Цитата(Галиев @ 31.1.2020, 17:35)

При проектировании ПРГ следует предусматривать возможность настройки и проверки срабатывания ПК без остановки линии редуцирования.[/b]
Поддерживаю. Кран ставится на ответвлении перед ПСК, а ещё выполняется одно ответвление с краном DN15 на участке до ПСК. Закрыли кран на ответвлении, к крану SN15 подключили аппаратуру для настройки ПСК, настроили ПСК, кран DN15 закрыли, кран на ответвлении к ПСК открыли. Важно чтобы основной кран на ответвлении имел указатель открыто-закрыто.