Прошу вашего совета по монтажу RS485 |
|
|
|
3.8.2020, 15:40
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.5.2020
Пользователь №: 377653

|
Вкратце о себе, я вообще никогда не занимался АСУ и вообще ничем подобным. Однако так получилось что передо мною встала задача (со стороны дирехтора) организовать сбор данных с приборов эн. учета, в количестве аж 10 штук. На досуге я покумекал и кое-как допетрил как мне это организовать. Однако в теории все на много проще чем на практике, и во избежание косяков при проектировании - хочется всё-таки снизить риски. А риск довольно серьезный, как для меня... Если вы посмотрите на скриншот, на котором изображена схема предприятия, вы увидите красные точки - это линии СИП/0.4кВ. Проблема в том что RS485 планируется тянуть вдоль этих линий, а больше на самом деле и негде :\ Отметка +9 на линии СИП - это столб с которого шина 485 пойдет "туда-обратно на 9-10 метров" на счетчик резервного питания. Далее по отметке +35 в РУНН 6..7, и еще в самой РУ непонятно как будет проходить. По скольку места там всего два - это начало РУНН, либо её конец, будем брать во внимание худший вариант и предположим что счетчики будут стоять в конце РУНН. Вот собственно что меня беспокоит больше всего, линия сипа параллельно которой мне придется тянуть шину для RS485. Я где-то читал рекомендации, что если такая ситуация встречается - лучше всего тянуть не ближе чем 200 мм от сипа, +кабель должен быть экранированный. Но я и так выбрал экранированный. Однако не совсем по назначению. По скольку АСУшный кабель жесть какой дорогой, пришлось выбрать сигнальный КСВЭВнг(А)-LS, вот только с сечением все никак не определюсь. По стандарту для RS485 рекомендовано не менее 0.2 мм. кв., а учитывая что кабель сигнальный и он проходит вдоль сипа - целесообразно ли увеличивать его сечение? Несмотря на коротку дистанцию шины - всего то каких то 100-150 метров/типа шутка наверное, потому что по определению наводки там будут самые ярые.
схема.jpg ( 188,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
Сообщение отредактировал трехфазник - 3.8.2020, 15:46
|
|
|
|
|
3.8.2020, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(трехфазник @ 3.8.2020, 15:40)  Проблема в том что RS485 планируется тянуть вдоль этих линий, Нет никакой проблемы. Т.к. в профиле страны нет. замена проводов радиоканаломэто Украина примерно 10уеэто Россия 3700рЕсть Китай, есть много разных ищите в гугле Как раз ваш случай. Вы еще молнии в расчет не принимаете. для воздушных сетей это та еще проблема
|
|
|
|
|
3.8.2020, 16:13
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.5.2020
Пользователь №: 377653

|
Так если нет проблемы, может посоветуете еще какой кабель или сечение?) Молнии это конечно да.. но там же сколько висят сипы и ни разу еще в них ничего не стрельнуло, тем более я под ними планирую провести. В качестве защиты предлагали на этот счет УЗИП.. хотя его цена уже подталкивает отказаться в большей степени в пользу радиоканала действительно.
Сообщение отредактировал трехфазник - 3.8.2020, 16:18
|
|
|
|
|
3.8.2020, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(трехфазник @ 3.8.2020, 16:13)  Так если нет проблемы, может посоветуете еще какой кабель или сечение?) КСВЭВнг(А)-LS почему бы нет? Я не поклонник "ловить" помехи или еще как терять время на обьекте. При наличии дешевых повторителей RS-485 проще их воткнуть в проблемное место, чем устраивать пляски с бубном и терять время. Удар молнии рядом никак не повлияет на СИП, но сожжет преобразователи в шине RS-485 Потому, на входе\выходе на улицу у меня обычно стоят повторители. (их не жалко) А последнее время радиоканал (это где нет сети Ethernet)
|
|
|
|
|
3.8.2020, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2121
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
у сигнальных кабелей не уверен, что есть завитие по всей длине кабеля. Это собственно и отличает кабеля RS485 от сигнальных.
з.ы. оптику никак не рассматриваете ?
|
|
|
|
|
3.8.2020, 16:58
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.5.2020
Пользователь №: 377653

|
Цитата(manjey73 @ 3.8.2020, 21:50)  у сигнальных кабелей не уверен, что есть завитие по всей длине кабеля. Это собственно и отличает кабеля RS485 от сигнальных.
з.ы. оптику никак не рассматриваете ? все дело в том что изначально была идея сделать все дешево, но судя по наличию возможных рисков - уже не получится. оптику в данном случае не рассматриваю, ибо не охота нагромождать активное оборудование, а так конечно использую по возможности. Цитата(yozik @ 3.8.2020, 21:29)  Потому, на входе\выходе на улицу у меня обычно стоят повторители. (их не жалко) АС5 повторитель интерфейса RS-485 c гальванической изоляцией = 3500 )) лучше уже реально Куб прикупить.. Цитата("наличие гальванической развязки в Меркурий не поможет в этом случае с молнией?") Блок оптронных развязок выполнен на оптопарах светодиод-фототранзистор и предназначен для обеспечения гальванической развязки внутренних и внешних цепей счётчика. Через блок оптронных развязок проходят сигналы интерфейса и телеметрические импульсы (импульсные выходы счётчика). Или это к RS485 не имеет отношения? По моему не имеет..
Сообщение отредактировал трехфазник - 3.8.2020, 17:01
|
|
|
|
|
3.8.2020, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2121
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
https://www.tinko.ru/catalog/product/214406/ не сильно дорогое, что находил Плюс вы можете изучить материалы по грозозащите путем вынесения молнии приемника, там в конусе защищается все, что внутри. Можете уточнить у тех, кто занимается молниезащитой.
Сообщение отредактировал manjey73 - 3.8.2020, 17:58
|
|
|
|
|
3.8.2020, 18:03
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.5.2020
Пользователь №: 377653

|
Цитата(manjey73 @ 3.8.2020, 22:55)  Это вместо овна? Пойдет.. тоже видел такую штуку пару дней назад, но забыл.. спасибо что напомнили. но я понятия не имею как его использовать))
Сообщение отредактировал трехфазник - 3.8.2020, 18:08
|
|
|
|
|
3.8.2020, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496

|
Цитата(трехфазник @ 3.8.2020, 15:40)  Вкратце о себе, я вообще никогда не занимался АСУ и вообще ничем подобным. Однако так получилось что передо мною встала задача (со стороны дирехтора) организовать сбор данных с приборов эн. учета, в количестве аж 10 штук.
схема.jpg ( 188,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24Вам поставили задачу сделать АСКУЭ (Автоматизированная система учёта электроэнергии) предприятия. Есть готовые решения. Что это описано здесь https://uchet-jkh.ru/publikacii/askue-chto-eto-takoe.html
|
|
|
|
|
3.8.2020, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2121
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
трехфазник не путайте, Овно АС4 это повторитель интерфейса а то, что по ссылке это РАЗРЯДНИК. грозозащита. по типу как на телефонных линиях ставили и т.д. Требует заземление.
з.ы. еще один рекламщик....
Кстати не было озвучено какие именно счетчики требуется читать. Хотя если чтоб не бегать, родным софтом то пофигу...
Сообщение отредактировал manjey73 - 3.8.2020, 20:10
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
4.8.2020, 9:46
|
Guest Forum

|
Оптику кидать надо. Будет дешевле медного кабеля и аппаратура целая.
|
|
|
|
|
4.8.2020, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2121
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
ой я вас умоляю, кооперация с IT структурой завода и оптика выгоднее.
Одни получают сеть от точки А до точки Б, предоставив промежуточные коммутаторы, второй ставит простые Ethernet - RS485 для счетчиков.
Оптику уже давно не клеят, ее быстро варят.
Да, обойдется немного дороже качественного RS485 кабеля, зато убивают нескольких зайцев. Тут главное заинтересовать еще одну сторону... айтишников завода.
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
4.8.2020, 20:25
|
Guest Forum

|
200 метров outdoor дуплексного патч-корда LC-LC стоит 9000 руб. Можно вообще ничего не варить - протянул и воткнул.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)