|
  |
Размотка капиллярного термостата защиты от замерзания, Параллельно или перпендикулярно - вот в чем вопрос. |
|
|
|
8.3.2020, 21:03
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Коллеги, столкнулся с 2-мя прямо противоположными мнениями 2-х именитых производителей. 1. Перпендикулярно трубкам калорифера (инструкция Сименса - правда очень старая) 2. Параллельно трубкам калорифера (Данфосс) Лично я придерживаюсь мнения "параллельно". Стоит обратить внимание, что все инструкции на термостаты пишут о том, что минимальная непрерывная длина капилляра, которая реагирует на температуру = от 30 до 60 см.Соответственно моя логика подсказывает, что, если забьется одна трубка калорифера, то капилляр, размотанный параллельно сработает 100%, а вот перпендикулярно - не факт.
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
8.3.2020, 21:23
|
Guest Forum

|
Сбоку удобнее монтировать обычно.
|
|
|
|
|
8.3.2020, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29598

|
Опыт подсказывает, что без разницы. Если Вы надеетесь на эту отдельную систему защиты, то порвёт в любом случае. Гарантировать не может ничего, но фору времени даёт только комплексное использование различных систем. Ну или нормальный сантехник, успевший прибежать до наступления кириндеца.
А вообще в такие системы надо гликоль запускать, в итоге дешевле выйдет.
Сообщение отредактировал Nikk65 - 8.3.2020, 21:32
|
|
|
|
|
8.3.2020, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Располагайте как хотите, просто что б и крайние трубки попали в площадь перекрываеммую трубкой капилляра. и хоть по диагонали.
Сообщение отредактировал инж323 - 8.3.2020, 22:25
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
8.3.2020, 23:19
|
Guest Forum

|
Не так давно загадка была, срабатывал термостат в дежурном режиме при Тобр 45*С. и работающей циркуляции. В рабочем не не срабатывал. и эта загадка судя по остаткам закороченного термостата и наличию нештатного термостата на обратке занимала не только меня.
|
|
|
|
|
9.3.2020, 11:44
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Fanat @ 9.3.2020, 1:03)  Коллеги, столкнулся с 2-мя прямо противоположными мнениями 2-х именитых производителей. 1. Перпендикулярно трубкам калорифера (инструкция Сименса - правда очень старая) 2. Параллельно трубкам калорифера (Данфосс)
Лично я придерживаюсь мнения "параллельно".
Стоит обратить внимание, что все инструкции на термостаты пишут о том, что минимальная непрерывная длина капилляра, которая реагирует на температуру = от 30 до 60 см. Соответственно моя логика подсказывает, что, если забьется одна трубка калорифера, то капилляр, размотанный параллельно сработает 100%, а вот перпендикулярно - не факт. в самом общем случае - перпендикулярно в некоторых частных можно и параллельно смысл вот в чем - каждый т/о имеет разную конфигурацию и разное кол-во контуров. если контуров мало, два-три-четыре, можно размотать параллельно. а вот если контуров в т/о десяток-полтора-два, то мотать надо перпендикулярно. только в этом случае в переохлажденный поток попадёт кусок капилярки достаточной длины для быстрой сработки прессостата. Цитата(Runner B @ 9.3.2020, 3:19)  Не так давно загадка была, срабатывал термостат в дежурном режиме при Тобр 45*С. и работающей циркуляции. В рабочем не не срабатывал. и эта загадка судя по остаткам закороченного термостата и наличию нештатного термостата на обратке занимала не только меня. никакой загадки в этом нет. где-то есть подсос холодного на капилляр, вот он и срабатывает. искать надо и устранять. тепловизор в помощь.
|
|
|
|
|
9.3.2020, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(LordN @ 9.3.2020, 11:44)  никакой загадки в этом нет. где-то есть подсос холодного на капилляр, вот он и срабатывает. искать надо и устранять. тепловизор в помощь. Может и без подсоса. Эт как калорифер подобран. Если на нем итак малое падение давления при рабочем режиме, то еще норм. А в дежурном падает скорость совсем по крайним трубкам и там срабатывает капилляр. Просто на совсем малых скоростях распределение теплоносителя по всем трубкам несколько другое и крайним в этом случае хужее всех. А общая обратка при этом может быть и нормальной и даже выше 45 встречал. При бОльших потерях давления, как свидетельстве бОльших скоростей, такого не бывает, а на малых бывает. Кстати по учебной литре об этом очень мало и скудно написано к сожалению. Встречал только у Тертичника , в том, где он указал и Каменева соавтором тоже, но свежий учебник.Просто Евгений Иванович дань Памяти отдал так.
|
|
|
|
|
9.3.2020, 12:56
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(инж323 @ 9.3.2020, 16:25)  Может и без подсоса. Эт как калорифер подобран. Если на нем итак малое падение давления при рабочем режиме, то еще норм. А в дежурном падает скорость совсем по крайним трубкам и там срабатывает капилляр. Просто на совсем малых скоростях распределение теплоносителя по всем трубкам несколько другое и крайним в этом случае хужее всех. А общая обратка при этом может быть и нормальной и даже выше 45 встречал. При бОльших потерях давления, как свидетельстве бОльших скоростей, такого не бывает, а на малых бывает. Кстати по учебной литре об этом очень мало и скудно написано к сожалению. Встречал только у Тертичника , в том, где он указал и Каменева соавтором тоже, но свежий учебник.Просто Евгений Иванович дань Памяти отдал так. если есть цирк.насос, то скорость в трубках упасть не может, если насоса нет, то никакой термостат не спасет. до сих пор вижу, что многие проектировщики насос в контуре см.узла считают чем угодно, но не элементом защиты от размораживания, чем он на самом деле и является в первую очередь. а потом уже все остальное.
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
9.3.2020, 16:25
|
Guest Forum

|
Установка стоит на холодном чердаке, калорифер заменен на новый, термостат полностью внутри установки. уличная -10*С. Это проблема была и ранее, судя по старому закороченному термостату и еще одному накладному, установленному на обратку. В рабочем режиме капилляр не срабатывал. Разобрался, но не ожидал такого. Инж близко ответил.
|
|
|
|
|
9.3.2020, 16:51
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(LordN @ 9.3.2020, 11:44)  смысл вот в чем - каждый т/о имеет разную конфигурацию и разное кол-во контуров. если контуров мало, два-три-четыре, можно размотать параллельно.
а вот если контуров в т/о десяток-полтора-два, то мотать надо перпендикулярно. только в этом случае в переохлажденный поток попадёт кусок капилярки достаточной длины для быстрой сработки прессостата. Очень интересная информация. А есть ли зависимость между размером ТО и количеством контуров? Например "маленькие" калориферы - мало контуров, "большие" калориферы - много контуров.
|
|
|
|
|
9.3.2020, 16:54
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
берете любой свой калорифер и смотрите на коллектор - кол-во отводов = кол-ву контуров. расположение контуров также играет немалую роль, бывает контура сильно перекрываются, а бывает что и не очень сильно...
|
|
|
|
|
9.3.2020, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(LordN @ 9.3.2020, 12:56)  если есть цирк.насос, то скорость в трубках упасть не может, если насоса нет, то никакой термостат не спасет. до сих пор вижу, что многие проектировщики насос в контуре см.узла считают чем угодно, но не элементом защиты от размораживания, чем он на самом деле и является в первую очередь. а потом уже все остальное. Ну вот и смотрим, что у насоса цирк. в узле в самом калорифере мало потерь давления, что говорит как раз о низкой скорости в нем, а при низких скоростях кмс при движении на крайние трубки другой и тн уходит собственно так же спокойно через центральные. И в итоге есть даже порой высокая обратка. а как начинаешь снижать её, то капилярка срабатывать начинает. Это в подборе калорифера сразу косяк и замучаешься с ним таким. Помните ж даже тема была, спорили много. Вы участвовали, Йота тоже, Московко тоже и еще и договорились, что переразмеренность калорифера по разному воспринимаем( ибо сленг) и там как раз и об этом очень весьма спорили, пока до определения для спорящих не договорились чем то одним считать и сразу споры ушли. Не помню что за тема, но лет то 5 назад точно.Еще и насчет насоса- кому его куда ставить нравится, на подачу, обратку или перемычку. Кстати,тема тогда получилась интересной, может и стоило б её поднять в размещениикак у ВКшников тему "диалоги о счетчиках". Давно таких не было тем.
Сообщение отредактировал инж323 - 9.3.2020, 18:08
|
|
|
|
|
9.3.2020, 18:50
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(инж323 @ 9.3.2020, 22:07)  Ну вот и смотрим, что у насоса цирк. в узле в самом калорифере мало потерь давления, что говорит как раз о низкой скорости в нем, а при низких скоростях кмс при движении на крайние трубки другой и тн уходит собственно так же спокойно через центральные. И в итоге есть даже порой высокая обратка. а как начинаешь снижать её, то капилярка срабатывать начинает. Это в подборе калорифера сразу косяк и замучаешься с ним таким. Помните ж даже тема была, спорили много. Вы участвовали, Йота тоже, Московко тоже и еще и договорились, что переразмеренность калорифера по разному воспринимаем( ибо сленг) и там как раз и об этом очень весьма спорили, пока до определения для спорящих не договорились чем то одним считать и сразу споры ушли. Не помню что за тема, но лет то 5 назад точно.Еще и насчет насоса- кому его куда ставить нравится, на подачу, обратку или перемычку.
Кстати,тема тогда получилась интересной, может и стоило б её поднять в размещениикак у ВКшников тему "диалоги о счетчиках". Давно таких не было тем. то, что переразмеренный калорифер при малой нагрузке не работает из-за проблем с защитой от замораживания - это да, этот эффект уже давно разобрали и разобрались с ним. тут-то несколько иная проблема. капиллярный термостат должен отследить снижение температуры в каком-либо из контуров именно из-за быстрого роста кольца льда внутри трубки. ну, и, да, если цирк.насос в контуре выбран не корректно, то такая ситуация может возникнуть и при достаточно высокой обратке из-за того, что скорость по трубкам будет очень неравномерна. но это уже другая проблема. пока я так понял обсуждаем вопрос как расположить капиллярку если все остальное сделано корректно.
|
|
|
|
|
9.3.2020, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(LordN @ 9.3.2020, 18:50)  то, что переразмеренный калорифер при малой нагрузке не работает из-за проблем с защитой от замораживания - это да, этот эффект уже давно разобрали и разобрались с ним. тут-то несколько иная проблема. капиллярный термостат должен отследить снижение температуры в каком-либо из контуров именно из-за быстрого роста кольца льда внутри трубки. ну, и, да, если цирк.насос в контуре выбран не корректно, то такая ситуация может возникнуть и при достаточно высокой обратке из-за того, что скорость по трубкам будет очень неравномерна. но это уже другая проблема. пока я так понял обсуждаем вопрос как расположить капиллярку если все остальное сделано корректно. Насчет крайних трубок и скоростей них сработкой капилярки - это уже вопросу Бориса. к вопросу ТС- мой пост выше, там хоть по диагонали, но крайние что б в зоне капилярки были. Ну можно добавить что б не махонькиньким своим кусочком туда попадали. С другой стороны, мы ж не знаем как и что подобрано у ТС этой темы, хотя в моей практике получалось достаточный кусок капилярки на крайних зонах калоррифе при любой его раскладке.
|
|
|
|
|
9.3.2020, 21:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|