Всем привет!
Помогите пожалуйста, вдруг кто сталкивался с таким проектом.
Может есть примеры у кого?!
Нужен проект Вентиляции кинологического центра с содержанием и разведением породистых собак с помещениями вязки, родильного отделения и выгула щенков.
Так же карантинное отделение.
В нормах проектирования ничего толком нет. Есть кратности по помещениям содержания кошек и собак +8/-10
Но, учитывая масштабы здания и высоту (7,7м до конька!) - объем воздуха огромнейший blink.gif !

Прошу кидаться всеми полезными ссылками, документами и проектами

Всем добра!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 3.6.2020, 11:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Собаки могут быть разного размера, могут быть и очень большие, поэтому, примите нормы расхода воздуха, как на человека, а по иным помещениях - как для помещений медицинского назначения, например, поликлиник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gorthaur
сообщение 9.7.2020, 8:47
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.10.2016
Пользователь №: 306383



Добрый день!

У самого объкт подобного характера (кинологический центр для спецслужб), конечно нет такой проблемы в виде помещений случки и тому подобного, но тоже голову поломать приходится. Сегодня случайно наткнулся на новость о введении нового СП (пока без номера, только проект СП) Тут!

Но данный СП ссылается на РД-АПК 1.10.07.03-14 Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарных объектов для городских поселений и других муниципальных образований, а тот в таблице с кратностями ссылается, по видимому на недействующий уже НТП-АПК 1.10.07.002-02 Нормы технологического проектирования ветеринарнывх объектов для городов и иных населенных пунктов (оттуда в принципе кратность +8/-10).

В принципе это всё, что лично я смог найти, ибо, как мне кажется, в России довольно поверхностно относятся к требованиям для собак (не беря в учет требования к содержанию в квартире).

Посмотрите, может что-нибудь для себя найдете.

А по поводу высоты 7,7 метров обратите внимание на СП 60.13330 приложение Г, на пункт Г5.д. примечание 2
Цитата
Для помещений, имеющих высоту 6 м и более, в качестве расчетного объема помещения следует принимать величину 6Ap, где Ap - расчетная площадь помещения, ограниченная ограждающими конструкциями, м2;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 21:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных