Компрессорная как часть приточки, Теплота компрессорной |
|
|
|
25.12.2019, 1:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045

|
Привет, товарищи! Есть пресловутый цех термопластов, есть приточная венткамера в другом пожарном отсеке (но имеющая общую стену с обслуживаемым помещением), есть компрессорная под ней, и есть вариант включить систему воздушного охлаждения компрессоров в общую приточную систему. Форкамера общая на двух этажах, на всех приточках О/З клапаны, они же на пересечении пожарной стены стоят. Компрессорная - В3, приточная венткамера - В2 (по категории единственного обслуживаемого помещения). Мне что-либо мешает это сделать законодательно? Ну, всадить в ХПГ компрессорную в приточку.
|
|
|
|
|
25.12.2019, 9:28
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64

|
Как я понял, собираетесь помещение компрессорной сделать частью воздуховода? Тогда стоит почитать, что запрещено размещать внутри воздуховода. Если собираетесь сделать общую систему для помещений склада и компрессорной да еще и с рециркуляцией - СП60 гл. 7 подскажет. Разумное решение сделать теплоутилизатор с промежуточным теплообменником.
|
|
|
|
|
25.12.2019, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045

|
Никакой там рециркуляции не будет, уксус выделяется. Я щас чисто за подводные камни интересуюсь, технически оно отлично работать будет. А теплоутилизатор тащит за собой насос, обвязку, автоматику и ничтожный КПД.
|
|
|
|
|
25.12.2019, 14:04
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64

|
Цитата(Dr.Wing @ 25.12.2019, 1:07)  ....есть вариант включить систему воздушного охлаждения компрессоров в общую приточную систему. ... всадить в ХПГ компрессорную в приточку. Вы бы эскиз сделали. Пока неясна мысль.
|
|
|
|
|
25.12.2019, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045

|
Вот такая краказябра. Нижний кубик - ANR25 корфовская, на 25 тыщ кубов, стоит прям в компрессорной. Над ней -- две приточки в производство. Ну и клапанцы где стоят -- там эта стена между отсеками. Летом воздух, соответственно, на улицу, это труба слева.
|
|
|
|
|
25.12.2019, 16:44
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64

|
Я так и предполагал. Возвращаемся к посту №2 и СП60 Цитата 3.31 рециркуляция воздуха: Смешение воздуха из помещения с наружным воздухом и подача этой смеси в данное или другие помещения (после очистки или тепловлажностной обработки) .... Т.е. ровно Ваш случай. Думаю, вряд ли это возможно. Примените пластинчатый теплоутилизатор. Понятно, что он стоит денег, занимает место и теплопередача не 100%, но других вариантов я не вижу.
|
|
|
|
|
25.12.2019, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045

|
Зачем? Я тупо хочу снять с компрессоров тепло и подать его в помощь приточке. Не надо мне ничего теплоутилизировать.
|
|
|
|
|
25.12.2019, 16:57
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64

|
Цитата(Dr.Wing @ 25.12.2019, 1:07)  Мне что-либо мешает это сделать законодательно? Ответ ДА. СП60 запрещает так делать. Цитата ...Я тупо хочу... Без комментариев.
|
|
|
|
|
25.12.2019, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045

|
А можно как-то конструктивно? Вы вот мне скажите, каким хреном тут рекуператор вообще вперся? И да, цитату из СП60, если можно, которая мне это запрещает.
Сообщение отредактировал Dr.Wing - 25.12.2019, 17:01
|
|
|
|
|
25.12.2019, 17:06
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64

|
Конструктивно было в сообщении №6. В СП60 достаточно много сказано о рециркуляции. Потрудитесь почитать. Проектировщик это не только чертежник. Всего доброго.
|
|
|
|
|
25.12.2019, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045

|
Цитата(Prasolov @ 25.12.2019, 17:06)  Конструктивно было в сообщении №6. В СП60 достаточно много сказано о рециркуляции. Потрудитесь почитать. Проектировщик это не только чертежник. Всего доброго. Публично объявляю Вас балаболом, и да простит меня Скарамуш за неконструктивную реплику.
|
|
|
|
|
25.12.2019, 17:21
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Dr.Wing @ 25.12.2019, 16:49)  Зачем? Я тупо хочу снять с компрессоров тепло и подать его в помощь приточке. Не надо мне ничего теплоутилизировать. Это и есть утилизация тепла.
|
|
|
|
|
25.12.2019, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045

|
Цитата(Ashihara @ 25.12.2019, 17:21)  Это и есть утилизация тепла. Речь шла о рециркуляции изначально, которая там невозможна и не нужна. Потом о рекуперации, которая там просто не нужна.
|
|
|
|
|
25.12.2019, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12706
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Dr.Wing @ 25.12.2019, 16:49)  Зачем? Я тупо хочу снять с компрессоров тепло и подать его в помощь приточке. Не надо мне ничего теплоутилизировать. Ну, если совсем тупо, то Вы собираетесь подавать воздух из одного помещения (компрессорной) в другое (цех) - именно это и называется/является рециркуляцией. И Вам ув. Prasolov уже любезно цитировал п. 3.31 СП 60, справедливо предполагая, что с терминологией для Вашего решения Вы совсем не знакомы. "снять с компрессоров тепло и подать его в помощь приточке" можно, применив рециркуляцию воздуха или рекуперацию. Для знакомых с указаниями СП 60 вполне очевидно - по п. 7.4.6 г) СП 60 для Ваших помещений рециркуляция не допустима. Поэтому Вам и советуют утилизировать тепло вытяжки из компрессорной в рекуператоре, если это будет оправдано экономически. Самое главное - у Вас цех и компрессорная расположены в разных пож. отсеках. Объединяя эти помещения в изобретаемую Вами общую систему, Вы нарушаете указания п. 7.2.2 СП 60 и п. 6.2 СП 7.
|
|
|
|
|
25.12.2019, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045

