной и со всеми своими соображениями и расчетами. Ну так и? Когда поделитесь?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2019, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667

|
Цитата(Kasper @ 24.12.2019, 13:28)  Вы обещали поделиться со мной и со всеми своими соображениями и расчетами. Ну так и? Когда поделитесь? Цитата(Юрий_Нд @ 15.12.2019, 5:44)  Обещаю поделиться с Вами и со Всеми своими соображениями-расчётами, но только после того, как Михаил ответит на мои вопросы. И ещё Уважаемый Каспер. Предлагаю Вам общаться на уровне инженерного диспута-диалога, а не на уровне "базарной склоки". Поэтому если Вам что-то не нравится, из того, что я говорю, обращайтесь непосредственно первоисточникам и уже потом, с этими фактами и ссылками видите аргументированные диалог. Ту тему на основном инженерном форуме я совсем не забыл. Поэтому "даю время", чтобы посмотреть, найдутся ли за месяц-другой те инженеры, которым "за державу" или за нашего советского ученого-теплотехника Рамзина "обидно". ......................................... Ну а пока прощайте, полностью и безоговорочно погружаюсь в тайны и премудрости Revit. Всем успехов, до очередного всплытия.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 24.12.2019, 14:12
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2019, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33479
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Юрий_Нд, а скажите , вот вы тут в теме назадавали зачем то кучу вопросов, на часть из которых получили ответы, и что? Вам это было зачем? Вы даже вопросами не попадаете в прощупывание темы "отчего Т притока другая и отчего вообще так может быть", так для чего все эти ваши вопросы? Тем более в позицией, у нас тут ( у кого это у нас- вы то какое отношение имеете в инженерному форуму по ОВ и КВ в данном случае, коль разбираетесь на уровне песочницы и студиоза третьего курса?), да еще и предложения диктующие выдаете( прям сильно большой руководитель и спец, вы себя точно ни с кем не спутали???)? Так что грузитесь хоть в Ревит, хоть в таблицу умножения, но лучше на подольше, что б на перлы в темах поменьше времени оставалось, так будет более инженерно. Не всплывайте раньше времени, рано вам.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2019, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Думаю добавить к словам инж323 больше нечего.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|