Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Единая шахта дымоудаления??, Дымоудаление из стоянки и рампы
Bananan
сообщение 13.2.2007, 14:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



В статье AВОК №6/2006 "Подземные автостоянки.Вентиляция и противодымная защита при пожаре" Т. И. Садовской, на рис.2 изображена схема дымоудаления из помещений автостоянки и рампы.
После вентиляторов дымоудаления происходит объединение в 1 шахту дымоудаления.

1. Насколько правильно такое решение???
2. Возможно ли объединить в 1 шахту дымоудаления 2 системы, если вентиляторы дымоудаления стоят на кровле здания, а стоянка расположена под зданием?? Т.е. использовать 1 шахту для удаления дыма, и переключать подводки к шахте в зависимости от того где пожар?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.gif ( 14,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bananan
сообщение 13.2.2007, 14:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



Вот схема по п.2
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  4.gif ( 15,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 13.2.2007, 15:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Где это видано и слыхано, чтобы возгорание было одновременно на нескольких этажах?
При пожаре откл. системы вентиляции и вкл. дымоудаление и подпор... в зоне возгорания (появления дыма) - дымоудаление, эвакуации - подпор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bananan
сообщение 13.2.2007, 16:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



Т.е. вариант с общей шахтой дымоудаления - возможен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 14.2.2007, 18:58
Сообщение #5


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



вентилятор дымоудаления рассчитан на вогорание на одном лишь этаже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TGVшник
сообщение 14.2.2007, 20:17
Сообщение #6


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 17.10.2006
Пользователь №: 4354



А как быть тогда , когда СНиП стоянки нам говорит bestbook.gif , что при подземной стоянки расчетные параметры противодымной защиты (дымоудаление) определяются при возгорании авто на нижним и верхнем типовых этажах biggrin.gif . При таком случаи у меня подземная двухуровневая стоянка и я подбирал вентилятор на возгорание на 2 этажах сразу. Опровергнити мое мнение biggrin.gif , если я не прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 15.2.2007, 22:34
Сообщение #7


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Опровергать нечего biggrin.gif
Конечно, я знаю п.6.21:
"При определении основных параметров приточно-вытяжной противодымной вентиляции необходимо учитывать следующие исходные данные:

возникновение пожара (возгорание автомобиля или загорание в одном из вспомогательных помещений по 5.3) в надземной автостоянке на нижнем типовом этаже, а в подземной — на верхнем и нижнем типовых этажах;"

Так вот исходя из этой схемы (см. первый пост) вентилятор рассчитан на возгораение лишь на одном этаже.
Видимо, в статье схема неполная.

Т.к. я считаю, что в многоуровневой автостоянке (2-5 этажей) должно быть не менее 2-х вентиляторов дымоудаления и как минимум 2 шахты.

МГСН 5.01-01
#3.20. Предел огнестойкости шахт дымоудаления должен предусматриваться не менее требуемых пределов огнестойкости пересекаемых перекрытий, а поэтажных ответвлений воздуховодов от шахт не менее EI 60. Пределы огнестойкости дымовых клапанов должны быть не менее EI 60.

Каждая шахта должна обслуживаться отдельным вытяжным вентилятором, сохраняющим работоспособность при температуре 600 °С не менее 1 ч или 400 °С не менее 2 ч в зависимости от расчетных значений температуры удаляемых продуктов горения.

А кого есть еще мнения по этому поводу? Или считаете вентилятор дымоудаления с двойным tomato.gif расходом??? rolleyes.gif
Если есть люди которые так делают, прошу обоснований! И пояснения выражения "основных параметров приточно-вытяжной противодымной вентиляции"

27Кб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 19.2.2007, 10:43
Сообщение #8





Guest Forum






Так можно ли делать единую шахту для дыма перед вентилятором (через все зданиме)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 19.2.2007, 14:55
Сообщение #9


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



ОДНУ шахту для ОДНОГО вентилятора можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sound_*
сообщение 19.2.2007, 15:04
Сообщение #10





Guest Forum






... но ссылок не дам. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 19.2.2007, 18:40
Сообщение #11


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Как я догадываюсь sound и ss.23 одно лицо? Уж очень стилистика похожа wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sound_*
сообщение 19.2.2007, 19:12
Сообщение #12





Guest Forum






И как я также догадываюсь, что кто-то из модераторов Вас снабжает информацией... biggrin.gif

Кстати, пора и Вас переводит в эту кагорту.
Или Вы уже таковым являетесь (не считая форум Бионышева О.Б.)?
Может быть я проспал Ваше назначение? tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 20.2.2007, 20:11
Сообщение #13


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



biggrin.gif Нет, здесь я простой участник форума biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 31.5.2008, 10:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Делаю одну шахту на каждый пожарный отсек 1 и 2 этажа. Выхожу из элементарной логики-если на 25 этажей ставим одну шахту ДУ и нагружаем ее 25 клапанами , то какой смысл устраивать на каждый отсек в паркинге по шахте? И где место брать под шахты, удваивать число вентиляторов. Обосновать документально нечем , но экперт соглашается и проекты согласовывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных