> Монолит отверстия с запасом, для воздуховодов
Гость_OVKT_*
сообщение 13.2.2007, 12:53
Сообщение #1





Guest Forum






Какой запас надо давать на отверстия в монолите для прокладки воздуховодов?
Для небольших сечений воздуховодов 200х200 - 400х300.
Есть ли нормы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 13.2.2007, 13:05
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Рекомендуемое

Вентиляция
Воздуховоды:
круглого сечения (D - диаметр воздуховода) - D + 150
прямоугольного сечения (А и Б - размеры сторон воздуховода) - А + 150 Б + 150

ЗЫ Расскажите (потом), что вам на такое строительное задание конструктора ответят (меня послали), но монтажники будут вам благодарны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.2.2007, 13:05
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44724
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(OVKT @ Feb 13 2007, 12:53 )
Какой запас надо давать на отверстия в монолите для прокладки воздуховодов?
Для небольших сечений воздуховодов 200х200 - 400х300.
Есть ли нормы?

Поиск рулит.
Ответ в теме про проект 4000 квадратов Антохи.
Кстати Вы участвовали в той теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 13.2.2007, 13:11
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо! Однако, слишком большие отверстия получатся. Пересмотрел все фотоснимки с фланцами, там запаса +50...+100 мм для каждого габарита было бы достаточно чтобы втиснуться. Проштудирую норматив...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 13.2.2007, 13:17
Сообщение #5


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(OVKT @ Feb 13 2007, 13:11 )
...там запаса +50...+100 мм для каждого габарита было бы достаточно...

Мне то же самое конструктора с ГИПами говорили. А вы попробуйте воздуховод (он же длинный) засунуть в такое отверстие с малым запасом, у вас получиться только строго перпендикулярно. А на объекте не всегда есть возможность затаскивать габаритные железяки, тем более перпендикулярно! Т.е. если что-то куда-то вставляют, то это делают под углом (места развернуться не хватает) cool.gif

ВЫВОД: запас на ногу не давит и жрать не просит...
недостаток вывода: зато смежники настойчиво просят- ну сделай меньше! а потом монтажники- покажи нам как!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 13.2.2007, 23:31
Сообщение #6





Guest Forum






Кроме любви к монтажникам есть ещё ослабление сечения.
Из-за неперпендикулярности и из-за отсутствия подмостей ослаблять сечение нецелесообразно. Может, воздуховоды по полу пустить, а то слишком высоко неудобно монтировать.
Надо ещё оставлять запасы со всех сторон от конструкций, а то были случаи, что монтажники не смогли подлезть к вертикальному воздуховоду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.2.2007, 0:32
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ослабление сечения? Наверное, имеются в виду несущие стены. Так при необходимости выполняется перемычка. Или закладывается рама. А то будет как в "Крокодиле":

"Красив на чертеже был мусоропровод.
Но в жизни вышло все наоборот.
И даже авторский чертеж
В него не срау запихнешь"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 14.2.2007, 7:23
Сообщение #8





Guest Forum






Перемычка в монолите - элемент монолита. Сборных конструкций не применяют, балки вдоль и поперёк тоже монолитные. Поэтому очень важно оставлять дистанцию от отверстия до других элементов монолита, чтобы там устроить усиление арматурой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 14.2.2007, 8:16
Сообщение #9


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(OVKT @ Feb 14 2007, 07:23 )
...Поэтому очень важно оставлять дистанцию от отверстия до других элементов монолита, чтобы там устроить усиление арматурой.

Это понятно, прийдется отступать от элементов на 300 мм. но вот как в полу делать воздуховоды не понятно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 14.2.2007, 9:21
Сообщение #10


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44724
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(OVKT @ Feb 13 2007, 23:31 )
Надо ещё оставлять запасы со всех сторон от конструкций, а то были случаи, что монтажники не смогли подлезть к вертикальному воздуховоду.

пособие к СНиП 3.0501-85 "Пособие по производству и премке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха" Проектпромвентиляция
- все придумано до нас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 14.2.2007, 21:49
Сообщение #11





Guest Forum






Про воздуховоды в полах - это шутка...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных