Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Температурв хладагента, Толщина изоляции фреонопроводов
MANN
сообщение 28.2.2020, 7:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138252



Добрый день.

Товарищи проектировщики, прошу помочь решить следующий вопрос.
На сайте k-flex.ru есть программа для расчета толщины изоляции с целью предотвращения конденсации
влаги на поверхности.
Подскажите, какую температуру вещества (хладагента) вы принимаете для расчета толщины изоляции
фреонопроводов кондиционеров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.2.2020, 10:48
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



температура окр.среды
отн.влажность окр.среды
температура нагнетания
температура конденсации
температура кипения
перегрев
переохлаждение

вот всё это изучить и получить нужное значение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikk65
сообщение 28.2.2020, 11:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29598



А ещё где ТРВ расположен, во внешнем блоке или внутреннем, как у полупромов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 28.2.2020, 16:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



QUOTE (LordN @ 28.2.2020, 10:48) *
температура окр.среды
отн.влажность окр.среды
температура нагнетания
температура конденсации
температура кипения
перегрев
переохлаждение


Первостепенно влажность и кипение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 28.2.2020, 18:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Не мешало бы ТС указать, какой кондиционер.
Например, у прецизионного изолируется только нагнетательная труба в охлаждаемом помещении.
И конденсата там по определению просто не бывает. От слова совсем.
Там действительно K-Flex выполняет роль теплоизоляции.

Сообщение отредактировал SSA - 28.2.2020, 18:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MANN
сообщение 29.2.2020, 12:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138252



Цитата(LordN @ 28.2.2020, 11:48) *
температура окр.среды
отн.влажность окр.среды
температура нагнетания
температура конденсации
температура кипения
перегрев
переохлаждение

вот всё это изучить и получить нужное значение


Было бы здорово увидеть пример расчёта.


Цитата(RusBuka @ 28.2.2020, 16:56) *
Первостепенно влажность и кипение.


И как по этим значениям определить температуру хладагента?

Цитата(SSA @ 28.2.2020, 18:18) *
Не мешало бы ТС указать, какой кондиционер.
Например, у прецизионного изолируется только нагнетательная труба в охлаждаемом помещении.
И конденсата там по определению просто не бывает. От слова совсем.
Там действительно K-Flex выполняет роль теплоизоляции.


Кондиционер сплит-система DAIKIN в двух вариантах:
1. Только охлаждение, холодопроизводительность 10 кВт;
2. Охлаждение/обогрев: холодопроизводительность 6,01 кВт, теплопроизводительность 6,35 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 29.2.2020, 17:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(MANN @ 28.2.2020, 9:38) *
Подскажите, какую температуру вещества (хладагента) вы принимаете для расчета толщины изоляции
фреонопроводов кондиционеров?

Для того, чтобы не обмерзает теплообменник внутреннего блока, его температура должна быть выше 0 град.С
Нормальный перегрев - 6 - 8 граб..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 29.2.2020, 17:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Грёбаный Т9.
Не обмерзал.
6 - 8 град.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных