Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
7 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Защита от потопа 1-го этажа при засоре канализации
авок
сообщение 29.6.2020, 11:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 24.6.2020
Пользователь №: 378792



Ребята! Подвал нашего дома-новостройки периодически затапливает отходами из городской канализации. В подвале, с расположенным там ИТП, последние 3 года постоянно стояла вода. МУЖРП 5 (Подольск) убеждала нас, что это через фундамент. Мы, жители с огромным трудом заставили убрать воду и стали сами следить. Через фундамент есть тоже, но 21-го июня на глазах старшего дома из горизонтальной отводной трубы через снятую последнюю по счету заглушку прочистки поперло. Аварийщики сказали, что забилось на линии ниже. Схема такая же, как на фото ниже, только дом 14 этажей.
"Грамотные" спецы из УК говорят, что пусть лучше затопит подвал, чем квартиры 1-го этажа.
Ранее они не только сняли эту, но и проделали отверстия Д40 в других 5-ти таких же заглушках (расположенных немного выше за счет уклона). В один вставили слив от самодельного умывальника (негерметично).
Мы, кажется, убедили их, что городская каналья не поднимется до квартир, а выдавит крышку смотрового колодца на улице при незначительном подъеме выше её уровня.
Остались вопросы:
1. Какой документ запрещает иметь неплотности (оставлять отрытыми заглушки, делать врезки, дырки) в трубах канализации в подвале дома и
Как защитить 1-й этаж от затопления при засоре на участке до 1-го смотрового колодца?
В проекте дома проектировщик написал по какому-то СП, дословно след.: "Испытания отводных тр-дов канализации, пролож. в земле или подпольн. каналах, должны выполняться до их закрытия наполнением водой до уровня пола первого этажа". Вероятно он имел ввиду то, что участок от подвала до колодца проложен в земле. Т.е. испытали-закрыли (засыпали землей).
Но ведь такое требование автоматически приводит к затоплению квартир при засоре на уч-ке до См. колодца.
Хотим предложить УК на каждом стояке ниже перекрытия установить тройники 45 гр. с заглушками, установленными без колец для легкого их выдавливания.
Хотя, думаю, что подобное никогда не произойдет, т.к. вода дырочку найдет и при регулярных осмотрах место засора проявит себя течью через плохие уплотнения вышерасположенных соединений, как уже было на практике. Мы показали им место выступания нечистот. Они пробили трубу и вытащили тряпку в месте врезки стояка в лежак.
2. К сожалению, вся Ваша кропотливая работа, как проектировщиков, обнуляется (идет коту под хвост) сразу же с передачей дома в ЖЭУ, и, даже, на этапе монтажа коммуникаций. Эксплуатационники абсолютно не понимают, как должны работать и циркуляционные системы ГВС, отопления. Позднее постараюсь выложить примеры действий "специалистов", особенно подрядчиков по обслуживанию ИТП.
Предложение к Вам: оставляйте инструкции по работе систем и механизмов, проверяйте сами монтаж и наличие инструкций и схем в ИТП и др. местах. Иначе с ними разговариваешь, как с людьми не учившими физику в школе. Они не имеют представления ни о естественной циркуляции воды, ни о функциях регулятора давления в системе ГВС и т.д..
Извините, много наговорил.
Прикрепленный файл  КАНАЛИЗАЦИЯ_МКД.jpg ( 68,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88

Прикрепленный файл  ФЕК1.jpg ( 365,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129

Прикрепленный файл  ФЕК3.jpg ( 534,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 29.6.2020, 17:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Ваша УК полностью безграмотные бездари...
Сети не могут быть не герметичными... вы правильно оперируете испытаниями на герметичность: сети всегда должны выдерживать столб воды до верхнего прибора. Да, когда в подвале нет заглушек или есть специальные отверстия исключается затопление 1 этажа, но это 1 шанс на миллион, что контрольный колодец (который первый у выпуска) на столько закиснет (если только не залит битумом/заварен/закручен, что редкость для нового строительства), что бы не вскрыться даже от 10см напора воды - срабатывает эффект гидравлического домкрата, то есть при диаметре стояка 100мм и 700мм крышки колодца увеличесние усилия идет примерно в 50 раз и 100мм напора превращаются в 5000мм или 5м. при этом затопление подвала будет оооочень часто.
мог конечно чего и напутать в расчетах, но крышки только так смывает при небольшом даже подпоре, как бумажный лист уплывают smile.gif
то есть сети должны всегда быть готовы к испытаниям, в том числе в период эксплуатации.

Мойка в подвале зло, с точки зрения проектирования и скорее всего с точки зрения эксплуатации (смысл что то мыть в мойке, когда ты по пояс в фекалиях?).
Нормативно описано достаточно жестко, дешевле ставить насос, чем подключать напрямик к сетям:
СП 30.13330.2019 п.8.3.26 Санитарно-технические приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения. В таких случаях следует присоединять соответствующие санитарно-технические приборы к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации
вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем автоматизированной запорной арматуры (канализационный затвор и т.п.) или автоматической насосной
установки, управляемых по сигналу датчика, установленного на трубопроводе в канализуемом подвале или вмонтированного в запорную арматуру, и подачей аварийного сигнала в
дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
За автоматизированной запорной арматурой ниже по течению стоков допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается. Все отводные трубопроводы (ревизии, прочистки), расположенные за автоматизированной запорной арматурой, в том числе прокладываемые ниже пола первого этажа, а также канализационные стояки вышерасположенных этажей, следует рассчитывать на гидростатическое давление до уровня люка ближайшего смотрового колодца при засорах и переполнениях и жестко закреплять во избежание продольных и поперечных перемещений.

вам бы вору в органы заявлять на такую УК:
1. нарушение санитарных норм (запрещается располагать емкости для хранения и переработки канализации в здании; ваш подвал это один большой септик).
2. уменьшение срока службы здания (разъедание и размывание несущих конструкций обеспечено; арматура выгнивает на ура)
3. нарушение градостроительного кодекса (тут вообще можно много чего приписать им, как минимум установленная мойка в разрез с проектной документацией)

Сообщение отредактировал jiexawcr - 29.6.2020, 17:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
авок
сообщение 29.6.2020, 18:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 24.6.2020
Пользователь №: 378792



jiexawcr,
огромное спасибо за столь развернутый ответ! Если можно, хочу переслать его нач-ку ЖЭУ.
Попозже напишу еще по данной теме, только сформулирую текст. Заглядывайте сюда, хотя бы раз в день. Только угроза обратиться к Вам (проектировщикам) заставила УК сегодня продезинфицировать подвал. Без Вашей помощи никуда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.6.2020, 19:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(jiexawcr @ 29.6.2020, 17:13) *
100мм напора превращаются в 5000мм или 5м.


Что Вы хотели этим сказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
авок
сообщение 29.6.2020, 20:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 24.6.2020
Пользователь №: 378792



Позвольте, высказать свою мысль, возможно неправильную: 100мм напора для крышки люка колодца Д-700мм равнозначно 5м для крышки канал трубы Д100мм. Я немного плохо объяснил, но я понимаю, что для того, чтобы поднять крышку весом 100 кг достаточно залить колодец полностью и через канал. трубу добавить еще столб воды хотя бы на 0.5м выше. При этом сила на подъем крышки будет ок. 280 кг. (Забыл точно, не хочу пересчитывать, несколько дней назад подсчитывал, пытаясь объяснить нач-ку ЖЭУ). Суть - крышку смоет, если уровень в сети поднимется выше крышки, хотябы на 100-200 мм и до первого этажа никак не дойдет. (Кг/см.кв * S).

Сообщение отредактировал авок - 29.6.2020, 20:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 30.6.2020, 5:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



думаю речь об этом https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидравлический_пресс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 30.6.2020, 7:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Канализация легко может пойти через 1-ый этаж, если в квартальной наружной сети есть колодец с люком на уровне 1-го этажа (особенности рельефа) и сеть старая.
20 лет назад в управлении ЖЭУ работал, были целые микрорайоны, где пропускная способность сетей низкая, где например в 90-е застроили но обязательств по увеличению коллектора не выполнили, и топит 1-ые этажи, прямо через унитаз, человек сидит на унитазе и его неожиданно подмывает нечистотами из унитаза в обратную сторону, особенно когда ливни и вода попадает в систему.
Для этого выполнены открытые ревизии в подвале, как временная мера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
авок
сообщение 30.6.2020, 7:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 24.6.2020
Пользователь №: 378792



Ну да он же и писал про "эффект гидравлическогл домкрата". Просто специалисты УК не могут связать вместе эти понятия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
авок
сообщение 30.6.2020, 8:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 24.6.2020
Пользователь №: 378792



Цитата(MEX-74 @ 30.6.2020, 7:11) *
Канализация легко может пойти через 1-ый этаж, если в квартальной наружной сети есть колодец с люком на уровне 1-го этажа (особенности рельефа) и сеть старая.
…. особенно когда ливни и вода попадает в систему.
Для этого выполнены открытые ревизии в подвале, как временная мера.

У нас люк ниже уровня 1-го этажа.
Поэтому пусть открывают ревизии в подвалах тех домов, где люк выше.
Кстати, звонил вчера в РПН. Она однозначно сказала, что подобных дырок в подвале быть не должно, даже посоветовала обратиться в прокуратуру, раз устроили из подвала сборный коллектор нечистот со всего города.
Примечание: Предыдущий ответ был для cpt
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.6.2020, 11:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Aerl @ 29.6.2020, 19:24) *
Что Вы хотели этим сказать?

что если уровень в колодце будет заподлицо с крышкой условно невесомой, а в стояке будет герметичный поршень, то поставив на поршень 2кг веса можно спокойно поднять человека до ~96кг веса (48*2,
если я не ошибся в расчете).

по ссылке из вкипедии: Из последнего соотношения видно, что сила, с которой жидкость действует на большой поршень больше силы воздействия на малый поршень во столько раз, во сколько площадь большого поршня превышает площадь малого. Таким образом гидравлический пресс дает выигрыш в силе.



авок нету там специалистов, если такое творят. вредители. это не они с вас плату должны брать, а вы с них за порчу общедомового имущества.
если подтапливает от сетей, то можно на крайний случай поставить обратный клапан на выпуске. засоров прибавится, да и может не сработать в нужный момент, но по крайней мере топить не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.6.2020, 14:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(jiexawcr @ 30.6.2020, 11:19) *
по ссылке из вкипедии: Из последнего соотношения видно, что сила, с которой жидкость действует на большой поршень больше силы воздействия на малый поршень во столько раз, во сколько площадь большого поршня превышает площадь малого. Таким образом гидравлический пресс дает выигрыш в силе.


Ну как бы сила, а не напор)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.6.2020, 15:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Aerl @ 30.6.2020, 14:06) *
Ну как бы сила, а не напор)))

да... немного не туда увел smile.gif все верно, напор на одной высоте одинаковый, а сила разная.

авок если по требуется расчет, то правильнее тогда через килограмм-силы на см2 (устаревшая, но удобная единица). тогда напор от 0,1м=0.01кгс/см2, площадь крышки 3848.451см2, значит усилие в килограммах силы 3848*0,01=38,5кг. то есть для открытия крышки (что бы подняло и смыло в сторону) нужно заполнение на стояке чуть выше 0,1м (для крышки 100кг - получается 26см, а 100кг это крышки на автодорогах).

Сообщение отредактировал jiexawcr - 30.6.2020, 15:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
авок
сообщение 30.6.2020, 15:21
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 24.6.2020
Пользователь №: 378792



Цитата(jiexawcr @ 30.6.2020, 11:19) *
….если подтапливает от сетей, то можно на крайний случай поставить обратный клапан на выпуске. засоров прибавится, да и может не сработать в нужный момент, но по крайней мере топить не будет.
Там, немного дальше заглушки для прочистки, стоит ревизия, думал ОК, но не нашел стрелки. Посмотрел в Кастораме конструкцию подобного ОК, согласен с Вами - не стОит, будут засоры.
С заглушками, мы с УК, вроде бы все решили. Эту они закрыли, а дырки в других заглушках, то, якобы закупили новые заглушки, но ошиблись в размерах.
Мы настаиваем, чтобы до 1го июля заглушили эти дыры (Ду40) хотя бы простейшим способом: две пластины с отверстиями, стянутые болтом, можно даже без прокладки. Стенки этих заглушек достаточно жесткие, как металл.
В последнем затопе и наша вина есть: мы требовали ранее и их закрыть, но УК начала сверху - меняли пробитые вентиляционные трубы канализации на чердаке (тех. этаже), потом устраняли протечки ч/з фундамент, была эпопея с ГВС, и заглушки как то ушли на второй план.
К тому же не знали устройство 1-го колодца. Я думал, что там наша труба и от соседних домов соединяются с городской трубой через ОК и ревизии. Раз специалисты держат открытыми заглушки в подвале, значит они уверены в том, что не попрет назад. Ведь ошибочно считалось, что 7 лет не перло. (Была даже глупая мысль открыть посмотреть и так как, учитывая уклон отводной трубы канализации, дно колодца будет ниже подвала, то если качать грунтовую воду из колодца, она не будет затапливать подвал. Очень сильно текло весной через фундамент).
Узнали конструкцию колодца только после последнего потопа.
Единственное, что радует - благодаря этому колодцу легкие фракции из городской канализации всплыли вверх и не попали в наш подвал, а то, что попало - все наше!

Цитата(jiexawcr @ 30.6.2020, 15:08) *
да... немного не туда увел smile.gif
Да бросьте Вы тратить время на такие мелочи (для простого обывателя). Ведь все понятно.

Сообщение отредактировал авок - 30.6.2020, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.6.2020, 15:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(авок @ 30.6.2020, 15:21) *
... Да бросьте Вы тратить время на такие мелочи (для простого обывателя). Ведь все понятно.

мозг вещь ленивая и быстро грубеющая. нужно иногда выходить за рамки шаблонных расчетов, по вспоминать элементарную базу уже не плохо.
а без расчета и не проверить же - верно думаешь или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.6.2020, 17:28
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(jiexawcr @ 30.6.2020, 15:31) *
мозг вещь ленивая и быстро грубеющая. нужно иногда выходить за рамки шаблонных расчетов, по вспоминать элементарную базу уже не плохо.
а без расчета и не проверить же - верно думаешь или нет.


С теоретической точки зрения -да. С практической, на люке запросто может стоять припаркованный автомобиль rolleyes.gif

Это конечно никак не оправдывает УК, ибо ужас натворили)

Цитата(авок @ 30.6.2020, 15:21) *
Да бросьте Вы тратить время на такие мелочи (для простого обывателя). Ведь все понятно.


Форум то не обывателей, а инженеров))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.6.2020, 17:30
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(авок @ 29.6.2020, 11:06) *
"Грамотные" спецы из УК говорят, что пусть лучше затопит подвал, чем квартиры 1-го этажа.

Дырок в люке пусть насверлят и улицу затапливают..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
авок
сообщение 30.6.2020, 18:15
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 24.6.2020
Пользователь №: 378792



Вот только что нач. уч-ка сообщил, что заменили дырявые заглушки на новые (хотя вчера новые были не того размера).
Теперь буду волноваться, как бы не затопило 1-й этаж нашей водой, если забьется труба до колодца. Да и успокоить нач. уч-ка тоже.
На волне предыдущих расчетов, захотелось понять хронологию событий при монтаже системы: Собрали - заткнули в колодце-испытали - засыпали.
Проектировщик нашего дома при испытании, похоже, исходил из п.7.5 СП 73.13330, а именно до ур. 1-го этажа = ок. 3м (см. первый пост). (Крышка колодца где-то на половине высоты).
Вопрос 1. Рассчитывается ли при этом и при 100% засоре отводящей трубы Ду160мм сила, выталкивающая самую нижнюю заглушку прочистки? Площадь и давление известны, боюсь считать дальше. Или м. быть на заглушку помимо выталкивающей силы на плоскость действует еще какая-то на цилиндр. стенки изнутри, расширяя их.
Вопрос 2. СтОит ли всерьез рассматривать вариант установки легкосъемной заглушки где-то выше на 0.5м крышки кан. колодца для защиты 1-го этажа? Или есть другие варианты?

Цитата(Aerl @ 30.6.2020, 17:28) *
Форум то не обывателей, а инженеров))
Ну, разъяснения то в первом ответе были мне, обывателю. Я это все понимал и так, даже не стал вникать в тонкости.


Цитата(Serg Ivanov @ 30.6.2020, 17:30) *
Дырок в люке пусть насверлят и улицу затапливают..

Я сейчас стал замечать, что в некоторых крышках в городе просверлены отверстия, но не на всех.
Какая то одна УК, наверное.

Сообщение отредактировал авок - 30.6.2020, 18:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 30.6.2020, 18:43
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



1. трубы и фитинги на внутр.канализацию все таки рассчитаны на какой то напор (10-15 м), поэтому заглушки с уплотнительными кольцами не должны выстрелить, скорее затопит первый этаж.
2. ну тогда все дальше будет течь в подвал при засоре.

Сообщение отредактировал Dima_UA - 30.6.2020, 18:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.6.2020, 19:59
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(авок @ 30.6.2020, 18:15) *
Я сейчас стал замечать, что в некоторых крышках в городе просверлены отверстия, но не на всех.

Это не только у вас. Дело в том что граница балансовой принадлежности между УК и Водоканалом обычно первый колодец на выпуске. Затапливает улицу - проблема Водоканала. Подвал - УК. Сверлите дырки в люке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
авок
сообщение 1.7.2020, 8:24
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 24.6.2020
Пользователь №: 378792



Мой мозг отказался воспринимать всерьез, что отверстие в крышке спасет страну. Скорее отв-е забьется легкими фракциями.
Ему больше понравились вот эти доводы насчет отверстий в крышках, и почему не во всех:
Первое назначение отверстий - это определение содержания газов с помощью газоанализаторов, которые опускаются в эти отверстия
Второе- это приспособление для выемки крышки с помощью кружка с медным наконечником.
В старых типах люков таких отверстий не было предусмотрено.
Цитаты из сети: "Видел, как тетя в отверстие люка вставляет датчик газоанализатора и смотрит на прибор, что у нее висит у пояса"
"Крышка люка имеет отверстие для замера загазованности колодцев с пломбой (толщина пломбы до 1мм) и убирается методом пробивания при необходимости. , для открывания и может замки стоят".


Прим.: Буду считать, что выше спец-ты просто шутили.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.7.2020, 16:16
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(авок @ 1.7.2020, 8:24) *
Мой мозг отказался воспринимать всерьез, что отверстие в крышке спасет страну. Скорее отв-е забьется легкими фракциями.
Прим.: Буду считать, что выше спец-ты просто шутили.

Отверстия в несколько кв. см пробитые в старых люках именно что спасают подвалы страны. Лёгкие фракции легко выдавливаются подпором. Более того через это отверстие коммунальщики просовывают стальную трубу ду15 мм с изгибом на конце, а через неё - трос/проволоку, которыми пробивают засор в колодце. Ибо поднимать крышку каждые несколько дней надоедает.
Так что никаких шуток - абсолютно серьёзная практика.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20200706_121844.jpg ( 7,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
авок
сообщение 1.7.2020, 22:33
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 24.6.2020
Пользователь №: 378792



Цитата(Serg Ivanov @ 1.7.2020, 16:16) *
Отверстия в несколько кв. см пробитые в старых люках именно что спасают подвалы страны.
Так что никаких шуток - абсолютно серьёзная практика.
Спасибо!
Хорошо, пусть сверлят, это уже не наша забота. Сегодня смотрел во дворе своего старого дома. Во всех люках есть: где два в форме пазов, где еще одно круглое. Это люки колодцев из моего старого 5-ти эт. дома и из соседнего 15-ти эт..
Пролез также по кан. трубам своего старого дома - нигде нет дырок, ревизии все закрыты. Где доступно, чугунина заменена на пластик. В подвале сухо. Но вспомнил, что 20 лет назад в самой нижней части подвала, в форме котлована, стояла вода. Там было зачем то аж два унитаза ниже уровня люков. Явно перелив шел через них. Потом убрали. Возможно в 60-х годах не было требований не врезаться ниже.
Кстати, эти дома у другой УК.

Сообщение отредактировал авок - 1.7.2020, 22:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
авок
сообщение 2.7.2020, 10:59
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 24.6.2020
Пользователь №: 378792



При дефекализации подвала ребятам пришлось вычерпать вручную ок. 800 л воды из помещения ИТП, т.к. уровень ниже на 7см.
ПРИЯМКИ:
В поэтажном плане дома указаны только 2 приямка в узле ввода и в насосной.
В отдельном проекте, составленном только для ИТП, в нем тоже предусмотрен приямок с погружным насосом, даже указана его марка. (Насос в подвал вернули. Видимо, один на город).
Итак, должно быть три приямка, логика мест их установки понятна.
По факту имеется 2 приямка: в узле ввода и в помещении с противоположной стороны дома.
Помимо их во всех помещен. имеются следы примитивных попыток углубиться в бетон пола на глубину 5-6см. Нач. ЖЭУ говорил, что хочет продолбить приямки поглубже.
ВОПРОСЫ специалистам:
1. СтОит ли нам требовать устройства приямков в насосном пом. и особенно в ИТП ?
2. Если продолбить плиту для приямка, не нарушится ли гидроизоляция подвала снизу? Или её снизу не делают? (Пока течет только ч/з фундамент). Спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 2.7.2020, 11:22
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



приямок в итп в какой то момент затребует теплоснабжающая, так как он там должен быть. тем более в согласованном ими проекте ИТП приямок есть. но вот как его правильно сделать в имеющейся плите вопрос достаточно сложный с гидроизоляцией. если через фундаменты уже давит вода, то через этот приямок, просто выбитый в плите и залитый бетоном, будет отлично она поступать, ничего толком не поможет. по хорошему нужно разрабатывать проект устройства этого приямка (КЖ/АР). или делать стяжку 300-500мм сверху с приямком smile.gif))

это вопрос застройщика, с ним должна судиться ваша УК, которая скорее всего является их неофициальной дочкой. опять скорее всего тупик smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
авок
сообщение 2.7.2020, 12:33
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 24.6.2020
Пользователь №: 378792



Цитата(jiexawcr @ 2.7.2020, 11:22) *
...приямок в итп в какой то момент затребует теплоснабжающая, так как он там должен быть.... но вот как его правильно сделать в имеющейся плите вопрос достаточно сложный с гидроизоляцией.
Спасибо! Значит, мы правильно отговаривали УК долбить плиту без консультации с Вами. (Но, смотрю, в моем старом доме1 в помещ. ввода от сети просто вырыт котлован в земле и похоже без ГИ и плит).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
авок
сообщение 2.7.2020, 13:11
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 24.6.2020
Пользователь №: 378792



Сегодня видел в городе у одного дома люк с буквой К на четверть S закатан в асфальт - мешал тротуару, подправили свежим, год-два, асфальтом прямо на люк.
Но ведь кто-то же должен проводить аудит УК! Хотя бы обязать их проходить курсы повышения квалификации. Например, проектировщики прочитали бы им лекции об основных понятиях, что можно а что нельзя. Сам проходил и проводил курсы по своей проф.. Просили ГЖИ провести проверку дома насчет соответствия всему. Письменный ответ - запрещено проводить выездные проверки таким то ФЗ.
Неужели везде такой бедлам или только на периферии?!
Мы насели на директора и его сменили. Думали уволили за жалобы, но в РПН сказали, что это произвели обычную ротацию директоров. Во КАК!

Сообщение отредактировал авок - 2.7.2020, 13:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 2.7.2020, 14:53
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(авок @ 2.7.2020, 10:59) *
2. Если продолбить плиту для приямка, не нарушится ли гидроизоляция подвала снизу? Или её снизу не делают? (Пока течет только ч/з фундамент). Спасибо за ответы!


Если забыли приямок на этапе строительства, то это скверно. Поднимайте разделы КЖ, КР и исполнительную документацию, а то окажется что долбить то они собираются фундаментную плиту(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
авок
сообщение 2.7.2020, 16:14
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 24.6.2020
Пользователь №: 378792



Цитата(Aerl @ 2.7.2020, 14:53) *
...а то окажется что долбить то они собираются фундаментную плиту

А...То-то я никогда не слышал, как забивают сваи в городе. Помню в Питере в 70-х круглосуточно долбили, забивая сваи по принципу Дизеля.
Соседний дом-недострой наш застройщик "ГГС" начал строить с заливки массивной бетонной плиты глубоко под землей. А уже, видимо на неё ставят несущие стены?!
Так-то сейчас эта плита за 7 лет вся издолблена ямками Д-250мм и канавками для направления потоков воды, но не глубже 60мм. Надеюсь дом еще постоит немного.

Цитата(Aerl @ 2.7.2020, 14:53) *
...Поднимайте разделы КЖ, КР и исполнительную документацию..
В УК нет ничего, какой-то инженер ЖЭУ унес. Мне удалось в 2015 г. кое что сфотографировать, и то все было залито чаем. И совсем недавно ст. дома нашел по знакомству проектную документацию на ИТП.


Сообщение отредактировал авок - 2.7.2020, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
авок
сообщение 2.7.2020, 16:47
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 24.6.2020
Пользователь №: 378792



Цитата(jiexawcr @ 2.7.2020, 11:22) *
... или делать стяжку 300-500мм сверху с приямком smile.gif))

А, теперь понял смысл этого выражения. Силами УК это не сделать. Они смогут только запенить или бросить брезент на плиту с загнутыми краями. Сейчас заставили убрать куски линолеума, может под ними есть какой скрытый приямок.
Прикрепленный файл  1ЛИНОЛЕУМ_ИТП_ВЫБРОСИТЬ.jpg ( 419,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 2.7.2020, 16:57
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



А что, у Вас выпуск Ду200мм выполнен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных