Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Настройка реле перепадов Danfoss RT 260AL, Помогите разобраться
OneTwo
сообщение 15.8.2020, 9:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146847



Здравствуйте!

Настаиваю ИТП. Есть вопросы и надежда на вашу помощь.

Реле перепадов Danfoss RT 260AL.

1. Что значит "нейтральная зона"? Объясните, пожалуйста.
2. При включении насоса давление может увеличиться с
0,2 до 0,3 МПа максимум. Это нормально? Может совсем немного увеличиться на некоторых насосах. Например с 0,2 на 0,22..0,23. Скорость на насосах 5-6 м/с, это норма? Какая настройка должна быть установлена в таком случае. Реле может сработать, может не сработать, как-то непонятно. При этом сработка происходит, если установлено значение, приближенное к максимуму шкалы: 0,3-0,4 МПа. Также, срабатывает в некоторых случаях, если установлено примерно на текущее значение. Разве так должно быть? Это же показание перепада.
3. Реле установлены вверх ногами. Насколько это критично? То есть шкала идёт сверху вниз, трубка что перед насосом крепится снизу, а трубка после насоса - сверху. Пробовал и в нормальном положении, но разницы не почувствовал

Сообщение отредактировал OneTwo - 15.8.2020, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OneTwo
сообщение 15.8.2020, 10:37
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146847



Забыл сообщить. Реле используются просто для контроля работы насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 15.8.2020, 15:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=jT1S4...%3D&lang=ru

Картинки с пояснениями на русском языке
Нейтральная зона - когда ни один контакт не замкнут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 15.8.2020, 16:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



"Нам бы схемку аль чертёж" (ц)

Нарисуйте, как датчик подключён - может в этом тоже есть проблема))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OneTwo
сообщение 15.8.2020, 17:46
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146847



Цитата(ogorsv @ 15.8.2020, 16:49) *
"Нам бы схемку аль чертёж" (ц)

Нарисуйте, как датчик подключён - может в этом тоже есть проблема))


В общем, при пуске стрелка манометра едва сдвигается с места, на полделеня где-то и назад . Добиваюсь того, чтоб реле при включении срабатывало, но при включении оно продолжает работать. Фото прилагаю.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20200815_173925.jpg ( 2,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  20200815_173935.jpg ( 2,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  20200815_174015.jpg ( 3,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 15.8.2020, 18:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



На первый взгляд:
1. Манометр показывает напор, а реле перепад. У вас напор реальный у насоса какой? В паспорте?
2. Грундфос с прямым пуском или плавный пуск/преобразователь частоты?
3. Если подача насоса реально до 3 бар, то манометр переразмерен
4. На ноль сажали манометр и реле перепада? Продували трёхходовой - ничего там грязного-забитого нет?
На манометре не вижу штампа поверки ((

Сообщение отредактировал ogorsv - 15.8.2020, 18:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OneTwo
сообщение 15.8.2020, 18:30
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146847



Цитата(ogorsv @ 15.8.2020, 18:15) *
На первый взгляд:
1. Манометр показывает напор, а реле перепад. У вас напор реальный у насоса какой? В паспорте?
2. Грундфос с прямым пуском или плавный пуск/преобразователь частоты?
3. Если подача насоса реально до 3 бар, то манометр переразмерен
4. На ноль сажали манометр и реле перепада? Продували трёхходовой - ничего там грязного-забитого нет?
На манометре не вижу штампа поверки ((


Сейчас крутит насос на 60%, напор при этом 6,4м. Манометр перед насосом показывает 0,27-0,28 МПа, а после 3,2
МПа. Если насос на 100%, то на манометре перед насосом 1,7, после насоса также 3,2.

Подскажите какие настройки выстаивать не реле)


При 100% насос вырубает правда. Но и с таким перепадом настроить не получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 15.8.2020, 18:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



1. Получается, у вас стоит ПЧ? Какая модель ПЧ?
2. Каким образом ПЧ настроен:
- используется постоянное задание скорости - тогда какой канал задания?
- используется задание по датчикам (аналоговому, дискретным - реле, например - тогда нужно понимать, какой канал используется для обратной связи


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 15.8.2020, 18:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Скорее всего проблема в том, что дифференциал реле 0.3 бар, и если вы настраиваете его на срабатывание при включенном насосе, оно не выключается при выключении насоса. Надо заменить реле на другое, с нулевым дифферециалом. А вообще со слабыми насосами это не работает, либо работает плохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
servisnik
сообщение 16.8.2020, 0:40
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.10.2016
Из: Архангельск
Пользователь №: 307938



С какой целью для контроля работы насосов Magna установлены реле перепада? Насосы с ЧП, и настроить РП при меняющихся оборотах, пустая трата времени. Замкните провода и не мучайтесь.
Если не верите, закройте шарик после насоса. Если насос настроен на AutoAdapt, то он сбросит обороты и реле перепада покажет, что насос не работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 16.8.2020, 7:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(OneTwo @ 15.8.2020, 18:30) *
Сейчас крутит насос на 60%, напор при этом 6,4м. Манометр перед насосом показывает 0,27-0,28 МПа, а после 3,2
МПа. Если насос на 100%, то на манометре перед насосом 1,7, после насоса также 3,2.

Подскажите какие настройки выстаивать не реле)


При 100% насос вырубает правда. Но и с таким перепадом настроить не получается.

Неудачный, на мой взгляд, выбор реле перепада. Взяли хотя бы без нейтральной зоны. Поставьте на минималки настройки разности давлений (0.5 bar) и нейтральной зоны (0.3 bar). Если не работает, надо менять реле на другое (без нейтральной зоны, например, RT 260А). По этому Вашему посту в системе в любом случае есть 1-1.5 МПа, это 10 бар, но скорей всего, Вы путаете, т.к. в первом посте указаны другие значения.

Также вызывает смущение зависимость реального перепада от скорости ЧП. При увеличении скорости перепад должен расти, а у Вас падает. Если это закрытый контур, а не скважина, я бы начал с проверки работы манометров и направления вращения насоса (если он 3-фазный).

P.S. В контроллерах отопления Elstars HC1 есть вариант работы по двум аналоговым датчикам давления. По нижнему происходит аварийное отключение по сухому ходу (до 5 кПа), по разнице между датчиками поддерживается перепад. Есть и подпитка по нижнему датчику. Очень удобно, ЧП используется на максимум функций. Также есть вариант работы с дискретным датчиком перепада и аналоговым датчиком на выходе, когда нужно держать какое-то давление на выхлопе. Постоянно использую в системах отопления и хладоснабжения, работает идеально, поставил, настроил и забыл. Пока такого в комплексе ни у одного производителя контроллеров отопления и насосных нет (поправьте, если ошибаюсь).

Сообщение отредактировал kosmos440o - 16.8.2020, 7:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 16.8.2020, 8:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Что касается управления двумя насосами по перепаду - СУНА122 у ОВЕН.
Некоторые частотники имеют встроенные функции управления резервированием насосов и поддержания перепада, например, Emotron.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 16.8.2020, 8:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 16.8.2020, 15:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Kotlovoy @ 16.8.2020, 8:45) *
Что касается управления двумя насосами по перепаду - СУНА122 у ОВЕН.
Некоторые частотники имеют встроенные функции управления резервированием насосов и поддержания перепада, например, Emotron.

Значит, что-то допилили. Несколько лет назад встречался с этим контроллером, по аналоговому датчику алгоритма ещё не было. Но подпитку пока не сделали, а это часто нужно на закрытых системах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 16.8.2020, 20:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(OneTwo @ 15.8.2020, 9:53) *
Здравствуйте!

Настаиваю ИТП. Есть вопросы и надежда на вашу помощь.

Реле перепадов Danfoss RT 260AL.

Здравствуйте.
Если Вам так неймется контролировать работу насоса по гидравлическим его характеристикам. При таком мизерном располагаемом напоре (5,0 м в ст) могу предложить два варианта:
1. дешево и не очень надежно - датчик реле протока;
2. дорого и сердито - датчик перепада давления с токовым выходом (как вариант два датчика давления с токовым выходом до и после насоса) и контроллер соответствующий.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 16.8.2020, 21:02
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Ну как дорого?
Два датчика давления ПД100И и 2ТРМ1 обойдутся, думаю, дешевле данфосовского реле перепада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных