Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Зависимая и независимая схема подключения отопления, Сравнение
Oleg_1994
сообщение 7.8.2020, 7:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.11.2019
Пользователь №: 368040



Здравствуйте. Вопрос такой. Как сравнить две схемы подключения отопления (от тэц конечно). Имеется объект с зависимой схемой подключения, и открытой системой ГВС. Вычитал в интернете что независимая схема подключения снижает расходы на отопление до 40% (очень сомнительно конечно, что то многовато). В следствии этого появилась идея перевести объект на независимую схему подключения с закрытой ГВС . Как теперь посчитать экономию, т. е. сколько будет сэкономлено тепловой энергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Машинист
сообщение 7.8.2020, 7:51
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Добрый день. На закрытую гвс вы обязаны будете перейти. А расход тепла на отопление снизится за счет ликвидации перетопов, т.к. элеватор молотит с постоянным коэффициентом смешения, и при температурах наружного воздуха выше точки излома гребет лишнего. Установка регулирующего клапана и насоса на перемычку (либо в магистраль) решит проблему, теплообменник ставить не всегда надо, зависит от гидравлических условий. Проще говоря, сейчас живете с зависимой схемой, значит и дальше проживете.
Посчитать можно графически, только я слабо помню как. По-моему, в общем случае экономия будет в процентах как разница площадей фигуры, ограниченной графиками подачи и обратки. Годовой объем с прибора учета взять, откинуть гвс и умножить на разницу, вот примерная цифра и будет, для оценки ситуации.

Сообщение отредактировал Машинист - 7.8.2020, 8:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_1994
сообщение 7.8.2020, 8:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.11.2019
Пользователь №: 368040



Цитата(Машинист @ 7.8.2020, 7:51) *
Добрый день. На закрытую гвс вы обязаны будете перейти. А расход тепла на отопление снизится за счет ликвидации перетопов, т.к. элеватор молотит с постоянным коэффициентом смешения, и при температурах наружного воздуха выше точки излома гребет лишнего. Установка регулирующего клапана и насоса на перемычкой (либо в магистраль) решит проблему, теплообменник ставить не всегда надо, зависит от гидравлических условий. Проще говоря, сейчас живете с зависимой схемой, значит и дальше проживете.


Живу в РК, поэтому нет обязанности перехода на закрытую ГВС. Смотрите, перетоп ведь решается еще и установкой АТП. Была идея установить АТП с независимым подключением системы отопления. Но получается что если будет АТП, то и менять схему подключения бессмысленно? И второй вопрос, по поводу перехода на закрытую систему, здесь ведь нет никакой экономии для потребителя, улучшается только качество горячей воды, правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 7.8.2020, 8:28
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Oleg_1994 @ 7.8.2020, 8:01) *
Живу в РК, поэтому нет обязанности перехода на закрытую ГВС. Смотрите, перетоп ведь решается еще и установкой АТП. Была идея установить АТП с независимым подключением системы отопления. Но получается что если будет АТП, то и менять схему подключения бессмысленно? И второй вопрос, по поводу перехода на закрытую систему, здесь ведь нет никакой экономии для потребителя, улучшается только качество горячей воды, правильно?

Если гидравлический режим сети обеспечивает достаточное статическое давление для заполнения вашей системы отопления, и не превышает допустимого для отопительных приборов нижних этажей, тогда теплообменник на отопление не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_1994
сообщение 7.8.2020, 11:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.11.2019
Пользователь №: 368040



Цитата(Машинист @ 7.8.2020, 8:28) *
Если гидравлический режим сети обеспечивает достаточное статическое давление для заполнения вашей системы отопления, и не превышает допустимого для отопительных приборов нижних этажей, тогда теплообменник на отопление не нужен.

Огромное спасибо за разъяснение!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных