Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Изменение № 1 к СП 7.13130.2013
ИОВ
сообщение 17.12.2020, 19:06
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Обращаю внимание проектировщиков СПДВ - 2020-09-19 вступил в действие СП 1.13130.2020.
В нём для нас есть сюрприз, пока не попавший в СП 7, но выполнять-то, всё-равно, придётся:
Цитата
6.1 Многоквартирные жилые дома и общежития квартирного типа
6.1.3 Вместо лестничной клетки типа Н1, предусматриваемой в соответствии с пунктом 6.1.1, в зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже секции до 500 м2 эвакуационный выход допускается предусматривать на лестничную клетку типа Н2 при выполнении следующих условий:

наличие тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку на каждом этаже, в том числе при сообщении лестничной клетки с вестибюлем;
...
устройство в здании одного из лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны и соответствующего требованиям ГОСТ Р 53296;
...

Формулировка п. 6.1.3 СП 1.13130.2020 существенно отличается от аналогичной в п. 5.4.13 СП 1.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 17.12.2020, 19:55
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_MaRya
сообщение 11.2.2021, 10:20
Сообщение #93





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75706



Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно читать новый пункт СП7:
6.13 ... Конструкции воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости при температуре перемещаемого газа более 100°С, кроме воздуховодов, проложенных в общих шахтах и соединенных ответвлениями с этажными, в том числе сборными воздуховодами, следует предусматривать с компенсаторами линейных тепловых расширений.

Коллеги утверждают, что теперь на системах дымоудаления можно не предусматривать компенсаторы линейных расширений. Но разве установка клапана с решеткой является этажным ответвлением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
феномен
сообщение 9.6.2021, 15:29
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310



Добрый день.
После сокращения п 7.2 ж) требуется ли делать противодымную систему из столовых?
Мой случай - школьная столовая 620м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 9.6.2021, 16:22
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(феномен @ 9.6.2021, 16:29) *
После сокращения п 7.2 ж) требуется ли делать противодымную систему из столовых?
Мой случай - школьная столовая 620м2.

Не вижу принципиальных изменений в п.7.2 ж) по отношению к первой редакции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
феномен
сообщение 9.6.2021, 16:43
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310



Было
- площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);
- торговых залов магазинов;
- офисов;
стало
- с высокой плотностью пребывания людей;
- торговых залов;
- офисов;

Посмотрел определение "- с высокой плотностью пребывания людей;"
Дал запрос про посадочные места.
Думаю решение будет после ответа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмит
сообщение 6.7.2021, 16:24
Сообщение #97





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.6.2015
Пользователь №: 270676



Добрый день! Скажите, пожалуйста: можно ли применять в системах приточной противодымной вентиляции дроссель-клапаны? Если да, то какие? Вопрос для подземной автостоянки большой площади. Или подавать компенсацию в одном месте стоянки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 6.7.2021, 16:33
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Дмит @ 6.7.2021, 17:24) *
Добрый день! Скажите, пожалуйста: можно ли применять в системах приточной противодымной вентиляции дроссель-клапаны? Если да, то какие? Вопрос для подземной автостоянки большой площади. Или подавать компенсацию в одном месте стоянки?

Если вопрос только про компенсацию, то её можно подавать в одном месте.
В прочих системах лучше использовать решетки с регулятором расхода воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 6.7.2021, 17:11
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



А как же пункт:

6.3.2 Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в нижние части защищаемых помещений необходимо предусматривать рассредоточенную подачу наружного воздуха: с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30%, на уровне не выше 1,2 м от уровня пола защищаемого помещения и со скоростью истечения не более 1,0 м/с.

У нас экспертиза дает замечания. Недавно делала большущую подземную парковку. Компенсацию рассредоточила несколькими приточными шахтами. Благо двор позволял.

Сообщение отредактировал elenam - 6.7.2021, 17:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмит
сообщение 6.7.2021, 17:29
Сообщение #100





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.6.2015
Пользователь №: 270676



У меня компенсация от одного вентилятора. Как при этом предусмтреть рассредоточенную подачу воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.7.2021, 18:15
Сообщение #101





Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(elenam @ 6.7.2021, 17:11) *
А как же пункт:

6.3.2 Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в нижние части защищаемых помещений необходимо предусматривать рассредоточенную подачу наружного воздуха: с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30%, на уровне не выше 1,2 м от уровня пола защищаемого помещения и со скоростью истечения не более 1,0 м/с.

У нас экспертиза дает замечания. Недавно делала большущую подземную парковку. Компенсацию рассредоточила несколькими приточными шахтами. Благо двор позволял.

Рекомендую указывать обозначение СП, который цитируете - пока не все, читающие тему, хорошо ориентируются в нормах.
Полагаю, что п. 6.3.2 СП 154 д.б. справедлив и для надземных парковок. Во всех парковках высота, как правило, невелика - движение воздуха компенсирующего притока без указанных ограничений будет перемешивать воздух в горящей парковке и не будет обеспечиваться расслоение дымовой резервуар/нижняя слабозадымляемая зона.

Цитата(Дмит @ 6.7.2021, 17:29) *
У меня компенсация от одного вентилятора. Как при этом предусмтреть рассредоточенную подачу воздуха?

Тяните/прокладывайте воздуховоды с опусками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмит
сообщение 6.7.2021, 18:51
Сообщение #102





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.6.2015
Пользователь №: 270676



И ставить дроссель-клапаны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.7.2021, 20:31
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Дмит @ 6.7.2021, 18:51) *
И ставить дроссель-клапаны?

Нет. Тем более, что они могут прогореть уже на начальной стадии при возгорании вблизи от них. При этом регулирующее полотно может перекрыть сечение воздуховода.
Точность поддержания расхода воздуха на каждом ответвлении в данном случае не важна. А грубую увязку можно осуществить изменением сечений воздуховодов и воздухораздающих проёмов на ближних и дальних от вентилятора ответвлениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмит
сообщение 7.7.2021, 11:38
Сообщение #104





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.6.2015
Пользователь №: 270676



Спасибо! Подтвердили мои мысли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_София_
сообщение 27.7.2021, 9:49
Сообщение #105





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.11.2014
Пользователь №: 251634



Добрый день. Поясните, пожалуйста, дополнение в СП 7.13130 п.7.2 «Тупиковые части коридоров в зданиях различного назначения не допускается разделять перегородками с дверями на участки длиной менее 15 м». Получила замечание при прохождении экспертизы по этому пункту.
Я предполагала, что данный пункт появился, чтобы исключить лазейку – не делать дымоудаление в длинном коридоре, нарезав на короткие участки. Но, при буквальном понимании этого пункта, под дымоудаление попали так же маленькие зоны, выделенные в АР для решения логистики здания. См. приложенные планы. В обоих случаях в проекте выполнена противодымная защита Коридоров 1, эксперт настаивал на противодымных системах для Коридоров 2. Понимаю, что формально эксперт абсолютно прав, но выполнять дымоудаление из пространства 2,5х2,5 м кажется странным (да и 8-ми метровый коридор преодолевается при пожаре за секунды).
Согласно СП1.13130.2020: «3.12 тупиковый коридор: Коридор (часть коридора), эвакуация из которого возможна только в одном направлении.
Примечание - Коридор (часть коридора) не является тупиковым, если его длина не превышает 6 м, а эвакуация в одном направлении осуществляется до коридора, из которого возможна эвакуация людей в двух направлениях.»
В одном из моих случаев, Коридор 2 длиной 2,5 м выходит в Коридор 1, имеющий два эвакуационных выхода: на лестницу и в смежный коридор. Но эти два выхода находятся в одном направлении движения (вначале, потом пути расходятся) относительно рассматриваемого Коридора 2. Применимо ли здесь СП1.13130.2020 п.3.12 «Примечание»?
На ваш взгляд, случай с 8-ми метровым коридором точно попадает под дополнение в СП 7.13130 п.7.2 и противодымных систем не избежать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.png ( 22,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  2.png ( 26,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.7.2021, 18:42
Сообщение #106





Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



На Ваших картинках пути эвакуации выполнены в нарушение п. 3 ст. 89 № 123-ФЗ.
Схема эвакуации "помещение >> коридор >> коридор >> ЛК >> выход из здания" требованиям ФЗ не соответствует.
Все указания СП 7 по противодымной вентиляции справедливы только для нормативных объёмно-планировочных решений. Поэтому сначала нужно привести в соответствие нормам пути эвакуации в разделах АР/ПБ и только потом обсуждать и принимать решения по СПДВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 28.7.2021, 6:40
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 1547
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(ИОВ @ 27.7.2021, 22:42) *
На Ваших картинках пути эвакуации выполнены в нарушение п. 3 ст. 89 № 123-ФЗ.
Схема эвакуации "помещение >> коридор >> коридор >> ЛК >> выход из здания" требованиям ФЗ не соответствует.
Все указания СП 7 по противодымной вентиляции справедливы только для нормативных объёмно-планировочных решений. Поэтому сначала нужно привести в соответствие нормам пути эвакуации в разделах АР/ПБ и только потом обсуждать и принимать решения по СПДВ.


а по вот этому пункту в п. 3 ст. 89 № 123-ФЗ расположение как у автора темы возможно только если первый коридор переименовать в другое помещение?
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.7.2021, 8:04
Сообщение #108





Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



На планировке ТС явно коридорная система размещения помещений и эвакуация из них.
Указанный Вами пункт применим чаще всего в производственных и складских помещениях - при встройке в большое помещение (обеспечено нормативными эв. выходами) комнат мастера/кладовщика, мастерских, инж. помещений и т.п.
А у ТС коридор 2 лишний - см. п.3.2) ст. 89.

Сообщение отредактировал ИОВ - 28.7.2021, 8:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 28.7.2021, 8:49
Сообщение #109





Группа: Участники форума
Сообщений: 1547
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Ну просто через сту получается такое часто протаскивают как блок кладовых с коридором кладовых. И видел проект без СТУ где пропустили в таком сочетании как кладовые и блок кладовых
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.7.2021, 8:58
Сообщение #110





Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(cpt @ 28.7.2021, 8:49) *
Ну просто через сту получается такое часто протаскивают как блок кладовых с коридором кладовых. И видел проект без СТУ где пропустили в таком сочетании как кладовые и блок кладовых

Тут больше вопрос к специалистам ПБ, а не ОВ, конечно.
Я думаю, надо смотреть чертежи этих кладовых - по-моему, они тогда не д.б. выгорожены до перекрытия, т.е. составляют общий объём/помещение с т.н. коридором кладовых.
Дело в том, что по СТУ нельзя преодолеть требования ФЗ, только указания СП. В противном случае объект не будет соответствовать требованиям пож. безопасности - см. п. 1 ст. 6 № 123-ФЗ.
А некомпетентность экспертов и обсуждать нет смысла - к сожалению, сплошь и рядом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 28.7.2021, 16:28
Сообщение #111





Группа: Участники форума
Сообщений: 422
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



как вы лодку назовете, ...

ТРоТПБ ст. 89 ч. 3. Выходы являются эвакуационными если они ведут: ... в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а) и б).
СП 1.13130.2020 4.2.1. При проектировании эвакуационных путей и выходов допускается:
- предусматривать на путях эвакуации размещение тамбур-шлюзов, ...., не считая их отдельными помещениями;
- разделение коридора противопожарными перегородками с дверями при обеспечении расстояний от дверей помещений до эвакуационных выходов из коридора в соответствии с требованиями настоящего свода правил и обеспечении необходимых параметров систем противопожарной защиты.
СП 4.13130.2013 3.42 тамбур: Проходное пространство между дверями при входе в ... или другие помещения, служащее для защиты от
проникания холодного воздуха и запахов, а также (тамбур-шлюз) горючих газов, паров, пылей и опасных факторов пожара.

СП 158.13330.2014 3.45 шлюз (воздушный шлюз): Ограниченное пространство с двумя или несколькими дверями между двумя или несколькими помещениями (например, различных классов чистоты), предназначенное для разделения воздушных сред помещений при входе в них. Воздушный шлюз служит для перехода персонала, больных и/или перемещения материалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.7.2021, 18:15
Сообщение #112





Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(трое пожарников @ 28.7.2021, 16:28) *
как вы лодку назовете, ...

Да, наверное, Вы правы - можно назвать эти помещения ТШ вместо коридор 2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 28.7.2021, 19:25
Сообщение #113





Группа: Участники форума
Сообщений: 1547
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Спасибо за разъяснения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_София_
сообщение 29.7.2021, 15:52
Сообщение #114





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.11.2014
Пользователь №: 251634



Спасибо за комментарии и пояснения!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alteyo
сообщение 30.7.2021, 9:39
Сообщение #115





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237091



Цитата(Kasper @ 1.10.2020, 4:24) *
Коллеги. а кто-нибудь уже запрашивал разъяснения по этому нововведению? Я же правильно понимаю, что составители имели ввиду случай когда вытяжное отверстие находится над приточным? И эти полтора метра не относятся к случаю когда отверстия значительно разнесены по горизонтали, и эти 1,5 м нужно мерить по диагонали от угла до угла.


Запрашивали. Вчера пришел ответ:
По существу изложенного в письме вопроса сообщаем, что минимально
допустимое расстояние по п.7.17ж) СП7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Требования пожарной безопасности» соответствует
разнице нижнего и верхнего уровней проходных сечений дымоприемного и
приточного устройств вытяжной и приточной противодымной вентиляции
соответственно, вне зависимости от количества таких устройств в защищаемом
помещении или коридоре.

наконец-то заживем в домах с потолками под 3,5м!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 3.8.2021, 4:40
Сообщение #116





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Скан сможете выложить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alteyo
сообщение 3.8.2021, 10:30
Сообщение #117





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237091



Цитата(Kasper @ 3.8.2021, 4:40) *
Скан сможете выложить?

Да, прикладываю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Письмо_ВНИИПО_по_расстоянию_меджду_клапанов.jpg ( 875,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 318
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 3.8.2021, 12:14
Сообщение #118





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Считаю, что это ограничение должно относиться только к механическим системам. Какое возмущение дымового слоя может быть от открытых люков в окнах и от любой другой системы естественной компенсации. Естественно размещение люков не выше незадымляемой зоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.8.2021, 14:22
Сообщение #119





Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(elenam @ 3.8.2021, 12:14) *
Считаю, что это ограничение должно относиться только к механическим системам. Какое возмущение дымового слоя может быть от открытых люков в окнах и от любой другой системы естественной компенсации. Естественно размещение люков не выше незадымляемой зоны.

Ваше мнение не убедит проверяющего/эксперта - в п. 7.17 ж) СП 7 нет уточнений/исключений по способу подачи притока.

Я думаю, что зависимость д.б. от скорости притока, а не от способа его подачи.
Но в ответе ВНИИПО есть ссылка на методы полевого моделирования и нет каких-либо указаний о скоростях вообще и при испытаниях в частности. Остаётся только гадать, но это бесполезное занятие без обратной связи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 3.8.2021, 14:30
Сообщение #120





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Полностью согласна. Дали бы расстояние в зависимости от скорости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 9:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных