Подскажите какие полиэтиленовые трубы можно применять для внутренней ливневой канализации. Если принимать напорные по ГОСТ 18599-2001,то там нет ревизий и прочисток. Их можно мастерить из тройника с втулкой и фланцем,но правильно ли это? В техзадании Полиэтилен. Можно ли использовать не напорный полиэтилен как для бытовой канализации по ГОСТ 22689.2-89?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.4.2020, 11:54
Сообщение #2


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Инженер по ВК @ 20.4.2020, 7:13) *
Подскажите какие полиэтиленовые трубы можно применять для внутренней ливневой канализации. Если принимать напорные по ГОСТ 18599-2001,то там нет ревизий и прочисток. Их можно мастерить из тройника с втулкой и фланцем,но правильно ли это? В техзадании Полиэтилен. Можно ли использовать не напорный полиэтилен как для бытовой канализации по ГОСТ 22689.2-89?

Вас только по ГОСТу трубы устроят? Можно же по производителям посмотреть, что предлагают: Политрон, Полипластик, Остендорф, Рэхау и т.д.


ПыСы: ливневка работает не только в самотечном режиме, а часто в напорном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 20.4.2020, 15:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



А Вы какие обычно закладываете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 20.4.2020, 17:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Если именно ПЭ, то у Geberit есть ПЭ ливнёвка (не для всех высот зданий только) есть и ревизии в том числе https://catalog.geberit.ru/ru-RU/products/C...Фитинги/Ревизии

А у синикон есть компрессионные ревизии http://www.sinikon.ru/catalog/vnutrennie-v...nnaya-reviziya/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 20.4.2020, 18:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



А для моего случая они подойдут, у меня 10 этажка с чердаком. Общая высота 32 м?

У меня не открылся каталог(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных