Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обезжелезивание в пласте, 10 лет обезжелезивание работало. Теперь нет. Что можно предпринять?
КиД
сообщение 13.1.2020, 13:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 16.10.2007
Из: Беларусская ССР
Пользователь №: 12060



Есть две скважины, которые успешно работали по методу обезжелезивания воды в пласте в течение 10лет. В одну скважину вода с кислородом закачивалась в объеме 2 500м3. Из другой отчаивалось 6 000м3 (в течение 1мес). Затем скважины менялись местами. В настоящее время в воде из скважин идет трехвалентное железо в количестве 1,1мг/л. Исходное железо было 3,4мг/л (в двухвалентной форме).
Скважины безфильтровые пробурены на каверну.

Можно ли получить воду с железом до 0,3мг/л без бурения двух новых скважин?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 13.1.2020, 13:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Установку обезжелезивающих фильтров не рассматриваете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КиД
сообщение 13.1.2020, 14:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 16.10.2007
Из: Беларусская ССР
Пользователь №: 12060



Железо в исходной воде только в трёхвалентной форме. Коагуляция с последующим фильтрованием? Расход вроде маленький (10м3/ч).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 13.1.2020, 14:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Да, что-то вроде того, при необходимости можно техническое задание разработать и предложение к нему. А очистка в пласте все органы контроля устраивает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КиД
сообщение 13.1.2020, 15:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 16.10.2007
Из: Беларусская ССР
Пользователь №: 12060



Цитата(Urchi_Purchi @ 13.1.2020, 14:57) *
Да, что-то вроде того, при необходимости можно техническое задание разработать и предложение к нему. А очистка в пласте все органы контроля устраивает?


Не знаю. У нас этот метод мало практикуется. Объект был построен в 2007г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КиД
сообщение 13.1.2020, 17:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 16.10.2007
Из: Беларусская ССР
Пользователь №: 12060



В скважинах стоят насосы с подачей 40м3/ч (на случай пожаротушения). Фактический расход водопотребления 10м3/ч. Ставить станцию реагентной водоподготовки в таких условиях не хочется. Хотим для начала попробовать аэрлифтом откачать из каверны отложения железа, которые там скопились за 10 лет. Удовольствие это дорогое, поэтому хотелось бы узнать, делал ли это кто-то раньше. На сколько безнадежная эта идея? Если удастся, то вторым шагом можно будет поставить обычную станцию обезжелезивания.

Сообщение отредактировал КиД - 13.1.2020, 17:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274