Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожаротушение в клубе, Отмененное Приложене Л в СП 118.13330.2012
KondratDen
сообщение 9.7.2020, 10:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Ранее в СП 118.13330.2012 было приложение Л в котором было описано пожаротушение клубов. Там было подробно описано что,сколько и куда. Каким документом сейчас руководствоваться, в частности интересует вопрос о расчетном расходе воды.
был пункт "Суммарный расчетный расход воды принимается большим из двух случаев работы средств внутреннего пожаротушения:
спринклеров сцены (покрытие сцены, все рабочие галереи), одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с общим расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров портала сцены;
всех дренчеров под колосниками сцены, нижним ярусом рабочих галерей, одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров портала сцены"

Имеется клуб с расходом из ПК -2х,2,5
Сплинклерное пожаротушение сцены - 16,3 л/с
Дренчеры под рабочей галереей - 11 л/с
Какой в итог расход принимать за расчетный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 9.7.2020, 12:14
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



СП 10 ссылается на СНиП 2.08.02-89*, в котором это приложение есть. Соответственно, им и пользуйтесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KondratDen
сообщение 9.7.2020, 12:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Цитата(Ferdipendoz @ 9.7.2020, 12:14) *
СП 10 ссылается на СНиП 2.08.02-89*, в котором это приложение есть. Соответственно, им и пользуйтесь

СНиП 2.08.02-89* как бы тоже не является действующим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 9.7.2020, 13:21
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А СП 10 - действующий. Этот вопрос на форуме каждый месяц всплывает.
СП10 ссылается именно на 2.08.02-89*, соответственно его авторы предполагали тушение клубов именно так, как описано в СНиП 2.08.02. Пользуйтесь, ссылка на это приложение вполне законна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 10.7.2020, 11:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Из раздела 2 СП 10.13130.2009:
Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов, сводов правил и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 10.7.2020, 12:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Максим @ 10.7.2020, 11:39) *
Из раздела 2 СП 10.13130.2009:
Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов, сводов правил и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

если смотреть раздел 2 там конкретно указаны ссылочные документы, их и проверяйте. вообще тут не совсем ссылка, а библиография, там могут быть справочники, учебники или еще что, что не подвергается "проверке".
не нравиться? делайте СТУ smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.7.2020, 12:52
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(KondratDen @ 9.7.2020, 10:28) *
Ранее в СП 118.13330.2012 было приложение Л в котором было описано пожаротушение клубов. Там было подробно описано что,сколько и куда. Каким документом сейчас руководствоваться,

Тем что был - до замены новым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 9:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных