nnata
сообщение 1.4.2020, 17:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.2.2017
Из: Красноярск
Пользователь №: 314745



Здравствуйте!
Впервые подбираю импульсную трубку к датчику давления на редукционно-охладительную установку на месте паропровода перегретого пара. Параметры 194 град С и давление 1,3МПа.
Вопрос: какой материал трубки выбрать (или нужно предизолированную), как выбирается виток, как высчитать длину импульсной трубки, нужны ли опоры для ИТ?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.4.2020, 5:49
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



смысл и.трубки - а) погасить пульсации среды измерения и тем самым снять перегрузки с измерителя б) развязать среду и измеритель по температуре, чтобы не перегреть или не переохладить измеритель.
т.е. трубка должна иметь достаточное гидр.сопротивление, должна обладать достаточной охлаждающей способностью и иметь достаточную длину чтобы вынести измеритель из зоны, например, с высокой температурой среды в зону с допустимыми параметрами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nnata
сообщение 2.4.2020, 6:33
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.2.2017
Из: Красноярск
Пользователь №: 314745



Цитата(LordN @ 2.4.2020, 6:49) *
смысл и.трубки - а) погасить пульсации среды измерения и тем самым снять перегрузки с измерителя б) развязать среду и измеритель по температуре, чтобы не перегреть или не переохладить измеритель.
т.е. трубка должна иметь достаточное гидр.сопротивление, должна обладать достаточной охлаждающей способностью и иметь достаточную длину чтобы вынести измеритель из зоны, например, с высокой температурой среды в зону с допустимыми параметрами.

Да, Вы правы.
Чтобы выбрать верно сопротивление и длину я прошу подсказать на что опираться чтобы сделать правильный выбор!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8