> Carel pGD тревога А9, Carel pGD периодически выдаёт тревогу А9
sergei.chuk@mail...
сообщение 11.4.2020, 11:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.6.2019
Пользователь №: 361415



Подскажите куда копать? Carel pGD периодически выдаёт тревогу А9 (unit off or reserve drive in use check outflow v-belt, перевод-блок выключен или используется резервный привод проверьте клиновой ремень оттока) хотя никаких клиновых ремней на вытяжном вентиляторе нет. Если есть у кого список тревог на pGD. Есть подозрение на датчик давления, контроллер видит что двигатель работает, а давления нет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20190228_095121.jpg ( 1,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 11.4.2020, 12:25
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(sergei.chuk@mail.ru @ 11.4.2020, 11:35) *
Подскажите куда копать?

Направление поиска зависит от того , работало ли это раньше.
Если не работало:
1. Выполнить наладку
Если работало:
1. Состояние возд. фильтра
2. Направление вращения двигателя/обороты двигателя
3. Исправность и настройки датчика/подводящих цепей/настройки контроллера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei.chuk@mail...
сообщение 11.4.2020, 12:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.6.2019
Пользователь №: 361415



Вент. система проработала без этой ошибки в течении восьми лет, позднее стала периодически выскакивать. При том что может три месяца подряд не уходить в ошибку, а может и по 2-3 раза в неделю выдать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 11.4.2020, 12:56
Сообщение #4





Guest Forum






Вероятно п.п. 3. Это только при работе или в останове тоже бывает ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei.chuk@mail...
сообщение 11.4.2020, 13:28
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.6.2019
Пользователь №: 361415



Ошибку выдаёт только при работе вытяжной вентиляции. Буду действовать согласно пункту 3, не спеша в режиме карантинного вальса, как причину найду, отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 8:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных