Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> теплый пол на улице или подогрев пандуса., Методичка от АВОК
WParamonov
сообщение 21.1.2020, 17:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 10.6.2014
Из: Ярославль
Пользователь №: 236428



Господа, всем привет.
Задача в целом простая. Есть пандус на парковку. Площадь пандуса 98 кв.м. Принято решение организовать сплошной подогрев. На основании методики от спецов АВОК сделал расчет и не совсем понял несколько моментов.
1. Потери тепла на излучение Qизл высчитывается с 1 кв.м за 1 час в кДж/м2 по формуле =3600*<степень_черноты>*<Коэф.изл.абсол.черного_тела>*(<Абсолютная_температура>/100)^4
Если подставить значения:
<степень_черноты>=0,055
<Коэф.изл.абсол.черного_тела>=5,77 Вт/(м2*С^4)
<Абсолютная_температура>=273
то получим = 3600*0,055*5,77*(273/100)^4=63 458,76 Дж/м2
Значение получаем в Джоулях, но в формулу мощности установки необходимо подставлять в кДж. Остальные потери считаются в кДж. Путаница в общем.
Формула мощности установки выглядит N=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5)/(<КПД>*3600 секунд)
В формуле мощности установки складываем все потери в кДж и делим на произведение КПД на 3600 секунд, т.е. получаем не часовую нагрузку, а секундную. Но в методичке указана ед.изм. мощности в кВт/м2.
вопрос: Это я заморочился? или в самом деле есть ошибка?
на всякий случай прикрепил методичку сюда.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________.doc ( 56,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 22.1.2020, 13:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Принимая такое решение, советую хорошенько всё обдумать.
Одна подлянка имеется.
Вокруг обогреваемой зоны образуется неслабая наледь.
Причина надеюсь понятна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WParamonov
сообщение 23.1.2020, 9:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 10.6.2014
Из: Ярославль
Пользователь №: 236428



Дык именно поэтому и принято решение по обогреву ВСЕЙ площади пандуса.
Но вопрос стоит в самом расчете по методичке. На мой взгляд Джоули нельзя делить на 3600, чтобы получились Вт. Да и в целом расчет немного сомнителен.


Сообщение отредактировал WParamonov - 23.1.2020, 9:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 23.1.2020, 11:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(WParamonov @ 23.1.2020, 8:28) *
Дык именно поэтому и принято решение по обогреву ВСЕЙ площади пандуса.
Но вопрос стоит в самом расчете по методичке. На мой взгляд Джоули нельзя делить на 3600, чтобы получились Вт. Да и в целом расчет немного сомнителен.

Вы не поняли.
Дело не в обогреве ВСЕЙ площали пандуса.
Дело в том, что происходит по периметру.
Было б дело зимой, приложил бы фотки.
А так, только на словах попробую объяснить, как выглядит это безобразие (постоянно имею сомнительное удовольствие это наблюдать).
Крыльцо (довольно большой площади) здания принадлежащего крупной фирме.
Крыльцо и примерно метровая зона вокруг него обогреваются.
Температура воздуха -5 (например), идёт снег.
Обогреваемая зона без снега и льда, только слегка мокрая.
Но вся вода стекает к границам обогреваемой зоны, а там - промёрзший асфальт.
Естественно, образуется неслабая наледь.
И это несмотря но то, что фирма к уборке своей территории очень ответственно подходит (к 7:00 уже вся немаленькая территория от снега расчищается).
Где выход?
Вероятно, по границам обогреваемой зоны надо водостоки делать (тоже обогреваемые).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WParamonov
сообщение 23.1.2020, 12:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 10.6.2014
Из: Ярославль
Пользователь №: 236428



В моем случае не крыльцо, а пандус длиной в 28 метров и шириной 3,5м. Один край пандуса обогреваемый стенкой здания, второй край в мерзлой земле. Сам пандус по грунту утеплен 100мм пенополистиролом, что исключает пучение грунта. Предполагается, что обогрев всей площади пандуса растопит снег, вода по уклону уйдет в дренаж и оставшаяся вода испарится. Таким образом наледи образоваться будет негде и не из чего!. Когда построим и перезимуем, то будет видно, где ошибались, но пока греха не вижу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 0:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных