Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выбор схемы присоединения ГВС к тепловой сети, Одно- или двухступенчатая схема ГВС
Tatiana D
сообщение 24.7.2020, 13:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 20.7.2009
Из: Россия
Пользователь №: 36303



Добрый день, коллеги! Прошу помощи

У меня вопрос про выбор схемы ГВС: одно- или двухступенчатая. В Условиях на подключение объекта написано - схему принять по расчету по СП 41-101-95.

В СП 41-101-95, п. 3.14: при выборе руководствуются отношением 0,2<Qh max/Qo max<1. У меня отношение получается 0,3. До данному нормативу я должна выбрать двухступенчатую схему ГВС.

Согласно СТО НП "РТ" 70264433-5-1-2009, п.6.1.5 отношение 0,4<Qh max/Qo max<1 - для двухступенчатой схемы.

Какой нормативный документ является в данном случае обязательным к применению? И как это доказать в экспертизе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 28.7.2020, 11:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Tatiana D @ 24.7.2020, 13:10) *
Добрый день, коллеги! Прошу помощи

У меня вопрос про выбор схемы ГВС: одно- или двухступенчатая. В Условиях на подключение объекта написано - схему принять по расчету по СП 41-101-95.

В СП 41-101-95, п. 3.14: при выборе руководствуются отношением 0,2<Qh max/Qo max<1. У меня отношение получается 0,3. До данному нормативу я должна выбрать двухступенчатую схему ГВС.

Согласно СТО НП "РТ" 70264433-5-1-2009, п.6.1.5 отношение 0,4<Qh max/Qo max<1 - для двухступенчатой схемы.

Какой нормативный документ является в данном случае обязательным к применению? И как это доказать в экспертизе?

данный вопрос скорее для подраздела "теплоснабжение" или подраздела "ГВС".
перенести можете через "жалобу" на свое первое сообщение в этой теме.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 28.7.2020, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.7.2020, 18:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Tatiana D @ 24.7.2020, 13:10) *
Добрый день, коллеги! Прошу помощи

У меня вопрос про выбор схемы ГВС: одно- или двухступенчатая. В Условиях на подключение объекта написано - схему принять по расчету по СП 41-101-95.

В СП 41-101-95, п. 3.14: при выборе руководствуются отношением 0,2<Qh max/Qo max<1. У меня отношение получается 0,3. До данному нормативу я должна выбрать двухступенчатую схему ГВС.

Согласно СТО НП "РТ" 70264433-5-1-2009, п.6.1.5 отношение 0,4<Qh max/Qo max<1 - для двухступенчатой схемы.

Какой нормативный документ является в данном случае обязательным к применению? И как это доказать в экспертизе?

если даже и найдете в задании на проектирование эти СТО, то все одно:
Настоящие «Рекомендации по проектированию тепловых пунктов, размещаемых в
зданиях» (далее - Рекомендации) дополняют действующий Свод правил СП 41-101-95
«Проектирование тепловых пунктов» [1] в части особенностей тепловых пунктов, размещаемых в
жилых, общественных и промышленных зданиях (далее – здания), обслуживаемых этими
тепловыми пунктами, и Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»"
Так основной документ СП и по нему и работайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihail1520
сообщение 29.7.2020, 19:32
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.7.2020
Пользователь №: 379490



Читайте Свод правил СП 41-101-95 и строительные нормы, по ним все и нужно делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 4:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных