> Поддержание расхода вентустановки с ЧП, Разные алгоритмы
Nitc
сообщение 4.3.2020, 22:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957



Дано: Отдельная приточка работающая на группу помещений, в этих помещениях оконечные распределительные устройства с HEPA фильтрами.
Вопрос, каким образом лучше организовать постоянный расход в помещениях?

Стандартное решение, это датчик давления аналоговый в приточном канале как обратная связь для частотника по 0-10В. Поддерживаем уставку по давлению и всё.
Беспокоит в этом способе, что при засорении оконечных фильтров будет расти давление на выходе вентустановки, а значит ЧП будет понижать частоту. В этом случае будет падать и расход. Так?

Столкнулся с решением когда устанавливают датчик перепада давления на охладителе (охладитель на воде, встроен в приточку, после водяного калорифера) и поддерживая ЧП перепад давления воздуха на нём поддерживают расход всей системы. Меня этот вариант смущает, но как обычно: "а почему не будет работать?"

Вот и задаю вопрос, о разных способах подхода к регулированию расхода воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 5.3.2020, 4:36
Сообщение #2


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Поставьте датчик скорости, а не датчик давления.
Скорость х сечение -> расход. Прямая связь.

Кстати, начальные фильтры будут забиваться быстрее конечных,
поэтому на практике будет иметь место падение давления в притоке, а не рост.
Собственно, поэтому установка датчика давления - стандартное и работающее решение.

Сообщение отредактировал Lex - 5.3.2020, 4:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.3.2020, 11:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Стандартное решение это CAV перед НЕРА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nitc
сообщение 6.3.2020, 10:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957



Lex, спасибо

Цитата(jota @ 5.3.2020, 11:13) *
Стандартное решение это CAV перед НЕРА

Вы имеете ввиду клапан переменного расхода? Их там увы нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 6.3.2020, 16:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Nitc @ 4.3.2020, 21:08) *
Беспокоит в этом способе, что при засорении оконечных фильтров будет расти давление на выходе вентустановки, а значит ЧП будет понижать частоту. В этом случае будет падать и расход. Так?

1. Аварийные перепадники на фильтрах?
2. А в помещениях нет никаких регуляторов?
обычно кроме датчика в канале есть еще и регулируемые по давлению выходные заслонки/клапана.
И там получается обратная связь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nitc
сообщение 6.3.2020, 16:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957



Цитата(yozik @ 6.3.2020, 16:38) *
1. Аварийные перепадники на фильтрах?
2. А в помещениях нет никаких регуляторов?
обычно кроме датчика в канале есть еще и регулируемые по давлению выходные заслонки/клапана.
И там получается обратная связь.


1. Да, датчики давления аналоговые по Modbus, измеряют перепад до/после фильтра в аналоговом эквиваленте. Но эти датчики уходят в другой щит в диспетчеризацию, для регулирования страшно, слишком много будет зависеть от цифровых каналов RS485/TCP
2. Для помещений не предусмотрены. Trox или аналогичные смогли бы решить вопрос. Но их не будет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 6.3.2020, 17:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



smile.gif
Судя по решению проектировщиков надо казнить
Цитата
датчики давления аналоговые по Modbus

Вот зачем они там? если достаточно перепадника?
А денег они стоят cool.gif
Цитата
постоянный расход в помещениях

как это организованно?
Т.к. Вы сами уже нашли где будет ошибка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nitc
сообщение 6.3.2020, 18:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957



Стоят, безусловно. Но хотят. Вообще если откинуть финансы, то так конечно удобнее. Видишь перепад и заменяешь до засорения. Ну да ладно.
Все таки возвращаюсь к первому вопросы. Как кроме описанного способа поддерживать расход без механических устройств? Чтобы оконечные устройства меньше влияли на расход.
Датчик скорости - принято, как альтернатива датчику давления.

Ещё для критических помещений делал датчик перепада давления "помещение чистое - помещение грязное", это когда все пляшет вокруг одного помещения с техпроцессом. Таким способом регулируются например вытяжки в лабораторных шкафах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 6.3.2020, 23:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Nitc @ 6.3.2020, 19:46) *
Стоят, безусловно. Но хотят. Вообще если откинуть финансы, то так конечно удобнее. Видишь перепад и заменяешь до засорения.

Щас даже у одной динамично развивающейся компании можно за 5 к-рублей приобрести датчик давления с графическим экраном, 0-10V для оперативного управления и Modbus для диспетчеризации. На складе 38 штук осталось...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 7.3.2020, 0:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Nitc @ 6.3.2020, 18:46) *
Как кроме описанного способа поддерживать расход без механических устройств?

Существуют ещё калориметрические расходомеры, измеряют скорость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 3:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных