Цитата(shatil-oleg2019 @ 15.12.2019, 14:22)

Здравствуйте. В первый раз проектирую наружные сети водоснабжения и водоотведения в в районе с сейсмичностью 8 и 9 баллов.
Согласно СП 30.13330.2016 п. 6.2.2 "Для зданий промышленных предприятий, размещаемых в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов, когда прекращение подачи воды может вызвать аварии или значительные материальные убытки, следует предусматривать два ввода с использованием двух независимых источников водоснабжения".
Как я понял на участок нужно заводить два трубопровода от точки подключения ? И что делать если у нас эти трубопроводы подключаются в одном колодце ?
Здравствуйте. 40 лет проектирую в 7-8 бальной зоне.
Ничего не делать. Два источника - это не два ввода.
Городской водопровод и резервная скважина - два источника.