Здравствуйте, пришли замечания из Ростехнадзора по отсутствию локальных отсосов вентиляции у мест присоединения хлоропроводов к контейнерам(приказ 554 п.156). Опишу существующую ситуацию: склад хлора с контейнерами, со склада по хлоропроводу в хлораторную подается хлор(из 2х контейнеров) воздуховоды вытяжной системы(аварийной и общеобменной) выполнены в канале в полу. есть хемосорбер для аварийной вентиляции в который подается воздух по этим каналам. Вопрос : как осуществить локальный отсос от места присоединения. Произвести расчет по скорости в сечении отсоса или нет? И как затем обработать? Можно ли закинуть в канал вытяжки или вести своим воздуховодом до хемосорбера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 18.3.2020, 13:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



учитывайте что хлор тяжелее воздуха при выполнении уклона горизонтальных участков, скорость удаления веществ тяжелее воздуха нужно смотреть справочник учитывая так же скорость для эффективной работы выбранного типа местного отсоса.

Местные отсосы совмещать не следует с общеобменной вентиляцией , если она не работает круглосуточно.

Сообщение отредактировал luantic - 18.3.2020, 13:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 18.3.2020, 15:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(luantic @ 18.3.2020, 12:07) *
Местные отсосы совмещать не следует с общеобменной вентиляцией , если она не работает круглосуточно.

Уверенны? СП60
Цитата
7.2.12 Системы местных отсосов вредных веществ или взрывопожароопасных смесей следует предусматривать отдельными от систем общеобменной вентиляции.

К круглосуточно работающей системе общеобменной вытяжной вентиляции, оборудованной резервным вентилятором, допускается присоединять местные отсосы вредных веществ, если не требуется очистка воздуха от них.

Вот это говорит что нельзя
если не требуется очистка воздуха от них
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 19.3.2020, 12:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704




чем определяется необходимость очистки?

Цитата(yozik @ 18.3.2020, 15:07) *
Уверенны? СП60

Вот это говорит что нельзя
если не требуется очистка воздуха от них



Это необходимо установить ТС, нужна очистка или нет. Но как я понял, там сразу понятно что нельзя, общеобменка не работает круглосуточно

Сообщение отредактировал luantic - 19.3.2020, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 19.3.2020, 14:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(luantic @ 19.3.2020, 11:47) *
Это необходимо установить ТС, нужна очистка или нет.

Цитата
есть хемосорбер для аварийной вентиляции в который подается воздух по этим каналам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 19.3.2020, 16:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



тогда получается очистка не препятствие, ведь воздух из общеобменной идет на очистку. Было сказано , что сорбер для аварийной, на случай когда превышение допустимой концентрации. Ну раз туда еще и общеобмен ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 10:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных