markhus
сообщение 13.7.2020, 10:24
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.6.2009
Из: NN
Пользователь №: 34978



Спасибо всем за комментарии и советы!

ТС не посвящен в вопросы методик измерений. Попросили помочь друзья. Надеюсь мы на верный путь вышли. Думаю коллеги теперь сами зарегистрируются подключатся к беседе, чтобы разобраться в этом вопросе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 13.7.2020, 11:48
Сообщение #32


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Cryos @ 11.7.2020, 13:28) *
какую погрешность, какой класс имеет измеритель на вентиляторе?


В норме менее 5%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных