> Наружный водопровод в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов, Согласно СП 30.13330.2016 п. 6.2.2 водоснабжение от двух источников
shatil-oleg2019
сообщение 15.12.2019, 13:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.11.2019
Пользователь №: 368921



Здравствуйте. В первый раз проектирую наружные сети водоснабжения и водоотведения в в районе с сейсмичностью 8 и 9 баллов.

Согласно СП 30.13330.2016 п. 6.2.2 "Для зданий промышленных предприятий, размещаемых в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов, когда прекращение подачи воды может вызвать аварии или значительные материальные убытки, следует предусматривать два ввода с использованием двух независимых источников водоснабжения".

Как я понял на участок нужно заводить два трубопровода от точки подключения ? И что делать если у нас эти трубопроводы подключаются в одном колодце ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.12.2019, 10:19
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(shatil-oleg2019 @ 15.12.2019, 14:22) *
Здравствуйте. В первый раз проектирую наружные сети водоснабжения и водоотведения в в районе с сейсмичностью 8 и 9 баллов.

Согласно СП 30.13330.2016 п. 6.2.2 "Для зданий промышленных предприятий, размещаемых в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов, когда прекращение подачи воды может вызвать аварии или значительные материальные убытки, следует предусматривать два ввода с использованием двух независимых источников водоснабжения".

Как я понял на участок нужно заводить два трубопровода от точки подключения ? И что делать если у нас эти трубопроводы подключаются в одном колодце ?

Здравствуйте. 40 лет проектирую в 7-8 бальной зоне.
Ничего не делать. Два источника - это не два ввода.
Городской водопровод и резервная скважина - два источника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shatil-oleg2019
сообщение 16.12.2019, 12:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.11.2019
Пользователь №: 368921



Понял. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.12.2019, 14:13
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(shatil-oleg2019 @ 16.12.2019, 13:29) *
Понял. Спасибо.


Пожалуйста.
Про удвоенный пожарный запас не забудьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных