a.barabanow
сообщение 20.2.2020, 17:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.2.2020
Пользователь №: 373401



Добрый день. Подскажите пожалуйста. Делали объект, его построили. Отверстия под монтаж воздуховодов сделали. Недавно пишит заказчик, и говорит что его монтажники спрашивают чем заделывать отверстия после монтажа.


Подскажите пожалуйста, согласно каким документам мы обязаны предоставить им такую информацию? и если такие документы есть, то какой материал для заделки посоветуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 20.2.2020, 17:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(a.barabanow @ 20.2.2020, 16:10) *
Подскажите пожалуйста, согласно каким документам мы обязаны предоставить им такую информацию? и если такие документы есть, то какой материал для заделки посоветуете?

СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий
Цитата
Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует герметично уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции в соответствии с СП 7.13130;


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 20.2.2020, 19:26
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Пишите в ОД:
паст копи
герметично уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции
Монтажники обычно заделывают минватой сверху штукатуркой.
Дешево сердито по нормам.
Тут появились умные.
Для умных зайдите на сайт Хилти - возьмите их типовое решение стоимостью как самолет.
Внесите в ведомость прилагаемых документов.
В следующий раз вопросов не будут задавать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 14:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных