> точность регулирования температуры, регулятор прямого действия
Teplovod
сообщение 22.12.2019, 9:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.12.2019
Пользователь №: 370681



с какой точностью регулируется температура с помощью регулятора температуры прямого действия с трехходовым смесительным клапаном при постоянном расходе ТН и переменной нагрузке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.12.2019, 9:46
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Лучше говорить о "погрешности". wink.gif
Но найти в технических характеристиках реально только "зону пропорциональности"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 22.12.2019, 13:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Процесс обычно в установке квазистатический и +-1C вполне можно получить без особых услилий- т.е. не должно происходить резких скачков нигде в цепи.
Обычно:
1. Скорости открытия клапанов - минуты
2. Скорости реакции датчиков - десятки секунд
3. В теплообменнике нагрев - секунды

Если переменная нагрузка будет меняться сильно быстрее всех этих времен то тогда о точности сложно говорить - все это будет замазано фильтрацией датчика или если фильтрацию убрать то предположительно будет пила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 22.12.2019, 18:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Есть регуляторы с погрешностью 1С во всем диапазоне расходов. Цена непривлекательна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 23.12.2019, 8:49
Сообщение #5


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Teplovod @ 22.12.2019, 13:30) *
с какой точностью регулируется температура с помощью регулятора температуры прямого действия с трехходовым смесительным клапаном при постоянном расходе ТН и переменной нагрузке?

Поясните - что значит прямого действия? ТРВ ?
Переменная нагрузка - стандартная ОВ или какая-то технология?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 23.12.2019, 9:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



зависит от контроллера, реализации ПИД в этом контроллере, датчика температуры, и правлиности монтажа.
обычно 0.1-0.3град
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Teplovod
сообщение 23.12.2019, 9:29
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.12.2019
Пользователь №: 370681



Цитата(Lex @ 23.12.2019, 8:49) *
Поясните - что значит прямого действия? ТРВ ?
Переменная нагрузка - стандартная ОВ или какая-то технология?

Прямого действия, т.е. без электроники и пр.: термодатчик (баллон) с регулирующим элементом и клапаном (пример: Samson 43-3 https://www.samsongroup.com/document/e21730en.pdf). Суть в том, что надо поддерживать температуру 20-25С с точностью +/-1С. Первый контур - вода от чиллера - фиксированная в диапазоне 10-15С+/-1С. Второй контур - потребитель (источники тепла) с нагрузкой от 50 до 100% max мощности. Температура на выходе потребителя 40-50С. По времени нагрузка меняется за десятки секунд-минуты. Хотя это не критично, можно увеличить.

p.s. Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.12.2019, 11:09
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



ГОСТ 24856—2014
регулятор прямого действия: Регулятор, работающий от энергии рабочей среды без использования вспомогательных устройств (импульсных механизмов и др.)

Цитата(Teplovod @ 23.12.2019, 9:29) *
надо поддерживать температуру 20-25С с точностью +/-1С.

Здесь "+/-1С" - это "допустимое отклонение".

А при измерениях это было бы "погрешностью". "Точность" - это величина, обратная погрешности.

Сообщение отредактировал tiptop - 23.12.2019, 11:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 3:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных