Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция насосной станции
ednazarkin
сообщение 25.2.2020, 18:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.10.2018
Пользователь №: 349704



Доброго времени суток!
Уважаемые участники форума, прошу Вашей помощи.
Имеется насосная станция (в контейнере 2 насоса). Необходимо рассчитать систему вентиляции. Предполагаю сделать там приточную решетку и 2 вытяжных(принудительных) напротив электродвигателей.
Рассчитал тепловыделения от насосов в ккал/ч. Подскажите каким образом рассчитать размеры решёток и их производительность, и достаточно ли 1-кратного воздухообмена?
НС будет работать только в теплое время года
Не судите строго, я не специалист ОВ, только вникаю.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 26.2.2020, 4:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(ednazarkin @ 25.2.2020, 22:03) *
Доброго времени суток!
Уважаемые участники форума, прошу Вашей помощи.
Имеется насосная станция (в контейнере 2 насоса). Необходимо рассчитать систему вентиляции. Предполагаю сделать там приточную решетку и 2 вытяжных(принудительных) напротив электродвигателей.
Рассчитал тепловыделения от насосов в ккал/ч. Подскажите каким образом рассчитать размеры решёток и их производительность, и достаточно ли 1-кратного воздухообмена?
НС будет работать только в теплое время года
Не судите строго, я не специалист ОВ, только вникаю.
Заранее спасибо!

Это уже сто раз обсуждали, поищите поиском. Вам нужно принять температуру внутри, максимально допустимую, и посчитать расход воздуха с учетом наружной температуры воздуха (она же температура приточного воздуха). А зная расход подбирать вентилятор, тоже самое как и подбирать насос.

Вот недавно бала подобная задача, только обратная http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1482342

Вы только с размерностью не напутайте.

А вот формула в общем виде.

Qт=L∙ρвозд.∙свозд.∙(tпр.- tвн.), где

Qт – теплопритоки, Вт
ρвозд. – плотность воздуха
свозд. – удельная теплоемкость воздуха, равная 1,006 кДж/(кг∙К) (ну или около того, в разных источниках берут разное значение близкое к 1)
tпр. – температура приточного воздуха (наружная) , °С;
tвн. – температура внутренняя, °С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных