> Требования к арматуре на газопроводу, Требования к арматуре на газопроводе Пункта редуцирования
sadodesperado47
сообщение 31.1.2020, 15:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



Здравствуйте, Коллеги!
Помогите пожалуйста, разобраться в ситуации. В проекте пункта редуцирования установлен ПСК, перед которым установлен шаровый кран. Мне кажется необходимость в нем отсутствует, поскольку линия сбросного клапана, выполняет предохранительную функцию. Скажите пожалуйста, если ли требования НТД, регламентирующие обязательную установку запорной арматуры, для возможности отключения и проч. Функция ее в данном случае понятна, интересует именно нормативное обоснование.
Спасибо.

Сообщение отредактировал sadodesperado47 - 31.1.2020, 15:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 31.1.2020, 18:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



8.3.11 Сброс газа через ПК должен быть кратковременным, не вызывающим резкого снижения давления в выходном газопроводе. Недопустимо снижение давления до значения меньшего, чем установлено в эксплуатационной документации газоиспользующего оборудования потребителя.

При восстановлении рабочего давления ПК должен автоматически закрываться и возвращаться в свое рабочее состояние.

При проектировании ПРГ следует предусматривать возможность настройки и проверки срабатывания ПК без остановки линии редуцирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 1.2.2020, 10:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Галиев @ 31.1.2020, 17:35) *
При проектировании ПРГ следует предусматривать возможность настройки и проверки срабатывания ПК без остановки линии редуцирования.[/b]


Поддерживаю. Кран ставится на ответвлении перед ПСК, а ещё выполняется одно ответвление с краном DN15 на участке до ПСК. Закрыли кран на ответвлении, к крану SN15 подключили аппаратуру для настройки ПСК, настроили ПСК, кран DN15 закрыли, кран на ответвлении к ПСК открыли. Важно чтобы основной кран на ответвлении имел указатель открыто-закрыто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sadodesperado47
сообщение 3.2.2020, 8:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



Большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных