greydemon13
сообщение 14.1.2020, 15:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39284



Всем привет!
Есть здание АБК для навигации по реке. Есть стоки хозбытовые от АБК, которые очищаются в локальных очистных. И есть очистные для ливнёвки на территории АБК. Все стоки от всех очистных сбрасываются в реку, раздельно, в разных местах. Нужно предусмотреть береговые сооружения для сброса стоков в реку. Сброс ливнёки самотёком, сброс хозбыта насосом.
Никогда не сталкивался с таким и не проектировал. Может кто скинуть нормативы на это дело, типовые проекты, конструктивные чертежи (если такие есть)? Ну и всякие подводные камни на это дело. Нужно заказчику для сметы, прикинуть стоимость объекта, ну и мне для проектирования.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.1.2020, 10:01
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Тип берега? Укрепленный, резкий скос, пологий?
Сам узел разрабатывается в ж/б специалистом КР
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 15.1.2020, 10:33
Сообщение #3


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Тысячи их. Вы определитесь с конструкцией. Для начала переговорите с экологом который НДС разрабатывает какой у Вас будет выпуск - сосредоточенный, рассеивающий и тд. И вообще может у Вас такой ручей что туды и скинуть то ничего низзя. А то так на выбор то вот - сколько угодно, например


Сообщение отредактировал dvortsov - 15.1.2020, 10:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
greydemon13
сообщение 15.1.2020, 11:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39284



Цитата(Водяной @ 15.1.2020, 10:01) *
Тип берега? Укрепленный, резкий скос, пологий?
Сам узел разрабатывается в ж/б специалистом КР

Берег неукреплённый, скос резкий.
Какие данные нужно выдать конструктору? Диаметр трубы, расход или ещё что? Как обеспечить незамерзающую полынью?

Цитата(dvortsov @ 15.1.2020, 10:33) *
Тысячи их. Вы определитесь с конструкцией. Для начала переговорите с экологом который НДС разрабатывает какой у Вас будет выпуск - сосредоточенный, рассеивающий и тд. И вообще может у Вас такой ручей что туды и скинуть то ничего низзя. А то так на выбор то вот - сколько угодно, например

Спасибо за ответ. Река судоходная с навигацией, сброс до рыбхоза 1 категории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 15.1.2020, 11:35
Сообщение #5


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(greydemon13 @ 15.1.2020, 19:24) *
Берег неукреплённый, скос резкий.
Какие данные нужно выдать конструктору? Диаметр трубы, расход или ещё что? Как обеспечить незамерзающую полынью?

А Вы уже сделали расчет кратности разбавления, разработали НДС, знаете все расходы воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 15.1.2020, 13:13
Сообщение #6


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(greydemon13 @ 15.1.2020, 19:34) *
Берег неукреплённый, скос резкий.
Какие данные нужно выдать конструктору? Диаметр трубы, расход или ещё что? Как обеспечить незамерзающую полынью?
Спасибо за ответ. Река судоходная с навигацией, сброс до рыбхоза 1 категории.


Ну если судоходная, то может выпуск рассеивающий и не нужен, но опять же без расчета это все гадание. Но предположим если вы делаете сосредоточенный поверхностный сброс - в принципе конструктор нужен только чтобы армирование сделать, все остальное обычно ВКшник - нужен будет план сброса, поперечник по створу русла с гидрологией. Там Вы все и нарисуете. Обычно диаметр выпуска подбираете по максимальному сбросу, по нему же определяете надо ли защиту берега и русла от размыва (габионы, наброска и тд). Место сброса (берег, русло и тд) вместе с экологом (или кто там у Вас НДС разрабатывает) определяете. Дальше все конструктивно - трубу эту несчастную на плане профиле сажаете, закрылки к ней прилепите, а там уже конструктивные требования (откосы, фундаменты и тд) самы вылезут. Ну и итог (всю геометрию) вместе с поперечником, гидрологией и геологией отдаете конструктору, он уже считает, чтобы это все не упало, не размыло и не развалилось.

Сообщение отредактировал dvortsov - 15.1.2020, 13:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных