Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Разделение части ЭМ и АОВ
frosteR
сообщение 18.3.2020, 9:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Добрый день!
Какой мотивированный ответ со ссылкой на стандарты можно дать заказчику принуждающему к проектированию силовой части (питание двигателей вентиляторов)в рамках проекта АОВ?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 18.3.2020, 9:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(frosteR @ 18.3.2020, 8:04) *
Добрый день!
Какой мотивированный ответ со ссылкой на стандарты можно дать заказчику принуждающему к проектированию силовой части (питание двигателей вентиляторов)в рамках проекта АОВ?
Спасибо!

Договор письменный с заказчиком.
Что осмечено и оплаченно, то вы делаете.
ПС
Цитата
ГОСТ 21.408-93 (ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ)

4.1.4 Для объектов с небольшим объемом монтажных работ по автоматизации допускается объединять рабочие чертежи автоматизации различных технологических процессов и инженерных систем в один основной комплект, если их монтаж осуществляет одна монтажная организация. Объединенному основному комплекту присваивают марку АК.

А совмещение разделов ЭМ и АОВ это больная тема.
Основное.
Еслии вы поставляете комплексный шкаф своего или чужого производства то раздел ЭМ заканчивается на вводе в ваш шкаф.
Если силовой шкаф отдельно, шу автоматики отдельно.
То можно один в ЭМ второй в АОВ.
Но в силовомине должно быть ничего кроме автоматов, контакторов, кнопок. Иначе он станет А smile.gif
ПС есть на форуме тема обсуждали уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 18.3.2020, 9:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Вообще стандартно электрик запитывает шкафы АОВ, автоматчик запитывает от шкафа двигатель.
Теоретически автоматчик не знает всю остальную инфу по объекту, мощность, селективность защиты, баланс фаз и т.д
Если отдать ему это на откуп, то он может там такого напроектировать, что у электрика потом вообще пасьянс не сложится.
Поэтому автоматчик выдает электрику задание на питание шкафов или отдельных вытяжек, если их не автоматизирует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 18.3.2020, 10:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



в ЭМ не будет схемы силовых шкафов вентиляции, а просто Шкаф ТАКОЙ_ТО. Все. фазность, мощность, длина линии и т.д. Электрику глубоко фиолетово, какая у него схема, ему только нужны указанные данные для своих расчетов.

они в принципе должны быть раздельными...

Сообщение отредактировал manjey73 - 18.3.2020, 10:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 18.3.2020, 10:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(manjey73 @ 18.3.2020, 9:01) *
в ЭМ не будет схемы силовых шкафов вентиляции, а просто Шкаф ТАКОЙ_ТО. Все.

В таком варианте ЭМ глубоко фиолетово что будет после шкафа.
И соответственно вентиляторы подключенные к такому шкафу переходят в раздел АОВ wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 18.3.2020, 11:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Понятно, что основания нет, только прозрачные начальные условия. Что-ж, у меня всего 40А, постараюсь выровнятьsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 18.3.2020, 11:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов» не предусматривает подключение в разделе проекта АОВ силовых электроприемников.

Цитата
5.6.2 Правила выполнения схем соединений внешних проводок
5.6.2.1 На схеме соединений в общем случае приводят:
- первичные приборы и исполнительные механизмы, установленные непосредственно на технологическом оборудовании и коммуникациях:
- внещитовые приборы и групповые установки приборов;
- щиты, пульты, комплексы технических средств;
- внешние электрические и трубные проводки между всеми техническими средствами автоматизации;
- защитное заземление и зануление систем автоматизации;
- перечень элементов…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 18.3.2020, 12:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Ost @ 18.3.2020, 10:48) *
ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов» не предусматривает подключение в разделе проекта АОВ силовых электроприемников.

Зашибись. Вы все прочитали??

Что Вы там привели 5.6.2?
А почему пропустили?
Раз
Цитата
5.1.5 Для объектов с небольшим объемом монтажных работ по автоматизации допускается объединять рабочие чертежи автоматизации различных технологических процессов и инженерных систем в один основной комплект. Объединенному основному комплекту присваивают марку АК.

Два
Цитата
5.4.1 В зависимости от назначения и применяемых средств автоматизации разрабатывают:

- принципиальные электрические и пневматические схемы контуров контроля регулирования и управления;

- принципиальные схемы электрического и пневматического питания.

три
Цитата
Допускается совмещение схем различного функционального назначения (например, схемы питания со схемой управления) с соблюдением правил выполнения этих схем, приведенных ниже.

Ну и четыре
Цитата
5.4.5.1 На пневматических схемах контуров контроля и управления показывают:

- приборы, входящие в состав контуров;

- пневматические командные линии связи и линии пневмопитания;

- линии подвода электропитания.


Сообщение отредактировал yozik - 18.3.2020, 12:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 18.3.2020, 13:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



Цитата(yozik @ 18.3.2020, 10:23) *
В таком варианте ЭМ глубоко фиолетово что будет после шкафа.
И соответственно вентиляторы подключенные к такому шкафу переходят в раздел АОВ wink.gif

Всегда придерживаюсь такого подхода.
Ненавижу, когда раскидывают схемы автоматизации в раздел автоматики, внешние подключения в ЭМ, трассировка на планах и кабельный журнал еще в какой-нибудь том.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 18.3.2020, 14:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(manjey73 @ 18.3.2020, 9:01) *
они в принципе должны быть раздельными...

нет смотрите ГОСТ
допускается объеденять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 18.3.2020, 14:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



'yozik' , уверенная победа)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 18.3.2020, 15:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Вы это скажите электрику, который уже на руках имеет раздел ЭМ. попросите его объеденить потому что у вас маленький объем...

А по факту, в ЭМ будет - резервный автомат, допустимая мощность, назначение (категория) и т.д. Где потом руками впишут "ЩИТ АОВ" - и на этом БАСТА.

А всю остальную документацию будьте любезны предоставить, включая со схемами силовых щитов и щитов атвоматики.

госты не госты, а в ЭМ нет понятия за кого то разрабатывать схемы электрических щитов или щитов автоматики других разделов. И тем более их оформлять в документации кроме указания что за щит подключается, и какова его мощность.

Сообщение отредактировал manjey73 - 18.3.2020, 15:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 18.3.2020, 16:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(manjey73 @ 18.3.2020, 14:56) *
Вы это скажите электрику, который уже на руках имеет раздел ЭМ. попросите его объеденить потому что у вас маленький объем...

Что было раньше курица или яйцо?
А ничего что ГОСТ на разделы А?
В А тащить всякое можно.
А не в ЭМ спихивать А.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 18.3.2020, 16:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Раньше было то, что прошло экспертизу smile.gif например ЭМ и любое добавление влечет ее повторное прохождение (может повлечь).

Отсюда и пляшем. Ну это как вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 18.3.2020, 16:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(manjey73 @ 18.3.2020, 15:14) *
Раньше было то, что прошло экспертизу smile.gif например ЭМ и любое добавление влечет ее повторное прохождение (может повлечь).

Отсюда и пляшем. Ну это как вариант.

ничего что мы с вами говорим об одном и том же
Цитата
госты не госты, а в ЭМ нет понятия за кого то разрабатывать схемы электрических щитов или щитов автоматики других разделов. И тем более их оформлять в документации кроме указания что за щит подключается, и какова его мощность.

А еще и всем остальным заодно посчитать нарисовать всякие бобышки, дроссели и т.д

Бедные мы автоматчики mad.gif всем всегда должны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 18.3.2020, 22:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Потому что опаздывать не надо smile.gif а то крутят пальцем в носу, а потом ой, а мы вот тут щит забыли, у нас должен быть на такую то мощность... Кстати схемы щитов автоматики точно электрикам не попадают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 18.3.2020, 22:47
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Цитата
Потому что опаздывать не надо

Даже добавить нечего, кто первый выдал тот и рулит. Автоматчиком быть нелегко, нужно постоянно быть на шухере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 18.3.2020, 23:44
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



А меня бесит, когда электрики подгребают под себя питающие цепи вентиляторов. Постоянно приходится переделывать. То заложат на пожарные вентиляторы обычные шкафы без сертификации, то ещё какую свинью подложат, типа расцепителей. Или вот так сделают питание, а контактора с переключателем и блокировками по техпроцессу нету. Или подведут кабель прямо к вентилятору и рады-радёшеньки, проект сделали. Хорошо если успеешь ТЗ им впендюрить, но обычно автоматизатор автоматизирует уже после всех.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.3.2020, 23:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 19.3.2020, 15:18
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Опытные электрики знаю, что есть пожарка, автоматика, вентиляция и т.д. Они сами заказчику мозг выносят, чтобы узнать, кто занимается другими разделами. Но это все лирика.

Схемы щитов автоматики и в том числе силовых щитов системы вентиляции например должны быть в их проектах, а не разбросаны по кучи разделов смежников. Все, что требуется указать в проекте это точку подключения к электропитания с подписью "см. раздел ПРОЕКТ.ЭМ"

А то если что случается, просто берется проект и все видно и известно, а не так, силовой щит впихнули в ЭМ, а потом выясняется, что энергетик в отпуске, заболел и т.д. и узнать однолинейку щита нет возможности.....

В общем думаю суть пояснил... кто в уме, тот поймет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 23.3.2020, 12:29
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(yozik @ 18.3.2020, 19:30) *
Зашибись. Вы все прочитали??

Что Вы там привели 5.6.2?
А почему пропустили?
Раз

Цитата
5.1.5 Для объектов с небольшим объемом монтажных работ по автоматизации допускается объединять рабочие чертежи автоматизации различных технологических процессов и инженерных систем в один основной комплект. Объединенному основному комплекту присваивают марку АК.

Здесь идёт речь об объединении в один комплект АК чертежей автоматизации различных технологических процессов и автоматизации инженерных систем. Но никак не об объединении чертежей автоматизации и чертежей ЭМ.
Цитата
Два

Цитата
5.4.1 В зависимости от назначения и применяемых средств автоматизации разрабатывают:
- принципиальные электрические и пневматические схемы контуров контроля регулирования и управления;
- принципиальные схемы электрического и пневматического питания.

Здесь говорится о схемах электрического питания средств автоматизации. А не о подключении силовых электроприемников (электродвигателей вентиляторов, насосов и др.)
Цитата
три

Цитата
Допускается совмещение схем различного функционального назначения (например, схемы питания со схемой управления) с соблюдением правил выполнения этих схем, приведенных ниже.

Здесь – о совмещении схем управления и схем питания средств автоматизации.
Цитата
Ну и четыре

Цитата
5.4.5.1 На пневматических схемах контуров контроля и управления показывают:
- приборы, входящие в состав контуров;
- пневматические командные линии связи и линии пневмопитания;
- линии подвода электропитания.

Здесь идет речь о линиях питания средств автоматизации.
Об электрических схемах питания средств измерения и автоматизации можно почитать, например, в справочнике «Проектирование систем автоматизации…» под редакцией А.С.Клюева.

В соответствии с ГОСТ 21.613-2014 «Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования» (Форма 3 - Принципиальная схема распределительной сети) участок силовой сети от пускового аппарата (устройства управления) до электроприемника учитывается в чертежах ЭМ.



Цитата(frosteR @ 18.3.2020, 21:37) *
'yozik' , уверенная победа)

Над здравым смыслом? )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 23.3.2020, 20:38
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Ost @ 23.3.2020, 11:29) *
ГОСТ 21.613-2014

Над здравым смыслом? )

Опять 25.
Опять читаем не внимательно.
ГОСТ вы нашли, молодец.
А теперь объясните вот эту фразу, которую вы проигнорировали.
Цитата
управляющие устройства электроприводов до 1 кВ систем вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения, канализации и других механизмов общего (например, общецехового) назначения, если электроприводы этих систем и механизмов поставляются без таковых;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 23.3.2020, 21:58
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Ost @ 23.3.2020, 12:29) *
В соответствии с ГОСТ 21.613-2014 «Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования» (Форма 3 - Принципиальная схема распределительной сети) участок силовой сети от пускового аппарата (устройства управления) до электроприемника учитывается в чертежах ЭМ.

Я жил неправильно. Что делать, что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 23.3.2020, 22:44
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(kosmos440o @ 23.3.2020, 20:58) *
Я жил неправильно. Что делать, что делать?

Забей. Он уже второй раз в документах видит только своё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 24.3.2020, 3:29
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(kosmos440o @ 24.3.2020, 4:58) *
Я жил неправильно. Что делать, что делать?

Цитата(yozik @ 24.3.2020, 5:44) *
Забей.

Коллеги, как понимаю, возразить больше не чем...
Каждый вправе жить как хочет.
А также забить на всё.

Но тема не об этом. А о составе рабочей документации марки "А...".
Напомню, ТС спрашивает:
Цитата(frosteR @ 18.3.2020, 16:04) *
Какой мотивированный ответ со ссылкой на стандарты можно дать заказчику принуждающему к проектированию силовой части (питание двигателей вентиляторов)в рамках проекта АОВ?

Я дал такой ответ со ссылками на документы, включенные в доказательную базу Технического регламента "О безопасности зданий и сооружений" № 384-ФЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 24.3.2020, 6:07
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Ost @ 24.3.2020, 2:29) *
Коллеги, как понимаю, возразить больше не чем...
Каждый вправе жить как хочет.

Но тема не об этом. А о составе рабочей документации марки "А...".

Я дал такой ответ со ссылками на документы,

1. Читать научитесь
Ответ ТС был выше самый первый и самый правильный
" договор" (подразумевая что к договору прилагается ТЗ)
Все. Именно такой ответ даёт нормативная документация.

Все остальное ниже "пустой треп"
2. Вы обратили внимание, что нормативной допускаются оба варианта?
Любой нормальный проектировщик увидев 100% разделение А от ЭМ (ваш вариант) скажет только одно. " пи...пи...пи.."
Выше вы это сами видели.
Если не понимаете почему, создавайте тему в песочнице
"Объясните идиоту на примере стандартной приточки с водяным калорифером, к чему приведёт 100% разделение А от ЭМ"
И я честно обязуюсь описать все прелести такого "высокоинтелектуального решения".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 24.3.2020, 9:03
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Недавно был на небольшом цементном заводе, там как раз обслуживание цепей питания насосов и вентиляторов отдали электрикам. Остальную автоматику назвали АСУТП. За частотниками и всем, что с этим связано, смотрит инженер-электрик (по факту КИПовец с зарплатой электромонтёра). Он бегает по заводу, задница в мыле. АСУТП-шники нагло пьют чаи в конторе и отвечают только за шкафчики с контроллерами. Во где ляпота! Завод наполовину работает в ручном режиме. А что, контроллеры исправны.
Показал ему из жалости, как проверить датчик перепада на вентиляторе, как сделать фазировку, как прозвонить IGBT драйвер. Может, чем-то поможет, но если в самом подходе ошибка, то сильно мудохаться не стоит.

Хотя признаю, что вопрос в другом, но сейчас сильно некогда лазить по нормативке. Но мои посты в этой теме можно расценить как побуждение не делать того, что хочет ТС. Хотя, пить чай в конторе, когда другие пашут - бесценно. Но может не взлететь.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.3.2020, 9:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 24.3.2020, 9:31
Сообщение #27





Guest Forum






Это же хорошо, что бегает по ПЧ, разберется, станет незаменимым.
А провода дергать , любого электромонтера нанять можно.
...........
у меня тут другое подвернулось - электрики попытались своими силами ов электрофицировать и автоматизировать. А вентиляторы с ПЧ оказались и термоконтактами.
Вот где жесть так жесть.

Сообщение отредактировал Runner B - 24.3.2020, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 24.3.2020, 9:58
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Но есть нюанс. У нас часто в проектах есть шкафы ШСВ (шкафы силовые вентиляции) - это питание приточек. Туда подходит большой кабель, внутри стоит шина, автоматы. Оттуда запитываются приточки ПВ1, ПВ2, и т.п, внутри шкафов автоматизации (ШАПВ-1, ШАПВ-2 и т.п.) которых уже свои автоматы и контакторы. Так вот, эти вот шкафы ШСВ - 100% электрические. А ШАПВ - автоматчиские)))

Недавно одни циркачи забрали у меня шкаф питания электрокотлов - посмотрим, что будет... Но там циркачи, кино и немцы, я уже деньги за ПНР пропил давно, а оборудования всё нет...

Цитата(Runner B @ 24.3.2020, 9:31) *
Это же хорошо, что бегает по ПЧ, разберется, станет незаменимым.
А провода дергать , любого электромонтера нанять можно.
...........
у меня тут другое подвернулось - электрики попытались своими силами ов электрофицировать и автоматизировать. А вентиляторы с ПЧ оказались и термоконтактами.
Вот где жесть так жесть.

История интересная, но печальная в конце. Интересно, бывают ли чудеса?
Проблема в том, что мозг электрика изначально не предназначен. У них другие проблемы, тоже всякое бывает. Мне как-то предлагали главным энергетиком, дануегона. Там писанины каждый месяц на весь месяц.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.3.2020, 9:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 24.3.2020, 10:10
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(yozik @ 24.3.2020, 13:07) *
1. Читать научитесь

Зачем хамить?
Цитата(yozik @ 24.3.2020, 13:07) *
Ответ ТС был выше самый первый и самый правильный
" договор" (подразумевая что к договору прилагается ТЗ)

Значит нет такого в договоре и ТЗ у топик-стартера, раз он спрашивает.
Цитата(yozik @ 24.3.2020, 13:07) *
Все. Именно такой ответ даёт нормативная документация.

Укажите номер пункта этой "нормативной документации", иначе - это
Цитата(yozik @ 24.3.2020, 13:07) *
"пустой треп"

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 24.3.2020, 18:33
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Ost @ 24.3.2020, 9:10) *
Укажите номер пункта этой "нормативной документации", иначе

Вы там на Клюева ссылались smile.gif
Его вы тоже не читали?

ГОСТ 34.601-90, пункт 2.2, "Стадии и этапы, выполняемые организациями-участниками работ по созданию автоматизированной системы, устанавливаются во взаимных договорах и в Техническом задании".

ГОСТ 34.201-89, пункт 2.1,

"Перечень наименований разрабатываемых документов и их комплектность на Систему и ее части должен быть определен в Техническом задании на создание автоматизированной системы ".
Цитата(Ost @ 24.3.2020, 9:10) *
Значит нет такого в договоре и ТЗ у топик-стартера, раз он спрашивает.

Угу, а ТС в ТЗ на ЭМ что написал?
А должен был?
Цитата(Ost @ 24.3.2020, 9:10) *
Зачем хамить?

Вы про тему в песочнице?
Так я серьёзно.
АСУ не та отрасль где можно всю жизнь сидеть в офисе.
Вам сколько человек ответило, что разделять нельзя?
Вы этого не понимаете, потому как не представляете насколько усложните жизнь себе и окружающим
Если на 100% разделителите АОВ на А и ЭМ.
Доказать, что у Вас есть знания и опыт легко. Распишите на сколько усложнится.упростится жизнь окружающих от разделения АОВ на А и ЭМ на примере притоки с водяным нагревателем.
Уверен, ваш ответ будет интересен многим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных