Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подбор Преобразователя частоты ( 3-х фазного) на 2 насоса
Монтажник-самоуч...
сообщение 9.2.2020, 12:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 5.1.2018
Из: Бухара
Пользователь №: 334527



Прошу проверить правильно ли подобрал ПЧ? По силе тока и мощности. Отойду от темы:
Дано: многоквартирный жилой дом 8 эт.
Дом новый заселен на 10-15 проц.
В доме 64 Квартиры и 6 офисов.
Секции 3
Разводка тройниковая снизу вверх.
Насосы установлены уже заранее, я их не устанавливал. Проблема в доме с напором на 8 этаже нет давления и напора. Давление на закрытую задвижку 4,5бар.( Установлено реле давления настроено на максимум больше 4,5 не выдаст).
При включении гидроудары происходят.
Подпор 2 бара. Работает 1 насос. Тех задание на управление и автоматизацию отсутствует. Насосы подбирали монтажники, насосы переразмеренные. Решили отказаться от реле давления и перейти к ПЧ...
Задача обеспесить постоянное давление и напор вне зависимости от расхода. Нужно 4,5-5 бар.

Задача подобрать 1 ПЧ( 3-х фазный)на 2 насоса.
Шильдик насоса:
Насосы ECH20-40( Китай)
Насосы асинхронные со втроенной термозащитой центробежные горизонтальные многоступенчатые из нерж.стали
Q(расход)=333л/мин
Мощность номинальная= 4 кВт
Напряжение 3х380 В (перемен)
Напор 45,5м
Частота вращения 2850об/мин
Частота тока 50 Герц
I n =9,3A Номинал
IP 55

Насосы установлены параллельно
Подбирал частотник по инструкции веспера 1,1 х In
1,1х9,6А = 10,5А


Pпч= Uдвиг х Iдвиг х корень 3/1000
Pпч = 380 х 9,6 х корень3/1000 = 6,318 кВт


Но подбирал исходя из того, что второй насос работает напрямую от сети через подхват; а первый от Частотника !
И еще такой вопрос есть ли возможность организовать работу насосов без карты управления.?

Перечитал мануалы веспер,грундфус,Альтивар, но опыта не достаточно. Сомнения возникают в правильности подбора.















Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20200209_105140.jpg ( 852,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  20200207_103753.jpg ( 1021,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  20200206_183701.jpg ( 1,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 10.2.2020, 9:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Прямой пуск - это всегда гидроудар! Стало быть должны иметься гидроаккумуляторы и очень большие (литров 200х2), если хотите подключать прямо насосы.. За гидроаккумуляторами нужен глаз да глаз!

Если примете решение подключать частотники, то всё должно быть продублировано!
Частотников надо брать ДВА!!! Т.е. на каждый насос. И не слушайте рекламу, что другие насосы можно на подхват с прямым пуском. Это жилой дом, тут нет постоянного расхода, а диапазон значений расхода может резко и часто меняться и быть от 0 и до прорыва..

Исходя из ваших мощностей и токов, частотники выбирать с мощностью 7,5 кВт. Частотники должны работать в режиме чередования "ведущий-ведомый", с подхватом ведомого на частоту ведущего (при большом расходе, когда частота ведущего достигла 50Гц - включается ведомый и работает параллельно на частоте ведущего, до снижения частоты до 37...40Гц).
При отказе ведущего (ПИД), ведомый(ЧАСТОТА) должен автоматом переключаться в режим ПИД. Простой схема управления не выйдет!
Надо будет использовать или отдельный программируемый контроллер или выбирать частотники с ПЛК на борту.

Датчиков давления 4...20мА, 0...10бар должно быть ДВА!!! Блоки питания датчиков (ДВА!!!) должны быть с выходом 24В. Должно быть еще реле защиты от "сухого хода".

Частотники такой мощности и со всей шнягой (автоматы, дроссели, контакторы, реле промежуточные, блоки питания, контроллер и т.д.) умещаются в шкаф ЩМП6 (ИЭК).
Вся силовая подводка к шкафу - в металлорукав и заземлить! Все провода датчиков - в металлорукав (от крыс!)
Дерзайте!



Сообщение отредактировал По самые по... - 10.2.2020, 9:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 11.2.2020, 13:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(По самые по... @ 10.2.2020, 8:49) *
Блоки питания датчиков (ДВА!!!)

ph34r.gif
У ЧП какого производителя закончились внутренние источники питания? rolleyes.gif

А так да, за все остальное +

Сообщение отредактировал yozik - 11.2.2020, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 11.2.2020, 23:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(yozik @ 11.2.2020, 13:13) *
ph34r.gif
У ЧП какого производителя закончились внутренние источники питания? rolleyes.gif
...

Внутренние источники -для внутренних целей!
Выносить наружу, в неблагоприятную среду (молнии, сырость, слоны-сантехники ЖКХ и т.п.) цепи питания 24В из частотника - большой риск! При корочении датчика или попадании внешнего высокого потенциала на эти цепи, может произойти отказ питания всего частотника. Зачем рисковать большими деньгами?

Обычно аналоговые входы в частотниках рассчитаны на предельное напряжение 11...20В. А в режиме приемника тока - и того меньше! Сгорает резистор!
Я всегда использую для питания датчиков недорогой выпрямитель с фильтром +12...15В, без стабилизации, но с плавкой вставкой. А аналоговый вход частотника защищаю TVS-диодом, с невысоким напряжением пробоя, 6,8В. Этот диод также ограничивает потенциал на входе частотника при нарушении токового режима датчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 12.2.2020, 12:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(По самые по... @ 11.2.2020, 22:30) *
Выносить наружу, в неблагоприятную среду (молнии, сырость, слоны-сантехники ЖКХ и т.п.) цепи питания 24В из частотника - большой риск!

Согласен. clap.gif Снимаю шляпу.
Хотя, в случаях когда установка комплектная (собраный гидромодуль и шкаф на одной раме) ваш подход слегка избыточный.
К сожалению у нас многие экономят на надежности.
По итогу в тендерах выигрывают "дешманские" решения mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Technomaniac
сообщение 19.2.2020, 8:21
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.2.2016
Пользователь №: 290469



У Данфоса было решение под такие задачи, один насос от ПЧ и один на прямом пуске. Серия приводов FC202. Если актуально/интересно то найду инструкцию эту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 27.2.2020, 12:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Лучше всего будет работать с внешним контроллером насосной станции. Будет следить за перепадом (лучше поддерживать перепад между подачей и обраткой) и если что не так, переключаться на другой насос. Ну и проектик нужен, чтобы люди потом голову не ломали. Я сам работал продаваном частотников одно время. Там такая муть, в инструкции одно, по факту другое, часто надо звонить на завод и всё такое. А на дешманский подход и будет по факту дешман.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных