Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025 «Рекомендации по проектированию инженерных систем общеобразовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati |
Сообщений в этой теме
Almeka Шум от ИТП в квартире на первом этаже 2.5.2020, 14:38 инж323 в плане исполнения мероприятий по виброшумозащите ... 2.5.2020, 16:17 Машинист Детский сад. Девяностых годов. 2.5.2020, 22:24 jiexawcr Almeka предлагаемый насос немного не дотягивает до... 22.6.2020, 18:46 Joe А уже не актуально?
Неизвестно чем закончилось? 9.11.2020, 16:31 gloom11 Согласно п. 10.2 СП 41-101-95, ИТП не допускается ... 19.11.2020, 14:38![]() cpt Цитата(gloom11 @ 19.11.2020, 18:38) Согла... 19.11.2020, 17:54 svoroponov Попросите эксплуатационную организацию временно вм... 19.11.2020, 17:28 Aloe_77 Добрый день, у нас ситуация точь-в-точь. Скажите, ... 3.10.2021, 11:26 svoroponov Ну раз жалоб больше нет , шум пропал. 24.11.2021, 21:24 Diman 1974 «Мы пытались с УК разговаривать по хорошему, - бес... 10.3.2026, 14:43
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.3.2026, 18:41 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |