> Установка Пожарного Гидранта, Установка пожарного гидранта
Инженер по ВК
сообщение 8.4.2020, 7:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Подскажите пожалуйста можно ли установить пожарный гидрант на тупиковой сети (100м) на пэ трубе 110,расход 15 л/с. Скорость составляет 2,36л/с ,потери 60. Давление в сети хорошее 28м. Но от этой трубы питается садик и церковь.
У меня жилой дом и неоходимо 2 пож.гидранта.
Как быть ,если рядом только один сущ.пож гидрант на расстоянии 80м , а другие 250 м. Пожарные будут ли мерить это расстояние при приемке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 8.4.2020, 8:02
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Чтобы понять скорость 2,36 л/с и потери 60 пришлось самому посчитать. 60 м - это на километр, у вас получается 6 м, ну с местными условно 6,6 м потери.
Сам по себе тупик не страшен, тем более с постоянным хозпитьевым расходом. Но надо учесть максимальный хозпитьевой расход в церкви и садике и по итоговому расходу считать.
Село у вас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 8.4.2020, 9:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



у нас село и расход на садик и церковь около 4,5 л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 8.4.2020, 12:54
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Проходит так-то. С небольшим запасиком. А второй гидрант не на этой же трубе сидит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 10.4.2020, 12:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(Инженер по ВК @ 8.4.2020, 7:50) *
Пожарные будут ли мерить это расстояние при приемке?


МЧС (пожарные) уже давно не осуществляет никакую деятельность по "приемке" объектов.

Они проводят проверки и надзор эксплуатируемых объектов.

Когда на ваш объект поступит жалоба или наступит срок плановой проверки они и придут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных