Здравствуйте! В другой теме задал вопрос, пять дней прошло и тишина...
Подскажите - Что нужно сделать с Siemens POL424.70 , чтобы заработал Modbus в slave?
Поставили задачу диспетчеризировать 6 вентиляционных установок на всех стоит Siemens POL424.70. Пытаюсь подключиться на RS485 и по модбас запросить что-нибудь. В ответ тишина!
внешнего HMI нет и похоже не будет. По вcтроенному HMI нашел документ Базовая документация AHU POL42x.70ru.pdf В котором описаны пункты меню конфигурации MODBUS (через встроенный HMI), в частности раздел КОМ, и раздел СИС. Поставил параметры по своему усмотрению (Slave, 30, 9600, None, 1bit, sys08 yes, sys10 yes, sys11 no), подключился на порт RS485 (через MOXA NPORT-P5150A). Пытаюсь опросить устройство при помощи готового ПО MODBUSpool, QModMaster, индикатор передачи на МОХА показывает процесс передачи. Сименс не отвечает на запросы, индикации о работе порта RS485 нет.
Пытался менять параметры порта на MOXA - результата нет.
Как проверить Поддерживает ли приложение или BSP работу по modbus-rtu?
Сообщение отредактировал Netarapis - 25.2.2020, 5:31
|