> Грп с регулятор рдг 50н, Отсекает регулятор
Fanis92
сообщение 30.6.2020, 23:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.6.2020
Пользователь №: 379010



Здравствуйте! Есть проблема!) Стоит ГРП с регулятором рдг 50н, раз в три месяца отсекает, не знаем в чем проблема(
Стоит ГРП в поле на 2 деревни, ближайшие к ГРП школа, с 2мя котлами и на 80 кв, дальше где то 50 домов. С грп выходит 50d труба и разделяется, одна ветка, как и сказал уходит в сторону школы, а другая ветка на 200м к другой деревни, там около 20 домов.
Зимой попробовали чуть открыть пск, чтоб на повышение не сработала, думали, как так рдг на тупик плохо работает. Фильтр, клапана все пробовали чёт не получается (
Может кто сталкивался?

Сообщение отредактировал Fanis92 - 30.6.2020, 23:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 2.7.2020, 9:20
Сообщение #2


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Добрый день!

Какой диаметр газопровода после ГРПШ?
Также пришлите входное давление, выходное давление и расход, схему ГРПШ и схему привязки ГРПШ.
Можете прислать как сюда так и на почту info@capwall.ru, как вам удобно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rus.ostryakov.94
сообщение 18.7.2020, 18:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.7.2020
Пользователь №: 379613



Виртуальные развлекательные порталы открывают перед каждым игроком удивительным мир приключений, захватывающих сценариев, бесконечных побед. https://roxcasinoofficial.com/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 19.7.2020, 10:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Fanis92 @ 30.6.2020, 22:20) *
С грп выходит 50d труба и разделяется, одна ветка, как и сказал уходит в сторону школы,


1. Большие скорости потока газа (диаметр после регулятора очень мал на такое число потребителей) и наличие относительно крупного потребителя (школы), пусковой режим котлов в котельной которой вероятно добавляет просадки давления в газопровода за регулятором, вследствие чего он отключается.
2. И ну и конечно регулятор слишком большой для указанного числа потребителей (расход на ваши показатели 200-300 кубов при пропускной способности регулятора 7100) . Возможно конструкция регулятора чувствительна к малым расходам газа в летнем режиме.

Скорее всего проблема не лечится легким способом. Я бы заменил регулятор на более современный и с меньшей пропускной способностью - например регулятор прямого давления Тартарини А/149.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных