Цитата(Tatiana D @ 24.7.2020, 13:10)

Добрый день, коллеги! Прошу помощи
У меня вопрос про выбор схемы ГВС: одно- или двухступенчатая. В Условиях на подключение объекта написано - схему принять по расчету по СП 41-101-95.
В СП 41-101-95, п. 3.14: при выборе руководствуются отношением 0,2<Qh max/Qo max<1. У меня отношение получается 0,3. До данному нормативу я должна выбрать двухступенчатую схему ГВС.
Согласно СТО НП "РТ" 70264433-5-1-2009, п.6.1.5 отношение 0,4<Qh max/Qo max<1 - для двухступенчатой схемы.
Какой нормативный документ является в данном случае обязательным к применению? И как это доказать в экспертизе?
если даже и найдете в задании на проектирование эти СТО, то все одно:
Настоящие «Рекомендации по проектированию тепловых пунктов, размещаемых в
зданиях» (далее - Рекомендации)
дополняют действующий Свод правил СП 41-101-95«Проектирование тепловых пунктов» [1] в части особенностей тепловых пунктов, размещаемых в
жилых, общественных и промышленных зданиях (далее – здания), обслуживаемых этими
тепловыми пунктами, и Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»"
Так основной документ СП и по нему и работайте.