Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Есть знатоки чиллеров LG?
MosevSIB
сообщение 31.5.2020, 7:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2020
Пользователь №: 377789



Добрый день знатоки. Ищу данную "деталь" Подскажите марку, модель, где приобрести точно такую же и качественные аналоги. Установлена на чиллере LG
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_05_31_at_12.44.59.jpeg ( 51,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_05_31_at_12.44.58.jpeg ( 53,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evovka
сообщение 31.5.2020, 21:23
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.5.2020
Пользователь №: 376903



Любой датчик высокого давления можно приспособить. Для простой замены главное чтобы трубка по резьбе подошла, что бы не перепаивать. К примеру вот https://deal.by/p90096995-rele-vysokogo-davleniya.html в гугле хватает. Или вот это https://deal.by/p85769981-rele-davleniya-kp5.html

Сообщение отредактировал evovka - 31.5.2020, 21:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 1.6.2020, 3:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



А ничего, что там два сильфона с противоположных сторон и DP написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 1.6.2020, 14:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Дима1973 @ 1.6.2020, 3:20) *
А ничего, что там два сильфона с противоположных сторон и DP написано?

Значит это реле перепада давлений,
тут гляньте

только не путайте с диф реле масла (там другая схема работы\включения)
вот с ними
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evovka
сообщение 1.6.2020, 18:14
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.5.2020
Пользователь №: 376903



Цитата(Дима1973 @ 1.6.2020, 3:20) *
А ничего, что там два сильфона с противоположных сторон и DP написано?


Не много не обратил внимание, но думаю найти в гугле можно все. Просто искать не по производителю чиллера, а по назначению реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 2.6.2020, 5:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2019
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



DP? Ну, ну.
Нет желания помогать человеку, который, вместо того, чтоб прислушаться к тому, что сказали, начинает "быковать". (Такая же тема удалена).

Сообщение отредактировал SSA - 2.6.2020, 6:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 23:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных