Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Время опорожнения сооружений КОС, Где-то прописано?
miter
сообщение 17.12.2019, 11:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Добрый день

Прописано ли в каком-либо документе время опорожнения разных емкостных сооружений КОС (отстойников, аэротенков и т.д.)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.12.2019, 12:25
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(miter @ 17.12.2019, 11:54) *
Добрый день

Прописано ли в каком-либо документе время опорожнения разных емкостных сооружений КОС (отстойников, аэротенков и т.д.)?

Это должно быть регламентировано категорией системы водоотведения и временем её остановки.
Вывели в резерв отстойник, часть стока в буферную ёмкость. После запуска отстойника сток из буфера постепенно откачивается.
Если есть возможность дозагрузить линии основные, оставшиеся в работе, то в буфер можно не откачивать, по логике.

СП 32.13330.2018
Таблица 16 - Категории насосных станций
Категория надежности действия насосных станций
Характеристика режима работы насосных станций
Первая - Не допускается перерыва или снижения подачи сточных вод
Вторая - Допускается перерыв в подаче сточных вод не более 6 ч или снижение ее в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения поселений и городских округов или промышленного предприятия
Третья - Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения поселений и городских округов при численности жителей до 5000)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 17.12.2019, 13:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Водяной @ 17.12.2019, 12:25) *
СП 32.13330.2018
Таблица 16 - Категории насосных станций

Насосные станции - это не КОС. Здесь нет понятия перерыва в подаче стока
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.12.2019, 16:00
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(miter @ 17.12.2019, 13:04) *
Насосные станции - это не КОС. Здесь нет понятия перерыва в подаче стока

Система водоотведения рассматривается целиком. И сток идёт от водопотребителей. Всё завязано и рассматривать надо цепочку целиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 17.12.2019, 16:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Водяной @ 17.12.2019, 16:00) *
Система водоотведения рассматривается целиком. И сток идёт от водопотребителей. Всё завязано и рассматривать надо цепочку целиком.

Пункт СП говорит только о насосных. Если покажете, как его можно прикрутить к КОС - буду благодарен.
Естественно, емкости откачиваются на работающие линии. Меня интересует именно время этой откачки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.12.2019, 20:59
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(miter @ 17.12.2019, 16:42) *
Пункт СП говорит только о насосных. Если покажете, как его можно прикрутить к КОС - буду благодарен.
Естественно, емкости откачиваются на работающие линии. Меня интересует именно время этой откачки

Так категория системы водоотведения равна категории системы водоснабжения по питью, которая прописана в СП31 п.7.4. Почему дал ссылку на насосные, потому что там таблица есть с отключениями.
Первая категория - нет отключений для поступления стока. Значит очистные бытовых стоков должны иметь несколько основных линий полностью резервируемых. В одной линии умерло оборудование - переключили на остальные и тянем расчетный расход (запасы по производительности должны быть). Это самый жесткий случай.
Третья категория - малые населенные пункты. На сутки воду гасят. Значит при аварии на КОС можно рассчитывать на суточное отключение. Если суток не хватит на замену сгоревшего оборудования, то уже буферные емкости. Работа с ними исходя из суточного выключения. Вот и ответ.
А конкретных цифр - это можно слить за два часа, а то за 4 - это не то всё. Это скорее относится к регламенту обслуживания, который разрабатывается на базе проекта.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 18.12.2019, 8:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Водяной @ 17.12.2019, 20:59) *
А конкретных цифр - это можно слить за два часа, а то за 4 - это не то всё. Это скорее относится к регламенту обслуживания, который разрабатывается на базе проекта.

КОС по-любому первая категория, т.к. сток надо куда-то девать. Сутки простоя - по сути новая пусконаладка, особенно биологии.
У меня такая ситуация. Проектирую КОС. Зак не согласен с насосами, которыми будет опорожняться емкостное оборудование. Вот и ищу, может нормы какие-то есть. Регламента, конечно, еще нет никакого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.12.2019, 9:10
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(miter @ 18.12.2019, 8:07) *
КОС по-любому первая категория, т.к. сток надо куда-то девать. Сутки простоя - по сути новая пусконаладка, особенно биологии.
У меня такая ситуация. Проектирую КОС. Зак не согласен с насосами, которыми будет опорожняться емкостное оборудование. Вот и ищу, может нормы какие-то есть. Регламента, конечно, еще нет никакого.

Да не по-любому первая. Категория назначается вообщем по системе водоотведения.
Сутки простоя - новая пусконаладка - и что? Значит новая. Это зависит от заложенной схемы, количества основных линий очистки.
Норм я не видел на такие вещи. Они второстепенны и вытекают из общей технологической схемы очистки. На сколько можно остановить либо основную линию, либо элемент линии. На это время и считают буфер и насосы соответственно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных