> Естественное проветривание коридора, Ширина окон
Туксон
сообщение 19.8.2020, 9:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.11.2018
Пользователь №: 350927



Здравствуйте. Проектирую лыжную базу, на 2 этаже которой в коридоре есть 2 открываемых окна на одном торце 1,1 - шириной, 1,9 -высотой, на втором торце открываемое окно над дверью 1,64 - шириной, 0,8 - высотой. Верх всех окон 2,9 от пола. Проведены расчеты согласно п.7.4 СП 7.13130.2013. Фактическая площадь окон больше, чем необходимая для естественного проветривания. Эксперт пишет, что не принимает наши расчеты, что каждое из окон должно быть шириной 1,6 и нужно делать дымоудаление. Прав ли эксперт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 19.8.2020, 10:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Считаю эксперт прав.
Во-первых, раз окна на разных фасадах, то нужно проверять достаточность площади для одного окна, т.к. принимаем что другой фасад наветренный, и наоборот. Если окна только на одном фасаде, то и проветривании нет смысла говорить.
Во-вторых согласно п.п. 8.5 СП 7 окно шириной 1,1 метра не удовлетворяет требованию этого пункта.
В-третьих окно шириной 1,64 м, расположенное над дверью также не удовлетворяет требованию п.п. 8.5. Смотрю новую редакцию СП7, а вы? Ну и представьте как человек прыгает, чтобы открыть окно над дверью.
Так что формально эксперт прав.

Я бы предложил переговорить с АРми, чтобы они увеличили ширину окна 1,1м до требуемой и рассмотреть возможность использования двери для проветривания, увеличить ее ширину высоту. Но это так мысли, из разряда бреда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Туксон
сообщение 19.8.2020, 11:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.11.2018
Пользователь №: 350927



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 9:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных