Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расход воздуха для работы котла?
Лыткин
сообщение 2.4.2015, 13:02
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(ssn @ 2.4.2015, 11:23) *
как устроен этот шибер у висмана я не знаю. предполагаю, что там стоит электропривод и по какому то датчику управляется. но не факт.
вопрос с тем, как этот расход рассчитать.. и надо ли его рассчитывать? может он копеечный и вполне входит в погрешность определения расхода на горение.
методика... нужна методика.

Раз это стабилизатор тяги, то он управляется от датчика разрежения за котлом. Тяга уменьшается - подсос воздуха уменьшается и, наоборот. Зачем его считать, просто нужно учесть диапазон нагрузки котла (котлов) от 40% до 100%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 2.4.2015, 13:17
Сообщение #32


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



просто тема про расчет расхода воздуха на котельную
есть воздух на горение. выше разобрались как его считать
есть воздух для стабилизации... как определяется этот расход - вот вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 2.4.2015, 14:43
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(ssn @ 2.4.2015, 13:17) *
просто тема про расчет расхода воздуха на котельную
есть воздух на горение. выше разобрались как его считать
есть воздух для стабилизации... как определяется этот расход - вот вопрос.

Таблица из теории горения. Расходы при нормальных условиях.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________.pdf ( 57,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 440
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jess28283
сообщение 9.11.2016, 21:24
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551



Добавлю инфы по теме:
Требования к помещению котельной, обеспечивающие монтажные и
пусконаладочные работы
Полный и подробный список требований по котельной описан в СНиП 41-01-2003, СП 41-104-2000.

1.Общие требования
Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
- в отдельном помещении на любом этаже (в том числе подвальном или цокольном) - при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт
- в отдельном помещении первого или цокольного этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, - при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 500 кВт. При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже, оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа (потеря целостности и теплоизолирующей способности происходит не менее чем за 15 мин). При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям :
- высота - не менее 2,5 м ;
-объем и площадь помещения - из условий удобного обслуживания
оборудования тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15м3;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения.
Котел рекомендуется устанавливать на фундамент высотой 150-200 мм. Контур фундамента может выходить за контур котла не более чем на 50 мм. К месту установки котла следует подвести канализационную трубу диаметром 50 мм.
2.Требования к вентиляции помещения котельной
В помещении должна предусматриваться вентиляция, необходимая для осуществления воздухообмена и более качественного сгорания топлива, из расчета:
вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение топлива, для сгорания 1 м3 природного газа необходимо 9 м.куб воздуха, 1 кг дизельного топлива 14 м3.

Организация воздухообмена
....

Подводка электропитания должна быть выполнена не дальше 5 м от установки
оборудования.
Внимание!!! Цепь защитного заземления должна быть подведена от
контура заземления. Подключение защитного заземления на нейтраль запрещено!

Конструирование топочной и расчет вентиляции предусматриваемой в ней (3 источника расчета):
http://megaobuchalka.ru/1/5698.html
http://www.studfiles.ru/preview/5166726/page:4/
http://studopedia.ru/14_47738_ventilyatsiya.html

Сообщение отредактировал Jess28283 - 9.11.2016, 21:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 157,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvv82
сообщение 10.11.2016, 7:47
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.8.2016
Пользователь №: 303781



Вот!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.xls ( 32,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 12.9.2017, 10:57
Сообщение #36


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Ув. tiptop
можете глянуть моё считоводство что-то мало мне кажется по теплу получил
Котел паровой BOSCH UNIVERSAL UL-S
Кол-во: 2шт.
G=7500т/ч
Q=5184кВт
V=587н.м3/ч
η=94,9% (в соответствии с EN 12953 часть 11)
Потери на излучение при работе на газе q5= 0,4% (в соответствии TI 005/01)
Расход воздуха на горение составит:
L = 9,54м3/ч × 587н.м3/ч × 2шт. = 11200 м3/ч
Теплопритоки от котлов
Q = 5184кВт × 94,4% × 0,4% × 2шт = 39кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.9.2017, 12:04
Сообщение #37


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ivan-l-ing @ 12.9.2017, 10:57) *
Ув. tiptop
можете глянуть моё считоводство что-то мало мне кажется по теплу получил
Котел паровой BOSCH UNIVERSAL UL-S
Кол-во: 2шт.
G=7500т/ч
Q=5184кВт
V=587н.м3/ч
η=94,9% (в соответствии с EN 12953 часть 11)
Потери на излучение при работе на газе q5= 0,4% (в соответствии TI 005/01)
Расход воздуха на горение составит:
L = 9,54м3/ч × 587н.м3/ч × 2шт. = 11200 м3/ч
Теплопритоки от котлов
Q = 5184кВт × 94,4% × 0,4% × 2шт = 39кВт

На мой взгляд, 7,5 т/ч - это где-то 5400 кВт полезной мощности.
В КПД "94,9%" слабо верится. Но как бы то ни было, нужно сперва вычислить располагаемое тепло (5400/0,949), а потом уже от него - потери q5 в кВт.
При расчёте расхода воздуха лучше взять множитель "10 м3/нм3" - это ближе к реальности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 12.9.2017, 12:33
Сообщение #38


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(tiptop @ 12.9.2017, 12:04) *
На мой взгляд, 7,5 т/ч - это где-то 5400 кВт полезной мощности.

?
7500кг/ч
0м.вод.изб
4701кВт
http://www.spiraxsarco.com/global/ru/Resou...eat-rating.aspx
?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.9.2017, 13:04
Сообщение #39


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Сейчас посмотрел повнимательнее на свой расчёт. "5400 кВт" там было при tпит.воды=40*С.
При 100*С - 4900 кВт.

Это мощность, которая в котле "перешла" в пар.

Сообщение отредактировал tiptop - 12.9.2017, 13:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 12.9.2017, 14:08
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



А давление пара и теплотворная способность газа роли не играют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Масюня
сообщение 4.3.2019, 12:24
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 1.3.2012
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315



Цитата(baniffaciy @ 13.12.2010, 17:53) *
Ув. tiptop и К.Д.!
Спасибо вам за ответы.
У меня такая ситуация:
Котел VITOMAX 100-LW Тип M148 Qуст 6,0мВт
ŋ - коэффициент полезного действия 91,5%

Расчет тепловой мощности горелки
Qгор = (Qуст х 100)/ ŋ = (6000 х 100)/91,5 = 6557≈6560 кВт = 6,56 мВт = 5,64 Гкал/ч

Расчет расхода газа:
Вчас = Qуст х 106 / (8050 х 103 х ŋ); (тыс.м3/час)
Qуст - требуемое количество тепла, Гкал/год
8050 – теплотворная способность природного газа, ккал/м3
ŋ - коэффициент полезного действия
Вчас = 5,64 х 106 /(8050 х 103 х 0,915)=0,766 тыс.м3/час = 766 м3/час ≈ 770 м3/час.
Горелка G70/3-A (исп. ZM-NR) – модулируемая.

Находим теоретическое количество воздуха необходимое для сжигания 1м3 газа. Воспользуемся данными из таблицы: L= Вчас х 9,54 = 7345,5 м3/час необходимо подать воздуха, чтобы обеспечить горение.
Ув. tiptop если правильно Вас понял то теоретическое количество воздуха необходимо умножить на коэф-т избытка воздуха альфа тогда L= 7345,6 х 1,2 = 8815 м3/час.
В чем я не прав!?

Почитал некоторые перечисленные книги (спасибо К.Д.) только там об этом самом коэф-те избытка написано очень обобщенно. А может это я не внимателен смотрю в книгу, а вижу фигу. Подскажите откуда почерпнуть более подробную информацию об этом коэф-те избытка воздуха. Вот узнать бы название книги из которой взята таблица с количеством воздуха там далее идет пояснение про этот самый избыток воздуха, но увы данная таблица взята мной из соседней ветки. Ув. коллеги кто знает название или обладает данной книгой, будьте добры поделитесь.
Спасибо.

Вы нашли с какой книги эта таблица?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Масюня
сообщение 4.3.2019, 14:05
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 1.3.2012
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315



Ув. tiptop! Нет ли у Вас ссылки на литературу где посмотреть о необходимости учета коэффициента избытка воздуха! В паспорте на котел, (который не комплектно с горелкой) есть графа коэффициент избытка воздуха 1,05-1,2 что это значит в данном контексте? Вентиляцию первый раз считаю, простите за необразованность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.3.2019, 15:04
Сообщение #43


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Масюня @ 4.3.2019, 14:05) *
Ув. tiptop! Нет ли у Вас ссылки на литературу где посмотреть о необходимости учета коэффициента избытка воздуха!

Например:
Аэродинамический расчёт котельных установок (нормативный метод). Под ред. С.И. Мочана Изд. 3-е. Л.: ”Энергия”, 1977

Там есть "количество холодного воздуха, засасываемого дутьевым вентилятором" (формула 3-1а).
Я не проектировщик, когда-то считал так:

Прикрепленный файл  ________________________________.gif ( 9,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131


Сообщение отредактировал tiptop - 4.3.2019, 15:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava61
сообщение 17.6.2020, 13:01
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.7.2019
Пользователь №: 363016



Цитата(Масюня @ 4.3.2019, 14:05) *
Ув. tiptop! Нет ли у Вас ссылки на литературу где посмотреть о необходимости учета коэффициента избытка воздуха! В паспорте на котел, (который не комплектно с горелкой) есть графа коэффициент избытка воздуха 1,05-1,2 что это значит в данном контексте? Вентиляцию первый раз считаю, простите за необразованность

Коэффициент избытка воздуха α определяет эффективность использования топлива. Фактическое значение α определяется при режимной наладке. Для примера поясняю. Для сжигания 1м3 метана необходимо 9,52 м3 воздуха при α=1. Для природного газа эта цифра выше. Для облегчения расчета возьмём 10 м3. При α=1,05 ты вкидываешь 10,5 м3.. При α=1,2 ты вкидываешь 12 м3. Основные потери это потери тепла с уходящими газами. Те, при сжигании 1 м3 куба газа ты часть тепла теряешь на нагрев 10,5 м3 воздуха от температуры помещения до температуры уходящих газов. В нашем расчете при α=1,2 ты понапрасну теряешь тепло на нагрев лишних 1,5 м3.воздуха до температуры уходящих газов. А это твои деньги.
Коэффициент избытка воздуха α учитывается при расчете приточной вентиляции. По нормативам приток воздуха должен быть равен воздух необходимый на горение + трехкратный воздухообмен помещения. Площадь приточки определяется из скорости приточки. Скорость приточки определяется из санитарных норм, что бы у тебя люди не простывали от сквозняка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.6.2020, 13:42
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(sava61 @ 17.6.2020, 13:01) *
Коэффициент избытка воздуха α определяет эффективность использования топлива.

Новое веяние в тепловой энергетике? newconfus.gif Мне всегда думалось, что эффективность использования топлива определяет коэффициент полезного действия.

Сообщение отредактировал Галиев - 17.6.2020, 13:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.6.2020, 14:31
Сообщение #46


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Товарищ! mad.gif

Цитата(sava61 @ 17.6.2020, 13:01) *
это твои деньги.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 17.6.2020, 17:43
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(Галиев @ 17.6.2020, 17:42) *
Новое веяние в тепловой энергетике? newconfus.gif Мне всегда думалось, что эффективность использования топлива определяет коэффициент полезного действия.


но ведь избыток воздуха непосредственно влияет на q2 и q3, а следовательно и на КПД
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.6.2020, 18:05
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(cpt @ 17.6.2020, 17:43) *
но ведь избыток воздуха непосредственно влияет на q2 и q3, а следовательно и на КПД

На КПД влияет еще куча потерь, не только от лишнего воздуха. Если же говорить об альфе (не Центавра) применительно к природному газу, то эта величина определяет лишь способность горелки в тандеме с топкой и газоходами и тягодутьевыми устройствами приготовить и сжечь (а потом дожечь) топливную смесь.
А как быть с присосами воздуха в котлах под разряжением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 17.6.2020, 18:24
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(Галиев @ 17.6.2020, 22:05) *
На КПД влияет еще куча потерь, не только от лишнего воздуха. Если же говорить об альфе (не Центавра) применительно к природному газу, то эта величина определяет лишь способность горелки в тандеме с топкой и газоходами и тягодутьевыми устройствами приготовить и сжечь (а потом дожечь) топливную смесь.
А как быть с присосами воздуха в котлах под разряжением?


присосы насколько я помню тоже учитываются при составлении теплового баланса и настройка агрегатов ведется под "сниженный расход воздуха+присосы=требуемый расход воздуха" для этого и замеряют уходящие газы


но при этом что избыток что недостаток воздуха ведет к снижению КПД, сделаем избыток слишком большим получим лишние затраты на нагрев воздуха, снизим расход воздуха получим недожог
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.6.2020, 19:17
Сообщение #50


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Зачастую sava61 пишет правильные вещи. Но выходит это у него довольно коряво, потому что инженер-самоучка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava61
сообщение 17.6.2020, 19:48
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.7.2019
Пользователь №: 363016



Цитата(Галиев @ 17.6.2020, 13:42) *
Новое веяние в тепловой энергетике? newconfus.gif Мне всегда думалось, что эффективность использования топлива определяет коэффициент полезного действия.

когда считаете кпд по обратному балансу, как раз и считаете потери тепла с уходящими газами. Я просто популярно и доходчиво объяснил. А насчет присосов. Читайте внимательно правила. Если котел с газоплотной топкой, разрешается работа с избыточным давлением продуктов сгорания в топке котла. Правда при этом возникает опасность подтягивания факела к фронту котла и его перегрев. Ещё 20 лет назад я с этим столкнулся на котлах МЗК. Давление в топке котла составляло 100 Ра. Горелка устанавливалась сверху. Верхняя крышка являлась одновременно верхним паровым барабаном. А в данный момент большинство котлов делается с тоже с газоплотной топкой и присосы практически отсутствуют. А замеры после дымососа, с учетом присосов по газовому тракту необходимы для расчета ОВОСа, точнее пятна рассеивания. Потому что вам надо считать скорость вылета дымовых газов из устья трубы. Плюс понижается температура дымовых газов и меняется значение самотяги дымтрубы. А потери от химнедожега и от теплового излучения обшивки котла в несколько раз меньше, чем от потерь тепла с уходящими газами. Что кстати используют немцы. В прошлом году делали монтаж и наладку конденсационного экономайзера Bosh на паровом котле Buderos 10 т пара/час. Понизили температуру уходящих газов ниже точки росы. Получили 147 кВт тепловой мощности на равном месте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava61
сообщение 17.6.2020, 20:15
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.7.2019
Пользователь №: 363016



Цитата(Галиев @ 17.6.2020, 18:05) *
На КПД влияет еще куча потерь, не только от лишнего воздуха. Если же говорить об альфе (не Центавра) применительно к природному газу, то эта величина определяет лишь способность горелки в тандеме с топкой и газоходами и тягодутьевыми устройствами приготовить и сжечь (а потом дожечь) топливную смесь.
А как быть с присосами воздуха в котлах под разряжением?

И разговор был об эффективности сжигания, а не о кпд котлоагрегата в целом. А вы привыкли мыслить старыми категориями, когда включали дымосос и ходили вокруг ДКВров и ДЕшек с факелом и искали присосы в обшивке. Даже тот же "Энергетик" Монастырище вваривает мембраны между наружными трубами и делает практически газоплотную топку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.6.2020, 20:41
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(sava61 @ 17.6.2020, 20:15) *
А вы привыкли мыслить

Это верно подмечено, привык.

Сообщение отредактировал Галиев - 17.6.2020, 20:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.6.2020, 21:55
Сообщение #54


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(sava61 @ 17.6.2020, 20:15) *
И разговор был об эффективности сжигания, а не о кпд котлоагрегата в целом.

Вот спроси его, как вычисляется "эффективность сжигания" - он не напишет формулу... thumbdown.gif

Цитата(tiptop @ 17.6.2020, 19:17) *
потому что инженер-самоучка.



...Или просто техник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 18.6.2020, 12:14
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Цитата(sava61 @ 17.6.2020, 13:01) *
В нашем расчете при α=1,2 ты понапрасну теряешь тепло на нагрев лишних 1,5 м3.воздуха до температуры уходящих газов. А это твои деньги.


Увеличение α ведёт к снижению температуры уходящих газов, без малого в пропорции. Поэтому примитивные "атмосферные" котлы с α=3...4 имеют КПД более 92%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.6.2020, 14:14
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(forrte @ 18.6.2020, 12:14) *
Увеличение α ведёт к снижению температуры уходящих газов, без малого в пропорции. Поэтому примитивные "атмосферные" котлы с α=3...4 имеют КПД более 92%.

Не путайте теплое с мягким. Вами названные "примитивные атмосферные" котлы конструктивно обеспечивают разбавление продуктов сгорания чистым воздухом за пределами конвективной части теплообменника, где теплосъёма не происходит и величина альфы на КПД уже не влияет, а влияет на точку росы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.6.2020, 15:36
Сообщение #57


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(forrte @ 18.6.2020, 12:14) *
Увеличение α ведёт к снижению температуры уходящих газов, без малого в пропорции. Поэтому примитивные "атмосферные" котлы с α=3...4 имеют КПД более 92%.

Там по обратному балансу можно что угодно насчитать... biggrin.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 18.6.2020, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava61
сообщение 19.6.2020, 10:50
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.7.2019
Пользователь №: 363016



Цитата(tiptop @ 17.6.2020, 21:55) *
Вот спроси его, как вычисляется "эффективность сжигания" - он не напишет формулу... thumbdown.gif




...Или просто техник.

Открываете теплотехнические расчеты по методике М. Б. Равича и получаете все все необходимые формулы. Как говорил мой преподаватель по сопромату, все формулы знать невозможно, надо знать где их искать.

Цитата(forrte @ 18.6.2020, 12:14) *
Увеличение α ведёт к снижению температуры уходящих газов, без малого в пропорции. Поэтому примитивные "атмосферные" котлы с α=3...4 имеют КПД более 92%.

Как видно из формулы (8.8) потери тепла с отходяшими газами тем больше, чем больше их объем(т.е. выше коэффициент избытка воздуха) и выше температура. Справочник под ред Е.Б. Столпнера стр 544.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 23.6.2020, 16:16
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Цитата(sava61 @ 19.6.2020, 10:50) *
Как видно из формулы (8.8) потери тепла с отходяшими газами тем больше, чем больше их объем(т.е. выше коэффициент избытка воздуха) и выше температура. Справочник под ред Е.Б. Столпнера стр 544.


Теперь прочитайте процитированное Вами внимательно и по слогам.


Цитата(Галиев @ 18.6.2020, 14:14) *
Не путайте теплое с мягким. Вами названные "примитивные атмосферные" котлы конструктивно обеспечивают разбавление продуктов сгорания чистым воздухом за пределами конвективной части теплообменника, где теплосъёма не происходит и величина альфы на КПД уже не влияет, а влияет на точку росы.


Т.н. примитивные атмосферные котлы - это собственно котлы с инжекционной горелкой низкого давления. Первичный воздух подсасывается газовым соплом, вторичный - естественной тягой. Более нигде и ничего не разбавляется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.6.2020, 17:49
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(forrte @ 23.6.2020, 16:16) *
Т.н. примитивные атмосферные котлы - это собственно котлы с инжекционной горелкой низкого давления. Первичный воздух подсасывается газовым соплом, вторичный - естественной тягой. Более нигде и ничего не разбавляется.

Продукты сгорания бытовых котлов разбавляются воздухом, а) попавшим в топку, но не участвующем в горении; б) через прерыватель (стабилизатор тяги).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 9:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных