okroshka2018
сообщение 10.1.2020, 22:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.3.2018
Из: Ижевск
Пользователь №: 338484



Сразу скажу, поиском пользовалась, ответ не нашла.

Есть подвальное помещение торгового центра. В нем помещения различного назначения.
Складские
Раздевалки
Серверная
Мастерские сантехников
Административные (помещение охраны, комната приема пищи)
Технические (насосная, ИТП).

Почти во всех помещениях проектируется приток, помещения подвальные, окон нет почти что, склады большие.

По вытяжке, что с чем объединять понятно. По притоку не совсем.
Могу ли я все эти помещения посадить на одну приточку? Присоединив категорийные помещения через ОЗК?
Или всё же будет правильнее сделать для складских помещений свою приточку, а для всего остального свою?
Из подходящих мне пунктов нашла только

7.2.5 Общие приточные системы следует предусматривать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности согласно [2] для групп лабораторных помещений научно-исследовательского и производственного назначения, расположенных в пределах одного пожарного отсека не более чем на 11 этажах (включая технические и подвальные), категорий В1-В4, Г и Д и для групп административно-бытовых помещений в любых сочетаниях, а также с присоединением к ним не более двух (на разных этажах) кладовых категории А (каждая площадью не более 36 мСП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1)) для хранения оперативного запаса исследуемых веществ согласно 7.2.4 г).
Но, если я правильно понимаю, здесь речь идет о производственных помещениях В1-В4, а не о складах.

Буду признательна за ответы.
Прикладываю план для наглядности.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________1____________.pdf ( 669,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.1.2020, 0:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



П. 7.2.5 СП 60 распространяется на здания лабораторий и не имеет к Вашему объекту (торговый центр) никакого отношения.
Вам надо смотреть п.п. 7.2.3 и 7.2.4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 13.1.2020, 8:58
Сообщение #3


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Разделите помещения
- по режиму работы
- по температуре
- по функциональному назначению
и получите необходимое кол-во приточных систем.
Не глядя на план разбил бы
- Административно-бытовые (помещение охраны, комната приема пищи, раздевалки)
- Производственные с использованием в рабочее время (Мастерские сантехников)
- Производственные с круглосуточным использованием (насосная, ИТП, Серверная)
- Складские.

Если мастерские кат.Д (маловероятно) то объединить с административно-бытовыми.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 5:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных