> двухходовой клапан перед теплообмеником
baga
сообщение 26.2.2020, 11:00
Сообщение #1


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203



Добрый день. Подскажите если смысл в этом случаи ставить двухходовой клапан перед теплообмеником со стороны тепловой сети? Теплообменик стоит только для приточных камер.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 187,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.2.2020, 11:10
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



разумеется нужен, иначе как вы будете поддерживать ту же обратку, например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baga
сообщение 26.2.2020, 11:15
Сообщение #3


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203



Двухходовой нужен чтобы не перегреть обратку правильно я понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 27.2.2020, 16:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 891
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(baga @ 26.2.2020, 16:00) *
Добрый день. Подскажите если смысл в этом случае ставить двухходовой клапан перед теплообмеником со стороны тепловой сети? Теплообменик стоит только для приточных камер.

Это зависит от режима работы тепловой сети.
Если она работает строго по отопительному графику без всяких "изломов" и "срезок", то можно поставить балансировочный(просто вентиль) для однократной настройки.
Защиты от замораживания не требуется т.к. используется пропилнгликоль. Надо только незабывать отключать подачу теплоносителя в ТО при выключении вентилятора.
Если приточек несколько, то автоматика необходима.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baga
сообщение 28.2.2020, 9:45
Сообщение #5


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203



Приточек 6 шт. работают круглосуточно 7 дней в неделю 24 часа. При аварии или обслуживании будут отключаться частично все одновременно отключаться скорее всего не будут. При током режиме вряд ли обратка будет перегреваться. По сути двухходовой клапан будет играть роль автоматического запорного клапана на случай если все приточки встанут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 28.2.2020, 10:09
Сообщение #6





Guest Forum






Клапан нужен, чтобы обратку не перегревать.

Сообщение отредактировал Runner B - 28.2.2020, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 21:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных