игорь_76
сообщение 9.1.2020, 8:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.12.2019
Пользователь №: 370995



helpsmilie.gif Доброго времени суток!
Господа форумчане, вот столкнулся с такой проблемой, занимаюсь обслуживанием ОПС, но на объекте присутствует как ни странно)))
система вентиляции и водоснабжения, мероприятиями по пож безопасности мне необходимо управлять этими установками на момент их отключения в случае ЧП. Короче оборудование вентиляции на базе контроллеров Семейства c.pCO. пожарные выходы не запрограммированы заказчик не в курсе кто и когда их монтировал, ну или так говорит по известным ему причинам, так вот мне нужен спец. кто может написать программу управления либо помочь в ее написании, разумеется не бесплатно!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 9.1.2020, 9:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Географию озвучьте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
игорь_76
сообщение 9.1.2020, 9:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.12.2019
Пользователь №: 370995



Тюмень, Тюменская обл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 9.1.2020, 12:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(игорь_76 @ 9.1.2020, 7:18) *
пожарные выходы не запрограммированы заказчик не в курсе кто и когда их монтировал, ну или так говорит по известным ему причинам, так вот мне нужен спец. кто может написать программу управления либо помочь в ее написании, разумеется не бесплатно!!

Могу дать бесплатный совет rolleyes.gif
Разорвите цепь пускателя вентилятора или в ЧП цепь аварийного останова
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 9.1.2020, 12:52
Сообщение #5


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(yozik @ 9.1.2020, 16:16) *
Могу дать бесплатный совет rolleyes.gif
Разорвите цепь пускателя вентилятора или в ЧП цепь аварийного останова

Правильный и универсальный совет.

P.S. Если шкафы установок не самодельные,
а фирменные, типа NED, VTS, то у них (у производителей) можно попросить готовую программу под нужную апликацию со входом пожарки.

Сообщение отредактировал Lex - 9.1.2020, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 9.1.2020, 13:32
Сообщение #6





Guest Forum






Может оно там есть, но не подключено или не нашли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 9.1.2020, 16:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Если на то пошло, то делать цепь пожарной сигнализации через контроллер это "дешманское менеджерское решение" противоречащие основному требованию автоматизации
"Цепи ПАЗ сначала выполняют свою функцию, потом сообщают РСУ о аварии"
Пожар достаточно опасное явление, а контроллеры вентиляции не являются "контроллерами безопасности"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 9.1.2020, 16:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Согласен с йозиком, но если вы рвёте цепь запуска ЧП то технически вы все ещё используете плк, который ивстроен в ЧП. Единственный здесь вариант, верный - независимые расцепители. А программой универсальной можно и поделиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 9.1.2020, 17:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



У многих ЧП есть специальный вход безопасности
(Принудительно отключает выходной каскад)
И надо разделять экстренный останов и безопасное отключение для выполнения работ.
ПС я не имел в виду цепь запуска, а именно такой вход безопасности.
Но для ТС на крайняк можно и цепь запуска.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
игорь_76
сообщение 10.1.2020, 6:41
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.12.2019
Пользователь №: 370995



Всем спасибо за советы) залил в контроллер универсалку с сайта КСА все заработало
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 16:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных