> ДОО (детский садик). Труба в плите
Павел Петров
сообщение 13.7.2020, 17:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Добрый день. Сейчас прорабатываем концепцию детского садика без подвала и тех. подполья. Трубы канализации поведём основные магистрали в сан. технической нише (лотке) , а воду под потолком этажа. Вопрос - не запрещено прокладывать трубы водоотведния в плите в ДОО , как показано на картинке?
И второй вопрос, если кто сталкивался с такой концепцией детского садика без подвала, поделитесь пожалуйста опытом, какие могут быть подводные камни?

Сообщение отредактировал Павел Петров - 13.7.2020, 17:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3622b4bccd28553688cd167abc83284d.jpg ( 61,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 22.7.2020, 20:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



в плите не дадут конструкторы проложить.
еще определитесь, что имеете в виду под плитой: фундаментная плита или плита перекрытия (в данном случае будет плитой пола)?
скорее всего фундамент у вас не плитный, поэтому под плитой подразумевается конструкция пола, поэтому опускать нужно ниже конструкции пола (в грунт) и выходить за предела здания огибая сваи или "стаканы".
без подвала придется все технические помещения размешать на 1 этаже:
- с конструкторами сложнее договориться,
- увеличивается площадь застройки,
- затратнее эксплуатация вводов (ремонтировать сложнее),
- сложнее принять планировочные решения по смежным помещениям, где нормируется шум (для ИТП и венткамеры актуально).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 4.8.2020, 12:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Обратите внимание на пункт 8.3.11 СП30.13330.2016 (про запрет прокладки канализации в полу определенных помещений), пункт 11.1 СП30.13330.2016 (запрет прокладки труб в местах, доступ к которым при ремонте сопряжен с разрушением несущих конструкций). С учетом термина "пол" из СП29.13330.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных