> Проверка и восстановление спиральных компрессоров залитых водой
JohnV
сообщение 27.7.2020, 20:11
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(SSA @ 27.7.2020, 20:09) *
Вы считаете, что те давления, которые приведены на фото - нормальные?
Мне, почему-то кажется, что и всасывание и нагнетание должны отличаться в большую сторону и на много.

Я думаю в спиральниках что то есть что не дает им работать на больший вакуум. Защита может какая или хз как что там.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Air
сообщение 27.7.2020, 21:56
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 25.3.2020
Из: Москва
Пользователь №: 374943



Цитата(JohnV @ 27.7.2020, 20:11) *
Я думаю в спиральниках что то есть что не дает им работать на больший вакуум. Защита может какая или хз как что там.


Можете фото шильдика компрессора запостить?

Серийный номер компрессора закройте. Если заказчик так хочет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 27.7.2020, 21:57
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(Александр_Air @ 27.7.2020, 21:56) *
Можете фото шильдика компрессора запостить?

Серийный номер компрессора закройте. Если заказчик так хочет.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  99643CE4_9920_44AD_99DE_A2E7236B3DB5.jpeg ( 290,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 28.7.2020, 4:04
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2034
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(JohnV @ 27.7.2020, 22:11) *
Я думаю в спиральниках что то есть что не дает им работать на больший вакуум. Защита может какая или хз как что там.

Ералаш видел: "Дяденька, я знаю, что у вас поломалось! Машина!" laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 3.8.2020, 11:16
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(SSA @ 27.7.2020, 20:09) *
всасывание

Это скорее всего проблема измерителя. Не все электронные вакум -1 покажут smile.gif
Цитата(SSA @ 27.7.2020, 20:09) *
нагнетание должны отличаться в большую сторону и на много.

Тут согласен 4 это очень мало.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 3.8.2020, 13:14
Сообщение #36





Группа: Модератор_2
Сообщений: 690
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



JohnV

Начиная с 21 страницы про защиту данной серии компрессоров. Быть может пригодится для дальнейшей работы.

Сообщение отредактировал Alex2001 - 3.8.2020, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 4.8.2020, 21:02
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Кому интересно как вакуумник «выкачивает» влагу, сколько воды он качнул за одни сутки на видео. Конечно в нем было масло посередине окна примерно.
https://youtu.be/J0WQNMd27Yg
Можно судить что в теплую погоду он вполне справляется с откачиваением влаги с контура. До этого контур пару раз прокачивали азотом и там тоже выдавилось с азотом много воды.

Сообщение отредактировал JohnV - 4.8.2020, 21:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 4.8.2020, 22:09
Сообщение #38





Группа: Модератор_2
Сообщений: 690
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(JohnV @ 4.8.2020, 22:02) *
Кому интересно как вакуумник «выкачивает» влагу, сколько воды он качнул за одни сутки на видео. Конечно в нем было масло посередине окна примерно.
https://youtu.be/J0WQNMd27Yg
Можно судить что в теплую погоду он вполне справляется с откачиваением влаги с контура. До этого контур пару раз прокачивали азотом и там тоже выдавилось с азотом много воды.


Покажите это видео заказчику.
Считаю достаточное обоснование для замены компрессоров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 4.8.2020, 22:22
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(Alex2001 @ 4.8.2020, 22:09) *
Покажите это видео заказчику.
Считаю достаточное обоснование для замены компрессоров.

Кстати по поводу пробного пуска на воздухе. Согласно инструкции при работе на вакуум при 1:10 есть защита и спирали перестают сжимать. Как раз то что я и наблюдал. Давдение нагнетания 5 бар, всас -0,5. И происходит отключение блока спиралей. Думаю компрессоры живые надо освшить залить масло и пробовать с новым теплообменников, заказчика предупредить о возможнвх рисках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 2.8.2023, 19:15
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Вот пошёл третий сезон, данные компрессора 2шт , которые были по 1/3 залиты водой, работают вполне отлично!
Вакуумник + горелка сделали свой дело и думаю от воды не осталось ничего. Плюс частая замена фильтра антикислотника+осушителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 21.8.2023, 13:49
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



А если не вода, а гликоль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 21.8.2023, 13:52
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(airwave @ 21.8.2023, 13:49) *
А если не вода, а гликоль?

Промыть водой 🤣
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 3:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных