> Применение этиленгликоля как ТН в ТО для ГВС
frosteR
сообщение 24.8.2020, 9:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Доброго времени.
Есть ли ограничения на использования этиленгликоля в качестве теплоносителя в пластинчатом теплообменнике для систем ГВС? Понятно что 3й класс опасности, но среды полностью разделены.

Сообщение отредактировал frosteR - 24.8.2020, 9:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.8.2020, 9:09
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(frosteR @ 24.8.2020, 9:04) *
3й класс опасности, но среды полностью разделены.

Может появиться дырочка... huh.gif helpsmilie.gif sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.8.2020, 9:18
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9511
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(frosteR @ 24.8.2020, 9:04) *
Доброго времени.
Есть ли ограничения на использования этиленгликоля в качестве теплоносителя в пластинчатом теплообменнике для систем ГВС? Понятно что 3й класс опасности, но среды полностью разделены.

В гелиоустановках делали три контура.
Цитата
3.5. В качестве теплоносителя в теплоприемном контуре двухконтурных установок следует применять, как правило, деаэрированную воду или нетоксичный и негорючий антифриз. Допускается применение антифризов на основе этиленгликоля. При этом следует применять баки-аккумуляторы с двумя независимыми теплообменниками или трехконтурную установку.

https://files.stroyinf.ru/Data1/2/2003/#i34354
ВСН 52-86
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 7:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных