|
  |
Изменение № 1 к СП 7.13130.2013 |
|
|
|
|
17.12.2020, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Обращаю внимание проектировщиков СПДВ - 2020-09-19 вступил в действие СП 1.13130.20 20. В нём для нас есть сюрприз, пока не попавший в СП 7, но выполнять-то, всё-равно, придётся: Цитата 6.1 Многоквартирные жилые дома и общежития квартирного типа 6.1.3 Вместо лестничной клетки типа Н1, предусматриваемой в соответствии с пунктом 6.1.1, в зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже секции до 500 м2 эвакуационный выход допускается предусматривать на лестничную клетку типа Н2 при выполнении следующих условий:
наличие тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку на каждом этаже, в том числе при сообщении лестничной клетки с вестибюлем; ... устройство в здании одного из лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны и соответствующего требованиям ГОСТ Р 53296; ... Формулировка п. 6.1.3 СП 1.13130.20 20 существенно отличается от аналогичной в п. 5.4.13 СП 1.13130.20 09
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2020, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2021, 10:20
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75706

|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно читать новый пункт СП7: 6.13 ... Конструкции воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости при температуре перемещаемого газа более 100°С, кроме воздуховодов, проложенных в общих шахтах и соединенных ответвлениями с этажными, в том числе сборными воздуховодами, следует предусматривать с компенсаторами линейных тепловых расширений.
Коллеги утверждают, что теперь на системах дымоудаления можно не предусматривать компенсаторы линейных расширений. Но разве установка клапана с решеткой является этажным ответвлением?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2021, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310

|
Добрый день. После сокращения п 7.2 ж) требуется ли делать противодымную систему из столовых? Мой случай - школьная столовая 620м2.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2021, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(феномен @ 9.6.2021, 16:29)  После сокращения п 7.2 ж) требуется ли делать противодымную систему из столовых? Мой случай - школьная столовая 620м2. Не вижу принципиальных изменений в п.7.2 ж) по отношению к первой редакции.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2021, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310

|
Было - площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.); - торговых залов магазинов; - офисов; стало - с высокой плотностью пребывания людей; - торговых залов; - офисов;
Посмотрел определение "- с высокой плотностью пребывания людей;" Дал запрос про посадочные места. Думаю решение будет после ответа.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7.2021, 16:24
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.6.2015
Пользователь №: 270676

|
Добрый день! Скажите, пожалуйста: можно ли применять в системах приточной противодымной вентиляции дроссель-клапаны? Если да, то какие? Вопрос для подземной автостоянки большой площади. Или подавать компенсацию в одном месте стоянки?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7.2021, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(Дмит @ 6.7.2021, 17:24)  Добрый день! Скажите, пожалуйста: можно ли применять в системах приточной противодымной вентиляции дроссель-клапаны? Если да, то какие? Вопрос для подземной автостоянки большой площади. Или подавать компенсацию в одном месте стоянки? Если вопрос только про компенсацию, то её можно подавать в одном месте. В прочих системах лучше использовать решетки с регулятором расхода воздуха.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7.2021, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
А как же пункт:
6.3.2 Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в нижние части защищаемых помещений необходимо предусматривать рассредоточенную подачу наружного воздуха: с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30%, на уровне не выше 1,2 м от уровня пола защищаемого помещения и со скоростью истечения не более 1,0 м/с.
У нас экспертиза дает замечания. Недавно делала большущую подземную парковку. Компенсацию рассредоточила несколькими приточными шахтами. Благо двор позволял.
Сообщение отредактировал elenam - 6.7.2021, 17:15
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7.2021, 17:29
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.6.2015
Пользователь №: 270676

|
У меня компенсация от одного вентилятора. Как при этом предусмтреть рассредоточенную подачу воздуха?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7.2021, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(elenam @ 6.7.2021, 17:11)  А как же пункт:
6.3.2 Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в нижние части защищаемых помещений необходимо предусматривать рассредоточенную подачу наружного воздуха: с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30%, на уровне не выше 1,2 м от уровня пола защищаемого помещения и со скоростью истечения не более 1,0 м/с.
У нас экспертиза дает замечания. Недавно делала большущую подземную парковку. Компенсацию рассредоточила несколькими приточными шахтами. Благо двор позволял. Рекомендую указывать обозначение СП, который цитируете - пока не все, читающие тему, хорошо ориентируются в нормах. Полагаю, что п. 6.3.2 СП 154 д.б. справедлив и для надземных парковок. Во всех парковках высота, как правило, невелика - движение воздуха компенсирующего притока без указанных ограничений будет перемешивать воздух в горящей парковке и не будет обеспечиваться расслоение дымовой резервуар/нижняя слабозадымляемая зона. Цитата(Дмит @ 6.7.2021, 17:29)  У меня компенсация от одного вентилятора. Как при этом предусмтреть рассредоточенную подачу воздуха? Тяните/прокладывайте воздуховоды с опусками.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7.2021, 18:51
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.6.2015
Пользователь №: 270676

|
И ставить дроссель-клапаны?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7.2021, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Дмит @ 6.7.2021, 18:51)  И ставить дроссель-клапаны? Нет. Тем более, что они могут прогореть уже на начальной стадии при возгорании вблизи от них. При этом регулирующее полотно может перекрыть сечение воздуховода. Точность поддержания расхода воздуха на каждом ответвлении в данном случае не важна. А грубую увязку можно осуществить изменением сечений воздуховодов и воздухораздающих проёмов на ближних и дальних от вентилятора ответвлениях.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.7.2021, 11:38
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.6.2015
Пользователь №: 270676

|
Спасибо! Подтвердили мои мысли.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2021, 9:49
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.11.2014
Пользователь №: 251634

|
Добрый день. Поясните, пожалуйста, дополнение в СП 7.13130 п.7.2 «Тупиковые части коридоров в зданиях различного назначения не допускается разделять перегородками с дверями на участки длиной менее 15 м». Получила замечание при прохождении экспертизы по этому пункту. Я предполагала, что данный пункт появился, чтобы исключить лазейку – не делать дымоудаление в длинном коридоре, нарезав на короткие участки. Но, при буквальном понимании этого пункта, под дымоудаление попали так же маленькие зоны, выделенные в АР для решения логистики здания. См. приложенные планы. В обоих случаях в проекте выполнена противодымная защита Коридоров 1, эксперт настаивал на противодымных системах для Коридоров 2. Понимаю, что формально эксперт абсолютно прав, но выполнять дымоудаление из пространства 2,5х2,5 м кажется странным (да и 8-ми метровый коридор преодолевается при пожаре за секунды). Согласно СП1.13130.2020: «3.12 тупиковый коридор: Коридор (часть коридора), эвакуация из которого возможна только в одном направлении. Примечание - Коридор (часть коридора) не является тупиковым, если его длина не превышает 6 м, а эвакуация в одном направлении осуществляется до коридора, из которого возможна эвакуация людей в двух направлениях.» В одном из моих случаев, Коридор 2 длиной 2,5 м выходит в Коридор 1, имеющий два эвакуационных выхода: на лестницу и в смежный коридор. Но эти два выхода находятся в одном направлении движения (вначале, потом пути расходятся) относительно рассматриваемого Коридора 2. Применимо ли здесь СП1.13130.2020 п.3.12 «Примечание»? На ваш взгляд, случай с 8-ми метровым коридором точно попадает под дополнение в СП 7.13130 п.7.2 и противодымных систем не избежать?
Прикрепленные файлы
1.png ( 22,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 54
2.png ( 26,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 50
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2021, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
На Ваших картинках пути эвакуации выполнены в нарушение п. 3 ст. 89 № 123-ФЗ. Схема эвакуации "помещение >> коридор >> коридор >> ЛК >> выход из здания" требованиям ФЗ не соответствует. Все указания СП 7 по противодымной вентиляции справедливы только для нормативных объёмно-планировочных решений. Поэтому сначала нужно привести в соответствие нормам пути эвакуации в разделах АР/ПБ и только потом обсуждать и принимать решения по СПДВ.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2021, 6:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1547
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Цитата(ИОВ @ 27.7.2021, 22:42)  На Ваших картинках пути эвакуации выполнены в нарушение п. 3 ст. 89 № 123-ФЗ. Схема эвакуации "помещение >> коридор >> коридор >> ЛК >> выход из здания" требованиям ФЗ не соответствует. Все указания СП 7 по противодымной вентиляции справедливы только для нормативных объёмно-планировочных решений. Поэтому сначала нужно привести в соответствие нормам пути эвакуации в разделах АР/ПБ и только потом обсуждать и принимать решения по СПДВ. а по вот этому пункту в п. 3 ст. 89 № 123-ФЗ расположение как у автора темы возможно только если первый коридор переименовать в другое помещение? 3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2021, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
На планировке ТС явно коридорная система размещения помещений и эвакуация из них. Указанный Вами пункт применим чаще всего в производственных и складских помещениях - при встройке в большое помещение (обеспечено нормативными эв. выходами) комнат мастера/кладовщика, мастерских, инж. помещений и т.п. А у ТС коридор 2 лишний - см. п.3.2) ст. 89.
Сообщение отредактировал ИОВ - 28.7.2021, 8:14
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2021, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1547
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Ну просто через сту получается такое часто протаскивают как блок кладовых с коридором кладовых. И видел проект без СТУ где пропустили в таком сочетании как кладовые и блок кладовых
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2021, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(cpt @ 28.7.2021, 8:49)  Ну просто через сту получается такое часто протаскивают как блок кладовых с коридором кладовых. И видел проект без СТУ где пропустили в таком сочетании как кладовые и блок кладовых Тут больше вопрос к специалистам ПБ, а не ОВ, конечно. Я думаю, надо смотреть чертежи этих кладовых - по-моему, они тогда не д.б. выгорожены до перекрытия, т.е. составляют общий объём/помещение с т.н. коридором кладовых. Дело в том, что по СТУ нельзя преодолеть требования ФЗ, только указания СП. В противном случае объект не будет соответствовать требованиям пож. безопасности - см. п. 1 ст. 6 № 123-ФЗ. А некомпетентность экспертов и обсуждать нет смысла - к сожалению, сплошь и рядом.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2021, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 422
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960

|
как вы лодку назовете, ...
ТРоТПБ ст. 89 ч. 3. Выходы являются эвакуационными если они ведут: ... в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а) и б). СП 1.13130.2020 4.2.1. При проектировании эвакуационных путей и выходов допускается: - предусматривать на путях эвакуации размещение тамбур-шлюзов, ...., не считая их отдельными помещениями; - разделение коридора противопожарными перегородками с дверями при обеспечении расстояний от дверей помещений до эвакуационных выходов из коридора в соответствии с требованиями настоящего свода правил и обеспечении необходимых параметров систем противопожарной защиты. СП 4.13130.2013 3.42 тамбур: Проходное пространство между дверями при входе в ... или другие помещения, служащее для защиты от проникания холодного воздуха и запахов, а также (тамбур-шлюз) горючих газов, паров, пылей и опасных факторов пожара.
СП 158.13330.2014 3.45 шлюз (воздушный шлюз): Ограниченное пространство с двумя или несколькими дверями между двумя или несколькими помещениями (например, различных классов чистоты), предназначенное для разделения воздушных сред помещений при входе в них. Воздушный шлюз служит для перехода персонала, больных и/или перемещения материалов.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2021, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(трое пожарников @ 28.7.2021, 16:28)  как вы лодку назовете, ... Да, наверное, Вы правы - можно назвать эти помещения ТШ вместо коридор 2.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2021, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1547
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Спасибо за разъяснения.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2021, 15:52
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.11.2014
Пользователь №: 251634

|
Спасибо за комментарии и пояснения!
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2021, 9:39
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237091

|
Цитата(Kasper @ 1.10.2020, 4:24)  Коллеги. а кто-нибудь уже запрашивал разъяснения по этому нововведению? Я же правильно понимаю, что составители имели ввиду случай когда вытяжное отверстие находится над приточным? И эти полтора метра не относятся к случаю когда отверстия значительно разнесены по горизонтали, и эти 1,5 м нужно мерить по диагонали от угла до угла. Запрашивали. Вчера пришел ответ: По существу изложенного в письме вопроса сообщаем, что минимально допустимое расстояние по п.7.17ж) СП7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» соответствует разнице нижнего и верхнего уровней проходных сечений дымоприемного и приточного устройств вытяжной и приточной противодымной вентиляции соответственно, вне зависимости от количества таких устройств в защищаемом помещении или коридоре. наконец-то заживем в домах с потолками под 3,5м!
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2021, 4:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Скан сможете выложить?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2021, 10:30
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237091

|
Цитата(Kasper @ 3.8.2021, 4:40)  Скан сможете выложить? Да, прикладываю.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2021, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Считаю, что это ограничение должно относиться только к механическим системам. Какое возмущение дымового слоя может быть от открытых люков в окнах и от любой другой системы естественной компенсации. Естественно размещение люков не выше незадымляемой зоны.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2021, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(elenam @ 3.8.2021, 12:14)  Считаю, что это ограничение должно относиться только к механическим системам. Какое возмущение дымового слоя может быть от открытых люков в окнах и от любой другой системы естественной компенсации. Естественно размещение люков не выше незадымляемой зоны. Ваше мнение не убедит проверяющего/эксперта - в п. 7.17 ж) СП 7 нет уточнений/исключений по способу подачи притока. Я думаю, что зависимость д.б. от скорости притока, а не от способа его подачи. Но в ответе ВНИИПО есть ссылка на методы полевого моделирования и нет каких-либо указаний о скоростях вообще и при испытаниях в частности. Остаётся только гадать, но это бесполезное занятие без обратной связи.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2021, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Полностью согласна. Дали бы расстояние в зависимости от скорости.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|