|
Цитата(ИОВ @ 25.12.2019, 18:37)  Ну, если совсем тупо, то Вы собираетесь подавать воздух из одного помещения (компрессорной) в другое (цех) - именно это и называется/является рециркуляцией. И Вам ув. Prasolov уже любезно цитировал п. 3.31 СП 60, справедливо предполагая, что с терминологией для Вашего решения Вы совсем не знакомы. "снять с компрессоров тепло и подать его в помощь приточке" можно, применив рециркуляцию воздуха или рекуперацию. Для знакомых с указаниями СП 60 вполне очевидно - по п. 7.4.6 г) СП 60 для Ваших помещений рециркуляция не допустима. Поэтому Вам и советуют утилизировать тепло вытяжки из компрессорной в рекуператоре, если это будет оправдано экономически.
Самое главное - у Вас цех и компрессорная расположены в разных пож. отсеках. Объединяя эти помещения в изобретаемую Вами общую систему, Вы нарушаете указания п. 7.2.2 СП 60 и п. 6.2 СП 7. Как я уже писал выше -- никакой рециркуляции не будет (причем, даже не раз написал, для особо "невнимательных"). Воздух для охлаждения компрессоров я забираю с улицы, прогоняю через компрессоры и подаю в помещение цеха. С внутренним воздухом помещения компрессорной охлаждающий воздух контактировать будет разве только из-за возможных неплотностей в линии нагнетания. Я понимаю, что многие мыслят штампами отработанных объектов, но лучше всё же внимательно прочитать сначала, а не выпячивать свою непомерную спесь, не считаете?
|
|
|
|
|
25.12.2019, 23:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12706
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Сожалею, что Вы не понимаете - компрессоры стоят в помещении компрессорной, их рубашка не герметична. Наличие у технологического оборудования кожуха не делает это оборудование изолированным от помещения, в котором это оборудование установлено. Кстати, именно компрессоры определяют указанную Вами категорию помещения В3. Система воздушного охлаждения компрессоров относится к системам вентиляции помещения компрессорной. Меня больше удивляет не Ваше непонимание вопроса относительно норм, а откровенное хамство в адрес Ваших добровольных собеседников. Так что, полагаю, "невнимательные" и "спесивые" советчики впредь никогда не будут Вам досаждать.
|
|
|
|
|
26.12.2019, 10:49
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22420
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
ТС покидает форум на две недели с формулировкой "Хамство, помноженное на безграмотность". Что очень характерно для большинства "ломателей стереотипов".
|
|
|
|
|
12.5.2021, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Dr.Wing @ 25.12.2019, 16:49)  Я тупо хочу снять с компрессоров тепло и подать его в помощь приточке. Хе-хе. Бань, не бань... А дармовое тепло от воздушных компрессорных продолжают бередить умы... Мне предложили смонтировать похожее чудо. Есть проект и все дела (проект проверил; вполне приличный (и балансируется и схема вентилирования терпимая), собственно кроме упомянутого выше решения...) Первым делом торжественно вручил ГИПу цитатник из СП с перечней (старой ессессно) всех нарушенных пунктов. А тот "у нас такое на другом адресе уже лет 15 отработало..." Т.е мое дело сторона - знай закупай оборудование и монтируй по заверенному проекту. А не нравится - письмо-предупреждение наваяй. Объект не самый маленький, но как-то они и от пожарных и от технадзора отбиваются (ясно как, но как-то...). Вопрос: сушить ли мне сухари, если я берусь за монтаж, заведомо зная ЧТО я монтирую (а тем более подтвердив это письмом)?
|
|
|
|
|
14.5.2021, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Если там нарушение на нарушении, то не стоит браться.
Если чуть-чуть - можно, но письменно предупредив заказчика, получить от него ипсьмо, что он ознакомлен и берет всю ответственность на себя. Для такого дела можно и нанять юриста, дело может пахнуть судами.
И предоплаты как можно больше. Если жадничает по предоплате, то отказывайтесь.
|
|
|
|
|
15.5.2021, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Зольников Михаил @ 14.5.2021, 19:57)  Если там нарушение на нарушении, то не стоит браться.
Если чуть-чуть - можно, но письменно предупредив заказчика, получить от него ипсьмо, что он ознакомлен и берет всю ответственность на себя. Для такого дела можно и нанять юриста, дело может пахнуть судами. Спасибо за отзыв. В том-то и дело, что нарушение всего одно, но оно лежит в принципе системы - рециркуляция офисного воздуха, через систему охлаждения воздушной компрессорной (ни о какой рекуперации Зак и слышать не хочет). Система опасна только одним - в случае аварии могут пострадать люди. Понятно, со мной ли без меня, они сделают только так, как задумали. Вот и борется моя жадность с ... (даже не знаю, с чем точно она борется).
Сообщение отредактировал vsklokoch - 15.5.2021, 13:10
|
|
|
|
|
15.5.2021, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Давайте попробуем найти какое-то решение, которое позволит принять такое техническое решение, после которого будете спать спокойно. Может, можно установить в компрессорной наружный блок кондиционера, а в приточке - фреоновую или водяную секцию на гликоле, чтобы туда сбрасывать тепло от компрессорной... Если я правильно понял задачу. Может, присоединятся коллеги и подскажут что-то толковое.
|
|
|
|
|
16.5.2021, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539

|
Цитата(Зольников Михаил @ 15.5.2021, 13:58)  Давайте попробуем найти какое-то решение, которое позволит принять такое техническое решение, после которого будете спать спокойно. Может, можно установить в компрессорной наружный блок кондиционера, а в приточке - фреоновую или водяную секцию на гликоле, чтобы туда сбрасывать тепло от компрессорной... Если я правильно понял задачу. Может, присоединятся коллеги и подскажут что-то толковое. Это вы сложно придумали. Попроще будет через теплообменник по воздуху из компрессоров брать и согретую воду подавать на отопление. По мощности, это киловатты. Важно предусмотреть чтобы вода не замерзла в компрессорной.
|
|
|
|
|
18.5.2021, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Собсснэ, в данном случае вопрос не в техническом решении (оно очевидно), а в политическом.
|
|
|
|
|
  |