Цитата(ИОВ @ 3.8.2021, 14:22)

Я думаю, что зависимость д.б. от скорости притока, а не от способа его подачи.
Но в ответе ВНИИПО есть ссылка на методы полевого моделирования и нет каких-либо указаний о скоростях вообще и при испытаниях в частности. Остаётся только гадать, но это бесполезное занятие без обратной связи.
Цитата(elenam @ 3.8.2021, 14:30)

Полностью согласна. Дали бы расстояние в зависимости от скорости.
А ведь давали!В создании СП 477.1325800.2020 принимал участие, судя по списку исполнителей, и ВНИИПО:
Цитата
7.1.21 Во избежание нарушения дымового слоя приточным воздухом, подаваемым системами приточной ПДВ в помещения, защищаемые вытяжной ПДВ (включая встроенно-пристроенные закрытые стоянки автомобилей), верхняя граница устройств подачи наружного воздуха должна быть расположена на расстоянии 1,0 м и более от основания дымового слоя. При невозможности соблюдения данного условия скорость подаваемого воздуха должна быть ограничена значением 1,0 м/с в плоскости "живого" сечения приточного устройства, при этом не допускается размещение таких устройств в дымовом слое, в т.ч. частично.
Но вот в СП 7 аналогичных допущений нет, к сожалению. И в выложенном ответе ВНИИПО нет никаких допущений.
Получается абсурдная ситуация - в высотках можно проектировать по п. 7.1.21 СП 477 с допущениями, а в
невысотках - только по п. 7.17 ж) СП 7.